1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 3

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.

  1. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    388

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Москва
    Требование это для защиты электронных ключей POE коммутатора не помогает, как только количество уличных POE-PD устройств становится более одного. Нравится или нет, но внутри уличной камеры должен быть хороший трансформатор, который делает невозможным низкую цену камеры.
    Относительно 110 В на корпусе коммутатора благодаря Y-конденсаторам БП. Если на корпусе коммутатора винтов крепления заземления нет, а из внешнего БП выходят только два провода, то ток утечки через Y-конденсатор на землю вероятно считается малым для пробоя ключей. Другого разумного объяснения нет. У больших POE коммутаторов мощности встроенного БП большие, утечки наверно до 0.1 мА, землю подводит кабель питания, и имеется винт крепления клеммы земли на корпус.
     
  2. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.431

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.431
    Адрес:
    Краснодарский край
    На отключенном блоке питания регистратора, в отличии от блока питания коммутатора, между PE контактом и выходом прозванивается 10 кОм (стабильно). Возможно внутри есть резистор для разряда помехоподавительной цепи.
    Замерил также напряжение между нейтральным проводником (N) и выходом блоков питания (без нагрузки): приблизительно половина сетевого напряжения ~95 вольт (на момент замеров в сети было 195-200 вольт). При подключении штекера БП в коммутатор это напряжение снизилось где то до 50...

    Работает ли помехоподавляющий фильтр (на Y-конденсаторе) без заземления PE проводника (через вилку блока питания)?
    Для чего производитель предусмотрел питание блока питания с защитным проводником:
    1. подавление помех в сеть 220 вольт или из неё
    2. подавление помех из блока питания в низковольтную часть (которые могут проникать в коммутатор и т. д.
    3. защита оборудования от выхода из строя из-за сильных помех
    4. защита человека
    Чем блок питания с подключением защитного проводника отличается от блока питания без защитного проводника (вилка без заземляющего контакта)? В случае наводки от грозового разряда (непрямого) быстрее выведет из строя оборудование где применяется заземление или где нет соединения с землей?
     
  3. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    388

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Москва
    Если так сильно переживать за наводки, то я предпочел отделиться от нейтрали воздушной линии (которая в моей деревне получилась длинная чуть не 1000 м) разделительным трансформатором для сетевого оборудования и ПК. Питание получилось изолированная нейтраль, корпуса трансформтаора, ИБП заземлены. А корпус POE свича вероятно не заземлен. И у меня остались наружные камеры, заземленные антенны роутера для сбора наводок. Считаю, что 1 кВ изоляции их трансформаторов в цепях питания достаточно. Мои витые пары на улице и антенные кабели короткие, по несколько метров. Насчет трансформаторов в уличных камерах Hikvision 100% уверенности нет, один любитель закупаться на ebay при вскрытии трансформатор у себя обнаружил.
     
  4. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.431

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.431
    Адрес:
    Краснодарский край
    так я и хочу понять, без использования разделительного трансформатора, - полезно ли заземление для оборудования или несёт потенциальную угрозу как "помошник" разряда через это заземление?
     
  5. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.104
    Благодарности:
    543

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.104
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    От Алексея вы не получите ответ на этот вопрос. Не тот человек. Увы.
     
  6. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.431

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.431
    Адрес:
    Краснодарский край
    зачем же кого то судить или характеризовать? Я благодарен всем, кто не чурается моих, возможно глупых вопросов, не взирая - помогли мне или нет. И лучше не обсуждать личности, имхо
     
  7. Evgenyy21
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    792

    Evgenyy21

    Живу здесь

    Evgenyy21

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    792
    Адрес:
    Россия
    Я сторонник второго варианта, поэтому камеры изолировал толстым диэлектриком от металлических столбов (профильные трубы 80 и 100мм), к которым их прикручивал. Сеть в доме с заземлением, щиток с УЗО.
     
