    для котла лучше по уличному. экономичнее - по комнатному.
    поэтому самый оптимальный вариант - ставить оба.
     
  2. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.199
    Благодарности:
    427.629

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.199
    Благодарности:
    427.629
    Адрес:
    Уфа
    Все так категорично. :)Что лучше для котла, знает только котел. Если на улице относительно тепло, то при уличном датчике, он выставит, ну, скажем 45. И начнет ежеминутно отключаться по температуре теплоносителя, а потом включаться. И так, пока не нагреет воздух в доме. У меня алгоритм, когда на котле при любой температуре на улице, стоит 65 градусов. И комнатный термостат. Котел включился, без тактования нагрел быстренько воздух и ушел спать, пока температура в комнате не упадет.
     
  3. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    1.202

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    1.202
    Адрес:
    Москва
    То же сомнительный алгоритм...
    Котлу то конечно так лучше :) а вот людям?
    В моей семье давно замечено, если батареи то горячие то холодные то приходится, для комфорта, выставлять температуру на 3-5 градусов выше чем при постоянно теплых батареях...
     
  4. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    А воз бухаю я потому что, такие как Вы не отвечают на заданный вопрос, а просто засоряют посты, и потом они растягивается на много страниц! Знаете ответ - ДАВАЙТЕ, не знаете - МОЛЧИТЕ!
    Простите что так жестоко, но это напрягает!

    Уважаемый! И дальше Вы цепляетесь за цифры! Вопрос был: Какой режим оптимальный для котла?
    Какая разница какие там цифры, главное дать ответ 1,2,3 или 4!
    Тем более! Т в 70* это нормальная температура для котла и моего дома, нагрел за мин. 15-20 и спать на 1-2 часа! Почитайте форум! Здесь много знатоков рекомендуют Т выставлять по большей если котел работает с программатором!
    Конечно можно Т поставить и пониже, но котел будет долго набирать Т в комнате, потому что ночной режим 19,5* а дньом 22*!

    Рекомендую почитать!
    Оптимальный режим работы настенного газового котла (2-3 раза)
    Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
    Цикличность тактования газового котла
    Комнатный термостат
    Погодозависимая автоматика




     
  5. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.199
    Благодарности:
    427.629

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.199
    Благодарности:
    427.629
    Адрес:
    Уфа
    Так не для батарей же мы живем то..:):)Ну и что, что то горячие, то холодные? Перестаньте их трогать и все. Главное, температура воздуха в комнате, а не температура батарей. Ну да, есть небольшой температурный выбег. Но не больше градуса.
     
  6. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    1.202

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    1.202
    Адрес:
    Москва
    Но и не для котлов точно :)
    Батареи никто постоянно не щупает :) но чисто органолептически при режиме отопления старт/стоп нам комфортно при Т воздуха 24, при ПИД управлении достаточно 20ти, а супруге так и похолоднее хочется...
     
  7. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    А сколько раз зажигается горелка у Вас для достижения оптимальной температуры в помещении?
     
  8. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.199
    Благодарности:
    427.629

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.199
    Благодарности:
    427.629
    Адрес:
    Уфа
    В идеале, один. Но иногда способна уйти по перегреву обратки. Не замечал сколько, но от одного до 3 бывает.
     
  9. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    А какая площадь дома и какой котёл утановлен у Вас? Какова система отопления?
     
  10. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.199
    Благодарности:
    427.629

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.199
    Благодарности:
    427.629
    Адрес:
    Уфа
    Первый этаж 100м2,мансарда 70. Бакси двухконтурный. Система двухтрубная.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    Если котел тактует на 40 - ИМХО СО слаботеплоемка. а еще вариант - глупый котел. умный подстроит модуляцию. а высокие температуры требуют качественного теплоносителя, про который все почему-то любят забывать.
     
  12. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.199
    Благодарности:
    427.629

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.199
    Благодарности:
    427.629
    Адрес:
    Уфа
    Модуляция не бывает, скажем в 2 квт, а в межсезонье именно такие теплопотери могут быть. Какой бы умный котел не был.
    А качественный теплоноситель, это какой? У меня вода залита.
     
  13. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    :super:
     
  14. Reynar
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227

    Reynar

    Живу здесь

    Reynar

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Тюменская область
    @Veseloff, в межсезонье это комнатным терморегулятором решается, котел по часу-другому в межсезонье стоит.
     
  15. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.199
    Благодарности:
    427.629

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.199
    Благодарности:
    427.629
    Адрес:
    Уфа
    А я о чем писал то? У меня тоже стоит по часу с лишним. Тут же писали, что батареи холодные, некомфортно. А ответил я на пост, где такие котлы глупыми обозвали. Умные должны молотить в любом случае. :) Пост 1107 прочитайте. :)