1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9

Оптимальный режим работы настенного газового котла

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Да и не устанавливаются с газовыми котлами ТА.
    С вашей площадью никак.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Это хорошо.
    У @Vasily_Pant, к сожалению, всего 34.
     
  3. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Московская область
    Трудно как объяснять вам...
    У меня 120 квадратов и 24кВт.
    У него 34 квадрата и мощность можно установить 8 кВт.

    Видите: отношение площади к мощности одинаковое.
    Только у меня не тактует а у него тактует.
    А почему? Правильно, потому что у меня радиаторы работают, а у него нет.
    А почему радиаторы не работают?
    Потому что при 50 градусах ТН у них низкий тепловой напор.
    Доступно объяснение?
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    8 нельзя это минимальная. Задавите так, что ваще никакой модуляции не будет, да и котёл может не включиться при установленной мощности розжига.

    Вижу.
    Но что значит одинаковое, разве у вас котёл на минимум не моделирует, то есть до тех же 8 кВт.

    Да это понятно. Нагрел с большим тепловым напором, а потом долго не включается повторно. Зато от дёрганья ушли.

    А почему вы не задавили мощность в режиме отопления?
    Зачем вам 24 кВт в доме на 120 квадратов.

    Так тут уже более подробно всё разложили по пунктам.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21564909/
    Да и вы уже раз третий повторяете.
    Не понял, в чём проблема? Я разве был против?
    Я что сказал. Да, это решение вопроса ухода от дёрганья котла, но дерьмовое решение, но другого варианта нет при данной площади, даже если мы задавим котёл по мощности в режиме отопления.
    Это и пользователь прекрасно понял.
     
    Последнее редактирование: 27.04.18
  5. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Московская область
    Это с какого оно дерьмовое? Да ещё в данных условиях.
    Потому что пользователь без "адекватных" настройщиков обойтись может?
    Нормальное решение.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Ну пусть так.
    Норма понятие относительное.
     
  7. ormis73
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9

    ormis73

    Участник

    ormis73

    Участник

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9
    На мой взгляд, есть большой минус данного решения - большая инерционность СО, особенно некомфортная в период межсезонья. Например, у меня при т. СО 55 градусов и гистерзисе 0,1 реальный гистерзис составляет 0,9 градуса, из них 0,8 в "плюс". Если я выставлю температуру СО на 75 градусов, инерционность вырастет еще больше.
     
  8. Slikvi
    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    21

    Slikvi

    Участник

    Slikvi

    Участник

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    21
    Добрый день, котел Immergas Eolo Star 24E, квартира 100 кв, радиаторная сеть мощностью 7500 ватт при 75/65. Поделюсь своим опытом мучений. Минимальная мощность на котле 39% - это около 11.5 киловат. Без термостата котел тактует каждые 5-7 минут. Прошлую зиму отработал в паре с Ауратоном, температура теплоносителя 75 градусов, на термостате 22. При 21.8 котел включается и в теченнии 10 минут выходит на полную мощность нагревая теплоноситель до 75 градусов и потом держит эту температуру на минимальной мощности пока не отключится термостатом при 22.2 градусах. Затем простой от 1 часа до двух в зависимости от температуры за бортом. На днях купил родной, Иммергазовский термостат Crono 7, в принципе все тоже самое не считая возможности недельного почасового программирования, НО, вчера полез в параметры термостата и нашел такую фишку. В защищенных кодом настройках включил функцию модуляции при которой термостат работает учитывая не только температуру помещения, но и инерционность системы отопления (возможна настройка). Что изменилось, термостат с точностью до 0.1 поддерживает температуру в помещеннии при этом котел уже включается немного чаще, за день наблюдений цикл составляет 50 минут, 5 проработал 45 отдыхает, 7 проработал 43 отдыхает. Теперь не могу понять, какой из этих двух вариантов лучше для котла и системы отопления и в плане расхода газа ?
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Первый лучше на 0.1%
     
  10. Slikvi
    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    21

    Slikvi

    Участник

    Slikvi

    Участник

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    21
    В смысле без модуляции?
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.702
    Благодарности:
    26.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.702
    Благодарности:
    26.263
    Адрес:
    Калуга
    @Slikvi, хотите точность - получите впридачу тактование. оно Вам надо ?
    сами же пишете таким образом, что первый вариант явно лучше.
    тут другое - работа котла на максимальной темепратуре постоянно не есть хорошо.
    мощность "радиаторной сети " Вы написали. а теплопотери дома ?
    комнтаный термостат - вещь достаточно простая: цепь замкнул/разомкнул, подойдет любой. вот опционал в виде "неделек" и тд - это другой вопрос.
     
  12. Slikvi
    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    21

    Slikvi

    Участник

    Slikvi

    Участник

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    21
    Радиаторы расчитаны по теплопотерям, в этой квартире при комунистах стояли всего 44 секции чугунного радиатора. Согласен с вами, но тактование увеличилось всего на 4-5 тактов больше за сутки взамен постоянной температуры в помещении и котел не выходит на полную мощность, танцует в пол ножки.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.702
    Благодарности:
    26.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.702
    Благодарности:
    26.263
    Адрес:
    Калуга
    Полная мощность и температура СО - немного разные вещи, хоть и зависимые.
    10/60 это 1440/70 примерно 20.5
    5/45 это 1440/50 примерно 28.8
    7/43 то же самое.
    ну не 4-5, а примерно 8 - это треть. не сильно, но тут каждый решает сам.
    лично мне не нужна такая точность, дельта в пару градусов вполне допустима.
     
  14. Slikvi
    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    21

    Slikvi

    Участник

    Slikvi

    Участник

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    21
    Если подвести итог, что имеем. Вариант первый: работа без модуляции, разброс температуры от 21.6 до 22.4, включение котла, начиная с минимальной мощности (11.5 кв) в теченнии десяти минут котел выходит на максимум, чтобы нагнать выставленные 75 градусов, затем уходит в минимум поддерживая 75 градусов теплоносителя до срабатывания термостата, и так от 10 до 15 циклов в среднем в зависимости от наружней температуры. Вариант второй: работа с модуляцией. Температура те же 22 градуса, включение котла, работа на минимальной мощности в течении 5 минут, теплоноситель за это время успевает нагрется до 45 градусов и котел выключается, но по инерции температура доходит до 22.2. Есть возможность настроить инерционность с 1 по 20 (в сторону уменьшения система с малой инерцией, в сторону увеличения с большой инерцией) с завода стоит на 10, только пока не пойму куда менять. Какая может быть логика настройки инерционности системы?
     
  15. akineo
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    113

    akineo

    Живу здесь

    akineo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    113
    а если не получается поддерживать 75? котел уходит в перегрев, гоняет воду 5 минут и снова уходит на нагрев до 75? и так пока не будет температура по термостату?