  8. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    388

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Москва
    1. Если камеры под открытым небом подвергаются действию осадков и пыли, то в качестве диэлектрика при пробое 1 кВ есть сомнения.
    2. Lte роутер подключен к заземленным уличным антеннам, и минус питания сидит на земле.
    Поэтому для меня вариант разделительных трансформаторов в каждом устройстве предпочтительнее. Хорошее состояние разделительного трансформатора в камере обеспечивает герметичное соединение в монтажной коробке.
    Критикующий других товарищ популяризатор камер по два рубля. Я же не понимаю, как за эту сумму сделать хорошую развязку по питанию? И на удобные монтажные коробки по 1.5 рубля я не поскупился. Итого на одну наружную Hikvision с аскетичным разрешением FHD вышло около 20 т. У камер, как ни странно, и качество звука неплохое.
     
  9. Evgenyy21
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    792

    Evgenyy21

    Живу здесь

    Evgenyy21

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    792
    Адрес:
    Россия
    Камеры на металлических столбах - под навесом. Боковые летние дожди выдерживают. Диэлектрик - гетинакс 9мм от древнего сварочного аппарата.
     
  10. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    388

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Москва
    На Рис. использованная монтажная коробка Hikvision. Виден герметичный ввод и штатно предусмотрена клемма заземления. Коробка алюминий, цилиндрическая камера Hikvion тоже. Наверно всегда сухой трансформатор в цепи питания камеры Hikvision обеспечит изоляцию не хуже загрязненного и иногда влажного гетинакса. А какие развязки могут быть использованы в питании двухрублевых камер мне неведомо.
    Выше приводил плату преобразователя питания POE Mikrotik 25 Вт, цена сильно выше двух рублей. hikvision-ds-1280zj-xs-3906002235.jpg
     
  11. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    337

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    Это ваши проблемы, что вы абсолютно не способны понять смысл ПУЭ 1.7.137. указывающего в каких случаях всё таки требуется прокладывать 6мм2 меди или 16мм2 люминя.

    Опасное и глупое утверждение.
    Из того факта, что вы как физлицо НЕ обязаны согласовывать проект и получать допуск вовсе не следует что несчастного случая не будет, и при несчастном случае вы не будете привлечены к ответственности.
    Кому не нравятся ПУЭ могут читать ГОСТы, в данном случае ГОСТ 50571.4.41-2022.
     
  12. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    337

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    Ответы на все эти вопросы можно получить только разобрав конкретный блок питания и изучив его схемотехнику и конструкцию.
    Всяким значкам сертификации на корпусе блока доверять нельзя.
    Как минимум обязательны прорези на печатной плате между "горячей" и "холодной" частью.
    Ещё надо смотреть на сами Y конденсаторы и наличие варисторов.
     
  13. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    337

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    Всё это очень сложно и неоднозначно.
    Попробуйте почитать ГОСТ Р 50571.5.53-2013

    Снимок экрана 2024-12-16 183201.jpg
     
    Последнее редактирование: 16.12.24
  14. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    388

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Москва
    Как его разобрать, если БП с 3-контактной вилкой в пластиковом заклеенном корпусе? Только померить, есть ли что контактах "-", "+" на выходе относительно PE?
    Вот конкретный пример, Meanwell типичной серии GST90 (90Вт) в пластиковом корпусе. Питаем без контакта земли в розетке, на выходе AC 105 В для "-" и "+" относительно PE. Прямо как у компьютера. Т. е. что то есть (безопасное для человека, для POE ключей не понятно). Подключаем землю в розетке на выходе по AC 40 В для мультиметра с входным сопротивлением мегаОмы, т. е. на уровне 1 мкА 110 В будет.
    Остается разбираться с наличием трансформатором внутри уличного POE-PD устройства.
    Я к примеру не знаю, массовые недорогие универсальные POE сплиттеры все ли имеют трансформаторы?
    Не надо усложнять. Самую большую ЭДС от наводок собирает моя длинная деревенская ВЛ. Исключаю для оборудования, работающего автономно 24x7. И за варисторы не беспокоюсь. Заземление местное остается.
     
  15. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    337

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    Молния - явление малопредсказуемое, даже мистическое.
    :(
    Судя по терминологии вы пока ещё не читали даже приличных рекламных материалов по УЗИП.
    Начните со статьи Базеляна "УЗИП без рекламной ретуши".
     
    Последнее редактирование: 16.12.24