1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9

Оптимальный режим работы настенного газового котла

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.

  1. Slikvi
    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    21

    Slikvi

    Участник

    Slikvi

    Участник

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    21
    На терморегуляторе 22, на котле модуляция идет от 45 до 99%
     
  2. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    253

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Балашиха МО
    Возможно плита ТП ещё не успевает у вас прогреться за такое короткое время.
    Зачем "мучаете" котёл включением/выключением?
    Дайте ему нормально работать.
    Полностью прогреть плиту, выйти на рабочий режим.
    Понаблюдать пару дней и только тогда делать выводы.
     
  3. RDiamond
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    14

    RDiamond

    Живу здесь

    RDiamond

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    14
    Изменил настройки zont: датчик из комплекта зонта примотал к обратке котла и выбрал его теплоноосителем в меню - датчик температуры.
    Выставил отопление, по этому датчику, до 55гр с 22:00 до 4:00 и с 7:00 до 9:00.
    t теплоносителя (тп) в 22:00 35гр, обратки 27.6гр, в 4:00 тп 47гр, обратки 34,3гр.
    t тп в 7:00 38гр, обратки 29.4гр, в 9:00 тп 47,4гр, обратки 34,8гр.
    Котел за время нагрева тп не выключался. В доме комфортно.
    Продолжаем наблюдения.
     
  4. снумр
    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    202

    снумр

    Живу здесь

    снумр

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Черноземье
    Господа, может и мне подскажете? Хотя вопрос больше наивный (для чайника), но тем не менее относящийся к теме топика.
    Имеем новый дом, прим130 квадрат отапливаемой площади, котел Аристон клас х систем одноконтурный 24 квт. Почти двое суток назад подключили газ. До этого дом ничем не отапливался.
    Газовики открыли кран, включили котел, поставили +60С и на этом их миссия закончилась.
    Отсюда вопросы:
    сколько по времени обычно прогревается обычный дом?
    какой режим лучше установить для котла? система состоит из двух плеч двухтрубка с терморегуляторами на радиаторах.
    долго не наблюдал, но мне кажется котел сейчас работает вторые сутки без остановки, не выключаясь.
     
  5. piftts
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.880

    piftts

    Живу здесь

    piftts

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    Россия, Новгородская обл.
    И горелку не гасит?
     
  6. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Московская область
    Скорость прогрева дома зависит от материала стен. Каркасный или деревянный прогреется за несколько часов. Каменный дольше: пока несколько тонн камня тепло наберут.
    Чтобы котел не молотил без остановки, ставь комнатный термостат.
     
  7. egorastapov2001
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    egorastapov2001

    Участник

    egorastapov2001

    Участник

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Добрый день, подскажите все ли хорошо а работе котла...котел Бакси Экко 5 компакт 14. Квартира 38 м без ТП радиатор в ванной кухне и комнате... Тепиратура Гвс и Батареи по 55 гр, Работа Горелки примерно... 45 секунд (нагрев до 60) Перерыв 2.30, при температуре 49 по табло...
     
  8. egorastapov2001
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    egorastapov2001

    Участник

    egorastapov2001

    Участник

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Щас перерыв 3 минуты... Греет с 48 до 60
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.049

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.049
    Адрес:
    Калуга
    @egorastapov2001, в работе котла - да.
    в проектировании сей системы - нет.
    у котла паспортная минимальная мощность - 9.5 кВт. а работает он на два радиатора, ну пусть они по 10 секций (что маловероятно), которые в сумме максимум могут обработать 4 к Вт. при 55 - половина, те 2.
    сколько я таких видел, котлов на 18 - 24 к Вт, работающих в самом лучшем случае на 70 кв метров.
     
  10. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Московская область
    Котел трактует сильно
    В настройках мощность ставь на минимум, а температуру теплоносителя - на максимум (для увеличения КПД радиаторов).
    Термостат то есть комнатный?
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.049

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.049
    Адрес:
    Калуга
    и спи с открытыми окнами. или, как в бане.
     
  12. egorastapov2001
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    egorastapov2001

    Участник

    egorastapov2001

    Участник

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    2 радиатора по 12 секций 2 по 4
     
  13. egorastapov2001
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    egorastapov2001

    Участник

    egorastapov2001

    Участник

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Не термостата нет! Можно объяснить как и где что в настройках менять? Буду очень благодарен
     
  14. egorastapov2001
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    egorastapov2001

    Участник

    egorastapov2001

    Участник

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    В итоге ..как мне Сберечь котел ? Что посоветуете?
     
  15. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Московская область
    Второй сезон сплю с закрытыми окнами. В доме комфортно.
    Ибо ТЕРМОСТАТ есть.