    @GustoyDomestos,
    Вы уверены, что:
    - при монтаже хорошо отвакуумировали?
    - нет утечки хладагента?
    Какая температура воздуха была на улице в марте при монтаже?
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.315
    Благодарности:
    6.974

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.315
    Благодарности:
    6.974
    Адрес:
    Минск
    @GustoyDomestos,
    Может самодиагностика поможет...
    Коды ошибок.
    Или никаких "ошибок" в работе нет?
     

    Вложения:

  3. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    582

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    582
    Адрес:
    Чехов М.О.
    не уверен. Вакуумировали точно. Сидели долго лясы травили/чай пили
    9 числа приедут проверят
    ошибся. посмотрел. Устанавливали 22 апреля. было 15 градусов
    ошибок нет
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.315
    Благодарности:
    6.974

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.315
    Благодарности:
    6.974
    Адрес:
    Минск
    @GustoyDomestos,
    Спасибо.
    Искренне желаю, чтобы приезд и их действия исправили ситуацию.
    Наверно в курсе, напомню, в инвертор нельзя добавлять хладагент, нужно полностью перезаправлять по весам. Так утверждают уважаемые специалисты. Потребуется заново вакуумировать. Контроль вакуума "по времени" - так себе метод. Нужен цифровой вакуумметр, измеряющий давление в микронах. Предупредите их заранее об этом. Имхо.
    И погода сейчас явно не апрельская... к сожалению.
     
    Последнее редактирование: 07.01.25
  5. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    582

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    582
    Адрес:
    Чехов М.О.
    У них цифровой был
     
  6. kapman
    Регистрация:
    19.12.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    13

    kapman

    Участник

    kapman

    Участник

    Регистрация:
    19.12.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    13
    А чего же тогда подавилась? Голову ломаю.
    Как будто каучуковая теплоизоляция. Не сильно разбираюсь. Поменять? На что?
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.315
    Благодарности:
    6.974

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.315
    Благодарности:
    6.974
    Адрес:
    Минск
    Цифровой коллектор, даже Testo, не может в микронах измерять.
    Если это именно коллектор был.
     
  8. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.710
    Благодарности:
    1.013

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.710
    Благодарности:
    1.013
    Адрес:
    Калининград
    Вакуумация тут точно не причем.
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.315
    Благодарности:
    6.974

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.315
    Благодарности:
    6.974
    Адрес:
    Минск
    А при перезаправке нужно вакуумировать?

    Можно было бы спросить ещё, а азотом проверяли качество соединений?
    Или "пропенили" после выпуска фреона в систему?
    Если бы был вакуумметр с измерением давления в микронах, утечку тоже бы заметили.
    Из более ранних сообщений было давно уже понятно, что что-то не то с кондиционером. Фактически через полгода. Что, кроме утечки, могло случиться?
    А теперь головная боль владельцу... :(
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.315
    Благодарности:
    6.974

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.315
    Благодарности:
    6.974
    Адрес:
    Минск
    Последствий с компрессором не успело ещё наступить, согласен.
    Но эффективность могла и упасть.
     
  11. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.710
    Благодарности:
    1.013

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.710
    Благодарности:
    1.013
    Адрес:
    Калининград
    Если действительно была бы проблема с вакуумацией то происходил бы перегрев и Т нагнетания была бы аномально высокой.
    Другое дело что за счет вакуумации можно проверить герметичность системы.
    Если газа будет не хватать то кондиционер работая на обогрев будет плохо греть и уходить в оттайки не обмерзнув полностью.
     
  12. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    582

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    582
    Адрес:
    Чехов М.О.
    У Айри очень не понятный режим "интеллектуальной" разморозки.
    Кондей часто выходит из разморозки не разморозившись.
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.315
    Благодарности:
    6.974

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.315
    Благодарности:
    6.974
    Адрес:
    Минск
    Вот именно. Но для этого нужен хороший цифровой вакуумметр "с микронами".
    Если не ошибаюсь, сначала кондиционер работал хорошо...
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.315
    Благодарности:
    6.974

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.315
    Благодарности:
    6.974
    Адрес:
    Минск
    А если разморозить "принудительно" (водой горячей), он всё равно не работает эффективно?
    Так причём здесь разморозка ...
     
    Последнее редактирование: 07.01.25
  15. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    582

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    582
    Адрес:
    Чехов М.О.
    "Включить блок в режим «обогрев», температуру на пульте
    установить 16°С. Последовательно нажать на пульте +, -, +, -, +, - в течении 5 сек. Блок войдет в
    режим разморозки." Не работает. Не уходит он в разморозку.

    Включаю охлаждение +16 и накрываю ВБ одеялом. Часа через полтора размораживается.
    После такой разморозки какое то время работает немного лучше. Но не долго.