Опыт с ТН geo-comfort

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Kogdanetgaza, 30.10.24.

  1. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Краснодарский край
    Ну вот вам и ответ почему мой на расчетные 15кВт меньше охлаждает грунт, чем ваш 10кВт
     
  2. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    1.048

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    1.048
    Адрес:
    Киев
    Ну что - в общем ничего за 10-15лет не изменилось.
    Корпус -максимально бюджетный.
    Сопли как весели так и висят (этого ведь никто не увидит)
    Компрессор - как всегда высокотемпературный (бюджетный)
    Кстати почему заклинил - он же в 0кипит.
    И защиты частотника должны были отработать. Ой - частотник дорого, клацалка все решает.
    В итоге - без лоха и жизнь плоха.

    ЗЫ. Манометрия зачётная ;)
     
  3. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    1.048

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    1.048
    Адрес:
    Киев
    Т. е. 17куб компрессор Вас вообще не смутил.!?! 10кВт тепла
    Думаете дело в контуре?
     
  4. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Краснодарский край
    Частотник кстати позже после ремонта поставили, а в моем домашнем частотник стоит с стандарте.
     
  5. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Краснодарский край
    Думаю да.
    Точных исходных нет поэтому рассуждать приходиться из представленных данных, 10кВт по теплу, почти 500м геоконтур в сухом грунте, да кустом.
    У меня первый водонос с 12м, плюсом весь геоконтур выполнен пнд диаметром 40. Из какой трубы сделан тот кустовой геоконтур незнаю, какой обеспечен проток тоже.
    У меня компрессор ну практически рядом по характеристикам.
     
  6. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Новочеркасск
    И? Какой у вас проток в котнуре то же хотелось узнать? :);)
     
  7. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Краснодарский край
    1,68м3
     
  8. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Новочеркасск
    2м3/ч дельта 3-4 гр
     
  9. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Краснодарский край
    Давайте добавим конкретики.
    Вы задались вопросом почему у вас при похожей уличной температуре геозонд просел значительно ниже по температуре чем мой, при меньшей мощности тн.

    Давайте разложим по полочкам чтобы стало ясно всем интересующимся темой тепловых насосов почему так.
    По моему мнению корректно будет для этого сравнить технические параметры всей установки целиком.
    Потребляемая тепловая мощность дома, номинальная мощность тн, объем геоконтура.
    Дом неважно сколько квадратов, важно какова потребляемая тепловая мощность. Номинальная мощностью тн думаю понятно что это. Объем геоконтура это длина и диаметр, из этого будет понятно сколько в трубах поместилось теплоносителя.

    У меня исходные такие.
    Потребляемая тепловая мощность примерно 13кВт.
    Номинальная мощность теплового насоса около 15кВт.
    Объем теплоносителя около 481л.

    Теперь неплохо бы для корректного сравнения ваши параметры
     
  10. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Новочеркасск
    Да какая конкрЭтика! :);) У тебя трубы в водоносе! :);) Фсё, флэш роял! :) Уважаемый @baracud так у него тоже просел контур дп 2гр помоему! У него ТН 10кВт, и ГК 500м.п.
     
  11. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Краснодарский край
    Длина контура получается почти одинаковая, но по объему теплоносителя, если коаксиал да 32ой трубой будет отличатся почти в два раза, а это существенное отличие...
     
  12. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Краснодарский край
    И еще, с Александром баракуд общался, был в гостях, насколько помню у него стоит казахский тн и горизонтальный контур, то что такой контур просел по температуре совсем неудивительно.
     
  13. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Краснодарский край
    Вы наверное путаете мой тепловой насос с другим производителем ? Гео-комфорт всего то два года с начала производства, какие 15 ?

    Компрессор копелан на 407 фреоне.
    А с этого года насколько знаю начали ставить компрессоры инвотеч тоже на 407-ом.

    Представляю "Шпионские" снимки с цеха производителя, мой тепловой насос в момент сборки.
     

    Вложения:

    • IMG_20240502_192737.jpg
    • IMG_20230221_182848.jpg
  14. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    462

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    462
    Слово "цех" со стороны выглядит очень и очень приувеличенно.

    Мягче нужно, мягче. Без преувеличения и резкости.
    А иначе, "слона" на продать.
     
  15. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Краснодарский край
    Не массовое многотысячное производство точно, но вот ваш сарказм больше смахивает на зависть.
    Снимок старый который нашел когда мне собирали сфотографировал, с тех пор производство расширилось, был в новом помещении уже не штучное производство точно, мелкосерийное самое подходящее.

    А по теме есть что сказать ?
    Тема про опыт пользования тепловым насосом, рассол-вода, марки geo-comfort, тепловой мощностью 15кВт, потребляемой электрической мощностью около 4кВт, с замкнутым контуром из пнд трубы диаметром 40мм, общая длина трубы почти 500метров, объем теплоносителя примерно 481литра, без буферной емкости работающий на отопление дома с теплыми полами выполненых трубой pe-rt диаметром 20мм с длиной контуров не более 75метров с пока потребляемой тепловой мощностью около 13кВт после утепления по расчетам потребление будет около 7,5кВт.
    На вчера ночь, цикл работы 8минут, простой около 40минут. В конце цикла в геоконтур уходило +4, возвращалось из геоконтура +10,5. Контроллер щафиксировал -3 уличную температуру, в доме +24.