Запах при топке камина

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Werton, 09.10.24.

  1. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.498
    Благодарности:
    7.560

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.498
    Благодарности:
    7.560
    Адрес:
    Москва
    У вас судя по описанию, конденсат в начале топки попадает внутрь топки или на шов.
    Проверьте по такому варианту.
    На прогретом два часа камине и трубе, прекратите топить, дайте камину остыть полчаса.
    Проверите хорошо помещение.
    А потом снова затопите.
    И проверяйте после будет запах или нет.
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.271
    Благодарности:
    16.741

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.271
    Благодарности:
    16.741
    Адрес:
    Москва
    Возможно и в этом "собака порылась"...
    Или сразу переделывать как надо, или сначала проводить обследования что бы понять нужно ли переделывать.
     
  3. AleSP
    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    801

    AleSP

    Живу здесь

    AleSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    801
    Адрес:
    Ижевск
    У меня не камин, но металлическая печь длительного горения теплодар. по типу булерьяна с трубами для подогрева воздуха. печью пользуюсь на даче лет 10 уже.

    после длительного (неделя и более) перерыва в топке при затапливании (когда уже прогрета) дает немного неприятного запаха. затем запах проходит. даже если с улицы заходишь (на контрасте) запаха все равно нет.
    предполагаю что обгорает пыль в трубах для нагревания воздуха. как к примеру тепловентиляторы - после длительного простоя при включении сначала воняют (горит пыль на спирали) затем перестают вонять.
    как вариант краска воняет, но после многолетней эксплуатации - маловероятно. хотя не исключено.
    если конденсат, то вряд ли. у меня труба горизонтально выходит через стену, там тройник. конденсат должен копиться в тройнике.
    и это, если топлю каждый день то запаха нет.

    не мудрено, горячий воздух "содержащий запах" поднимается к потолку, проходит под потолком в сторону от печи, затем остывая опускается вниз у дальней стены, угла. там и ощущается.
     
  4. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    6.962
    Благодарности:
    3.952

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    6.962
    Благодарности:
    3.952
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Потом воздух остывает, движется к горячей печи и уже не пахнет:aga:
     
  5. AleSP
    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    801

    AleSP

    Живу здесь

    AleSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    801
    Адрес:
    Ижевск
    неа, он снова набирает запах и опять печь потолок дальняя стена и запах :aga:
     
  6. dekl67
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    119

    dekl67

    Живу здесь

    dekl67

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    119
    Доброго времени суток. Правильно вам alex k11 пишет про конденсат, сами заметили что чем холоднее на улице, тем сильнее запах, потому что конденсата больше на этапе прогрева дымохода. И на фото топки похоже что есть следы жидкости. Дымоход нужно было делать с конденсатоотводом. А запах стал заметнее из-за того что на стенках дымохода появилась сажа, и стекая вниз конденсат превращается в чёрную жижу, которая нагреваясь пахнет так себе.
     
  7. dekl67
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    119

    dekl67

    Живу здесь

    dekl67

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    119
    Если дымоход переделывать нет желания, можно попробовать хорошо его почистить, должно бы помочь, на какое-то время.
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.271
    Благодарности:
    16.741

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.271
    Благодарности:
    16.741
    Адрес:
    Москва
    Диффузия воздуха - слышали о такой?
    Сильнее пахнет там откуда выдувает.
    :)]:)]:)]:)]:)]
     
  9. Werton
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Werton

    Участник

    Werton

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Можно даже не пробовать, не будет запаха если затопить снова через непродолжительное время, ну в крайнем случае минимальный.
    То что ситуация очень напоминает вариант с конденсатом я сразу подумал, меня смущало что его не видно снаружи. Да и внутри дымохода когда в него заглядывал через топку тоже не заметил.

    Что конкретно вам не нравится в уличной части дымохода, почему и как надо?

    При верхнем подключении и вертикальной трубе некуда конденсат отводить, он в любом случае окажется внутри топки или на топке сверху :)]
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.271
    Благодарности:
    16.741

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.271
    Благодарности:
    16.741
    Адрес:
    Москва
    Не нравится что
    А надо чтобы осадки не поступали, конденсат, сажа и дым не проникали.
     
  11. dekl67
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    119

    dekl67

    Живу здесь

    dekl67

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    119
    Ну, до вертикальности вашей трубе далековато) Можно от топки 45 углами сместить дымоход, сверху на входе в сендвич поставить тройник, дымоход завести в него сбоку, а снизу поставить стакан-заглушку, и периодически сливать конденсат. Если стандартный тройник не влезет, сварить нестандартный, вобщем варианты есть, было бы желание.
     
  12. fhour
    Регистрация:
    26.08.17
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    195

    fhour

    Живу здесь

    fhour

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.17
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    195
    Это может говорить о том, что параллельно трубе идет вентканал. Пока он холодный - он засасывает с крыши продукты сгорания, выброшенные трубой. Как только чуток нагреется - сам начинае работать на вытяжку и запах пропадает.
    Такие вентканалы часто закладывают в проект как элемент безопасности. Обычно они выходят в короб над отсечкой, где-то под потолком.
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.271
    Благодарности:
    16.741

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.271
    Благодарности:
    16.741
    Адрес:
    Москва
    Если вентканал засасывает воздух с улицы, тогда он, или вентиляция в доме сделаны неправильно и с этим нужно разбираться!
     
  14. fhour
    Регистрация:
    26.08.17
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    195

    fhour

    Живу здесь

    fhour

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.17
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    195
    Вентиляция может правильно работать пока закрыт шибер трубы камина. Шибер открыли, зажгли камин - добавился канал d200 мм по которому пошел очень горячий воздух. Эти 200мм надо чем-то скомпенсировать. Про отдельный подвод воздуха к топке забывают почти все (а повод должен быть диаметром как у трубы камина + сколько-то там десятков процентов на каждое колено), так что если окна закрыты - опрокидывается один из вентканалов, по другому никак, чудес не бывает.
    Плюс вставляют в кирпичный дымоход утепленный сендвич, вместо того чтобы использовать обычную нержавейку и утеплить дымоход снаружи по технологии СФТК вместе со всеми вентканалами.

    Проверить это легко - заткнуть вентканал тряпкой, открыть окна, зажечь камин и убедиться что запаха нет.
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.271
    Благодарности:
    16.741

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.271
    Благодарности:
    16.741
    Адрес:
    Москва
    Это заблуждение.
    Вентиляция должна работать всегда.
    т. е. вы думаете что пока нет притока и затапливается камин, то дым не будет засасывать через вентканал, а когда разгорится и канал подогреется тяга не может быть обратной?
    Поверьте, если нет притока воздуха в помещение - тяга может быть обратной!
    Ну если только вы не разогрели вентканал на столько что он "переборол" дымоход и обратная тяга теперь в дымоходе.
    Еще одно заблуждение.
    Никаких там процентов и десятых долей!
    Дымоход работающий под разрежением и со скоростями до 5 м/с потерь там не существует.

    Это верно.
    А чем плох сэндвич? Просто дороже?