1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не заглубленная лента на глине

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dmitry2, 28.11.24 в 19:38.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.170

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.170
    Адрес:
    Иваново
    вот...

    куда он будет двигаться если вода между ним замерзнет?
     
  2. Dmitry2
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    129

    Dmitry2

    Живу здесь

    Dmitry2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Томск
    щебень все-таки не песок, пустоты всегда будут + подушка шире фундамента
    ну и главное - отвод верховодки
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.170

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.170
    Адрес:
    Иваново
    толку то от ширины подушки

    А вода дырочку найдет
     
  4. Dmitry2
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    129

    Dmitry2

    Живу здесь

    Dmitry2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Томск
    по бокам от фундамента есть области щебенки на которые сверху ничего не давит

    вода дырочку найдет если она стоит (и я это уже поймал с кессоном - не успел отмостку с канавой сделать - прошла через бетон), а я ее отведу
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.170

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.170
    Адрес:
    Иваново
    и что? Пучению это не помеха, а для верховодки шанс попасть под ленту

    что отвести воду - надо дренаж в уровне низа подушки
     
  6. Dmitry2
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    129

    Dmitry2

    Живу здесь

    Dmitry2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Томск
    это если вода дренирует через грунт, но у меня глина, поэтому если отвести верховодку, которая просто не может пройти сбоку, но может затечь сверху (ну или сбоку но это надо чтобы все лето дожди и вода по миллиметру прошла через глину) и вот эту "сверху" - я перхвачу и отведу (тогда и сбоку не пройдет)
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.170

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.170
    Адрес:
    Иваново
    у вас не глина - у вас щебень...

    а если не отведете? вот случайно туда вода подпадет
     
  8. Dmitry2
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    129

    Dmitry2

    Живу здесь

    Dmitry2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Томск
    щебень сверху прикрыт, с улицы - отмосткой

    пожалуй вот он главный вопрос этой темы, тут нужны отзывы по таким решениям
    но я задумался
    можно конечно и плиту залить
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.170

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.170
    Адрес:
    Иваново
    аварийных случаев никто не отменял. для подушек - дренаж штатно решние

    а плита чем тут поможет

    Вы не в ту сторону думаете
     
  10. Dmitry2
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    129

    Dmitry2

    Живу здесь

    Dmitry2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Томск
    Ну вот же

    незаглубленных фундаментах почти не проявляются касательные силы морозного пучения и, следовательно, почти исключается возможность накопления остаточных неравномерных деформаций при промерзании—оттаивании грунтов."

    "При наличии подушек из непучинистого (несмерзающегося) грунта под фундаментами значительно уменьшаются за счет упругости подушки нормальные силы морозного пучения."

    "Ленточные фундаменты под стены кирпичных, блочных и панельных зданий, возводимых на средне- и сильнопучинистых грунтах, объединяются в жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерность деформации основания от пучения в период промерзания грунта и от осадки во время оттаивания."

    "Незаглубленный монолитный ленточный фундамент конструктивно представляет собой ж/б элемент шириной «в», зависящей от толщины стены (обычно b = 30…50 см), высотой h = 20…25 см, уложенный под все наружные и внутренние несущие стены (без заглубления или с небольшим заглублением) на подушку из непучинистого материала."
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.170

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.170
    Адрес:
    Иваново
    Это все примерно. Где-то прокатит, а где-то нет

    Касательных сил пучения нет, а вот нормальные никуда не деваются

    Если интересно - можете погуглить ВСН 29-85.

    Только помните это это все устарело давно.

    Сейчас другие подходы к этому вопросу
     
  12. Dmitry2
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    129

    Dmitry2

    Живу здесь

    Dmitry2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Томск
    @Джордж1, последний вопрос на сегодня - зачем подушку из песка делают? щебень же явно лучше?
     
  13. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.170

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.170
    Адрес:
    Иваново
    Щебень всяко лучше, но дороже.
     
  14. Gleb11
    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    78

    Gleb11

    Живу здесь

    Gleb11

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Dmitry2,
    по щебню 20-40 мелким щебнем отсыпьте 5-20 или отсевом. По нему уровень лучше выставлять. Зачем боятся пучения если у вас полы по грунту, т. е. утеплены. Отмостку и внешнюю часть ленты утепляйте тоже.
     
  15. Dmitry2
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    129

    Dmitry2

    Живу здесь

    Dmitry2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Томск
    вот и я о том же, пучение это совсем невероятный случай при таком фундаменте

    PS: в прошлом сезоне поставил так баню с летней кухней из монолитного керамзитобетона, посмотрим что весной будет
    8х3.5 с перемычкой, 20-40, выравнивал 5-20, с виброплитой
    сама лента В30хШ40 если не ошибаюсь
     

    Вложения:

    • фундамент.jpg
    • щебенка.jpg