1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Зависят ли теплопотери в системе отопления от интенсивности циркуляции?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Borodai48, 24.09.24.

  1. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    843

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    843
    Погрешность в 2% это вы считаете не точный прибор?
     
  2. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    843

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    843
    Я не из инета а из своей практики пишу! :hello:
    И про принципы измерения я вам не писал!
     
  3. Valery30
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    9.234
    Благодарности:
    9.964

    Valery30

    Живу здесь

    Valery30

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    9.234
    Благодарности:
    9.964
    Адрес:
    Астрахань
    Коим образом замеряя расход воды с погрешностью до 5% можно получить общую погрешность в 2%?
    И это ещё не учитывая кучи причин, связанных с монтажом счётчика, которые снижают точность замеров
     
  4. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    843

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    843
    Кто говорит про 5%, у расходомеров для коммерческого учета погрешность 1 максимум 2%.
    Спорить с вами смысла нет, вы не в теме, но усираетесь доказать сое мнение!
     
  5. Borodai48
    Регистрация:
    14.11.19
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11

    Borodai48

    Живу здесь

    Borodai48

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.19
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11
    Таки есть
     
  6. Borodai48
    Регистрация:
    14.11.19
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11

    Borodai48

    Живу здесь

    Borodai48

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.19
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11
    Не надо из этого исходить. -Там потом в систему включаются другие транспортные насосы.- "но это уже другая история" не чем не связана с моим вопросом.
     
  7. Borodai48
    Регистрация:
    14.11.19
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11

    Borodai48

    Живу здесь

    Borodai48

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.19
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11
    Ну да.
     
  8. Valery30
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    9.234
    Благодарности:
    9.964

    Valery30

    Живу здесь

    Valery30

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    9.234
    Благодарности:
    9.964
    Адрес:
    Астрахань
    upload_2024-9-30_12-58-50.png
    Будем исходить...
    Возникае ещё вопрос. Экономя на использовании выделяющкгося тепла не проиграем на оплате электроэнергии?
     
  9. Borodai48
    Регистрация:
    14.11.19
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11

    Borodai48

    Живу здесь

    Borodai48

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.19
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11
    Вчера был на сутках и засёк, при помощи счётчика гелокалорий
    1.-при работе на 1 насосе- (обратка 34° подача 64°)= 30°дельта(+-2°), =1.2г/к в час
    2.-при работе 2 насосами- (обратка 34° подача 46°)= 12°дельта(+-2°) =0.5г/к в час
    3.-при работе 1 насосом расход- 40(-+3) м3/ч
    4.-при работе 2 насосами- расход -70(+-3) м3/ч.
     
  10. Valery30
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    9.234
    Благодарности:
    9.964

    Valery30

    Живу здесь

    Valery30

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    9.234
    Благодарности:
    9.964
    Адрес:
    Астрахань
    Меньше, чем в 2 раза. Что и следовло ожидать. На это указывал с самого начала.
    Ну нет таких единиц тепла.
    Есть Гигакалория, сокращение Гкал, а не г/к.
    А по пунктам 1 и 2 какая-то ерунда. Изобразите, где конкретно в вашей схеме с 2 насосами измеряется температура и размещён счётчик (он один?) тепла.
    Ну и для общей картины какая вообще мощность системы в КВт или в несистемшых Гкал в час
     
  11. Borodai48
    Регистрация:
    14.11.19
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11

    Borodai48

    Живу здесь

    Borodai48

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.19
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11
    По поводу затрат электроэнергии никто не заморачивался.
    Хочу освежить вопрос. Это моя личная инициатива.
    1. Я слышал такое мнение что "-чем интенсивнее циркуляция, тем выше расход тепла во внешнюю среду", то есть вода в системе (буфере) будет быстрее остывать за то время.- пока буфер заполнится на 90°
    2. Но я знаю что при циркуляции одним насосом я его нагрею за 30часов. При это затрачу 65г/кал.
    3. А вот если бы я изначально грел с помощью двух насосов, то сколько бы ушло на это часов и г/кал?
    4. То есть, оправдана ли эта теория по поводу затрат тепла во внешнюю среду при интенсивной циркуляции или наоборот быстрее нагрею?
    Электроэнергию пока не будем брать в учёт.
    У нас тут на работе тоже дискуссия.
     
  12. Borodai48
    Регистрация:
    14.11.19
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11

    Borodai48

    Живу здесь

    Borodai48

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.19
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    11
    Возможно я не правильно выразился в единицах -г/к- (не спец), выйду на работу через 2 суток опишу как есть.
    А мощность котла 2800 киловатт.
    Пеллетный, твердотоп.
     
  13. Valery30
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    9.234
    Благодарности:
    9.964

    Valery30

    Живу здесь

    Valery30

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    9.234
    Благодарности:
    9.964
    Адрес:
    Астрахань
    Что значит заполница на 90°? Имелось ввиду нагреется? Или заполнится на 90%?
    Если нет каких-то неозвученных моментов, то при 2 насосах будут меньше потери тепла с уходящими газами в начальный период и меньше потери в окружающую среду от котла, буфера и соединяющую их системы трубопроводов с насосами и приборами.
    Солидно. А что, газа поблизости нет? Жилых кварталов?
    Вообще, если создавать систему отопления теплиц заново, при наличии газа напрашивается когенерация и использование теплового насоса с теплообменником в земле
     
  14. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    843

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    843
    Это что за бредовые выдержка? И я не про датчики расхода говорил а про расходомеры!
     
  15. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    843

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    843
    Тепловая энергия считается в гиГакалориях !
    Что за счетчик?