1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с запуском ТН Folansi fw-02

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Mario83, 10.12.24.

Метки:
  1. Mario83
    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Mario83

    Участник

    Mario83

    Участник

    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Всем огромное спасибо! Запустил - работает. Погонял минут 15 - вроде работает, бочку нагрел. Температура на входе из земли была 8, на выходе 4.
    Поковыряюсь с настройками, попробую разобраться.
     
  2. Mario83
    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Mario83

    Участник

    Mario83

    Участник

    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Уважаемые форумчане, спасибо за вашу помощь с подключением ТН.
    Хотел бы написать миниотчёт по работе этого оборудования может кому то пригодится.
    После установки перемычек, всё заработало. Циркуляция земляного контура работает с двумя последовательно установленными насосами 25/8 но летом скорее всего займусь и попробую как тут советовали вместо контура 400м, сделать 2х200м. В контур залит раствор воды (очищенной осмосом) и пропиленгликоля, примерно 1:8. На входе в ТН из контура температура в среднем 8.7С, на выходе 4-4.5С.
    На данный момент подключен в систему с твердотопливным котлом (средняя рабочая температура в системе отопления 40-50С) и работает как догрев в наше отсутсвие и утром до закладки брикетов. В будущем планирую подключить его отдельно только на теплые полы и один регистр для положительной температуры в гараже.
    Потребление вместе с циркуляционными насосами 1.9кВт, сколько он отдает реального тепла пока не понятно, но подозреваю, что китайские 7кВт равны 5-6кВт реальным.
    По пульту управления более менее разобрался, стало понятно как подключать управление циркуляционниками к ТН.
    По работе ТН - урчит в гараже по шуму примерно как старый холодильник ЗИЛ. Наклеил несколько полосок автомобильной виброизоляции внутри корпуса, перестали резонировать панели корпуса, стало вполне приемлемо по шуму.
    Ещё раз всех Спецов благодарю за участие и подсказки.
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    @Mario83, датчики протока обязательно установите
     
  4. AfVlNik
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    125

    AfVlNik

    Живу здесь

    AfVlNik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    125
    не будет протока (по разным причинам) он остановится по перегреву-переохлаждению, и "номером ошибки" скажет причину.
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    И теплообменник разморозится:)]
    Успехов...
     
  6. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.759
    Благодарности:
    2.095

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.759
    Благодарности:
    2.095
    Адрес:
    Челябинск
    Если будет соответствующий теплоноситель то почему разморозится ? На Виссманах датчики потока ставились только на водо-водяную модификацию.
     
  7. AfVlNik
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    125

    AfVlNik

    Живу здесь

    AfVlNik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    125
    Почему вы так решили? Не знакомы с грунтовыми ТН?
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    На таком растворе точно разморозится. Попробуйте выключить циркуляционный насос и послушайте как трещит теплообменник
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Ключевое слово соответствующий)
    Без защиты по протоку ТН это лотерея.
     
  10. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    238

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    Можно датчик по низкому поменять на кипение -5...-10 град.
    тогда не замерзнет.
    но лучше еще и датчик протока поставить.
    у меня такие показомеры протока с реле они, порог регулируется, можно видеть расход текущий.
    если правильно коэффициенты ввести под датчик.
    https://aliexpress.ru/item/32840717214.html?sku_id=65609942008&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.3caa4fb7aZMjMi
    датчик такой можно на 1" или больше диаметром подобрать чтобы не заужать проход (там в нем сужение)
    https://aliexpress.ru/item/32695738708.html?sku_id=12000016839584149&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.771f54ecIl3zDr
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Защит много не бывает!
     
  12. tomato
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346

    tomato

    Живу здесь

    tomato

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Siberia
    Плюсану! У меня нынче датчик температуры кипения "поплыл", стал показывать на 6° выше, чем на самом деле. Хорошо, что есть датчик протока и прессостат)
     
  13. Mario83
    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Mario83

    Участник

    Mario83

    Участник

    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
  14. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Курган
    да, он
     
  15. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    238

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    да, работать должен.
    мне такие датчики не понравились почему то, - это флажковый датчик - заслонка, на нее давит проток воды, отклоняется, нажимает на концевик.
    2 шт валяются сменил на расходомеры