1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Стропильная система распирает фронтоны, появились трещины

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем onetima, 23.10.24.

  1. ДедБанзай
    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    781

    ДедБанзай

    Живу здесь

    ДедБанзай

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ни чего не качается)
    Но у меня везде армопояса.
    Ни чего не холодно, все утеплено.
     

    Вложения:

    • IMG_0017.JPG
  2. directly
    Регистрация:
    24.10.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    directly

    Участник

    directly

    Участник

    Регистрация:
    24.10.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Дмитров
    У Вас другая структура стропильной системы. Там у человека висячие стропила, распорная система, если даже был бы у него замкнутый армопояс, не факт помог бы он или нет.
     
  3. onetima
    Регистрация:
    23.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    onetima

    Участник

    onetima

    Участник

    Регистрация:
    23.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо за ответ, но такая схема работает если только ригель расположен ниже середины
     
  4. ДедБанзай
    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    781

    ДедБанзай

    Живу здесь

    ДедБанзай

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Замкнутый армрмопояс очень тяжело разорвать.
    Армопояс как раз защищает от разлома.
     
  5. directly
    Регистрация:
    24.10.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    directly

    Участник

    directly

    Участник

    Регистрация:
    24.10.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Дмитров
    Функция армопояса иная. И он как раз не защищает от разлома, он безусловно сделает более устойчивей стропильную систему, но парой не спасёт. У автора распорная висячая система, автору более полезней было сделать либо коньковый прогон, либо боковые прогоны.
     
  6. directly
    Регистрация:
    24.10.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    directly

    Участник

    directly

    Участник

    Регистрация:
    24.10.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Дмитров
    Ригель должен располагаться на 2/3 от высоты. Верхняя затяжка прям под коньковым прогоном.
     
  7. ДедБанзай
    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    781

    ДедБанзай

    Живу здесь

    ДедБанзай

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Он как раз защищает стены от расползания.
     
  8. directly
    Регистрация:
    24.10.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    directly

    Участник

    directly

    Участник

    Регистрация:
    24.10.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Дмитров
    Я же написал это - "он безусловно сделает более устойчивей стропильную систему, но парой не спасёт". Но в данном случаем маловероятно, так как у автора длина примерно 8 метров дома (хотя он этого не указал, на взгляд ориентируюсь), внутренней стены нет и этот армопояс по середине стены выдавит "Бочкой".
     
  9. ДедБанзай
    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    781

    ДедБанзай

    Живу здесь

    ДедБанзай

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Возможно.
    Вот тут уже расчеты нужны.