1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9

Оптимальный режим работы настенного газового котла

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.

  1. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.264
    Благодарности:
    8.879

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.264
    Благодарности:
    8.879
    Адрес:
    Запорожье
    Ну дык это котел специально так сделан чтобы отбирать все тепло за счет образования конденсата, каким боком это к турбированным котлам относиться.
    Видите в моих расчетах мощность чуть выше и влаги от горения образуется 137 грам. Ваш специально спроектированный для этого котел смог отобрать только 60% этой влаги.
     
    Последнее редактирование: 16.12.22
  2. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.830
    Благодарности:
    6.406

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.830
    Благодарности:
    6.406
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Там тоже турбированный, правильнее будет конвекционный или традиционный против конденсационного.
     
  3. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.264
    Благодарности:
    8.879

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.264
    Благодарности:
    8.879
    Адрес:
    Запорожье
    Ну дык это не турбированный котел, а обычный дымоход смонтирован не правильно должно быть вот так. В крайнем случае как на фото с отводом конденсата из нижней части в канализацию.
    Хотя даже в этой схеме если использовать утепленный дымоход конденсата быть не должно.
     

    Вложения:

    • dcd179fd613c8f4194e32b26a241b95b.jpg
    • post_598b8d4031829-600x359.jpg
    Последнее редактирование: 16.12.22
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143
    Просто в качестве примера, как реальность отличается от теории.
     
  5. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    94

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Да таким боком что конденсат образовывается начиная с точки росы в любом котле. То что конденсат в конвекционном котле не видим визуально не значит что его нет. В процессе работы ниже точки росы конденсат постоянно образовывается и испаряется забирая тепло с теплообменника, или Вы как то по другому можете объяснить низкий КПД конвекционника в низкотемпературном режиме.
     
  6. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.264
    Благодарности:
    8.879

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.264
    Благодарности:
    8.879
    Адрес:
    Запорожье
    Что значит низкий, обычный. кпд определяется температурой выхлопных газов их объемом. откуда берется воздух для горения теплый с комнаты и выкидуется наружу или холодный с с улицы и полнотой сгорания газа. сколько не сгоревшего газа выкидуется на улицы
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.899
    Благодарности:
    25.137

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.899
    Благодарности:
    25.137
    Адрес:
    Калуга
    и к чему это - поясните ?
     
  8. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    94

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Даже если мы сюда добавим химию. СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О.
    То при сгорании 0,5м3 газа за час. 0,334 г выделится 41% или 136 грамма воды. и 3 кВт тепла.
    Если возьмем котел Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/5-3 H то он за, час прокачивает 45м3 воздуха. что добавит 3 г воды к м3 итого 8г. Даже +25 внутри котла, это всего 50% влажности и конденсат не должен выпадать.
    Вот к этому.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.899
    Благодарности:
    25.137

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.899
    Благодарности:
    25.137
    Адрес:
    Калуга
    Вы взяли конденсационный котел, в котором уклон дымохода сделан в котел - специально, чтобы конденсат стекал в котел, в конвекционном наоборот - конденсат стекает на улицу, Вы это понимаете ?
     
  10. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.738
    Благодарности:
    6.922

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.738
    Благодарности:
    6.922
    Адрес:
    Москва
    Дымоход коаксиал с правильным уклоном и длинной 1 м, котёл 1К обычный, есть у кого из спецов фотографии с повреждёнными конденсатом ТО?
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143
    Сомневаетесь, что такие существуют?
     
  12. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.738
    Благодарности:
    6.922

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.738
    Благодарности:
    6.922
    Адрес:
    Москва
    Ну пока на фото гуляющих в интернете только 2К видел, с проблемами от вторичного ТО.
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143
    Вот тут посмотрите, почитайте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/370851/page-6
    Там интересно, что и с ТО из нержи и из меди одна история. Виноват в этом конденсат или не он, непонятно.
     
  14. im_no_superman
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    im_no_superman

    Участник

    im_no_superman

    Участник

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Подскажите, уже задавал данный вопрос, но внятного ответа не получил. Котел Vaillant 242/5-5. Мощность системы отопления 8. Чуть даже меньше. Считал по таблицам с сайта производителей батарей. Какую мощность в котле выставить ? Если ставлю 8, то котел работает 20-30 минут. Медленно нагревает температуру до заданной. 65 гр, Потом перегревает до 70 и выключается. Если ставлю мощность 24, то котел быстро нагревает со до 65 гр. примерно минут за 5, потом снижает модуляцию пламени до минимума (8) и снова перегревается до 70 и выключается. В данном случае у меня вопрос не по тактованию, а именно по регулировки мощности. Какой режим лучше для работы котла и со. На самой низкой мощности долго или не душить мощность и тогда нагрев происходит быстро?
     
  15. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.830
    Благодарности:
    6.406

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.830
    Благодарности:
    6.406
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Лучше придушить, но можно не на минимум, а например процентов на 60, чтоб был умеренный нагрев, слишком короткие циклы не есть хорошо.