Шум клапанов радиатора под термоголовку

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем White36, 11.01.25 в 20:53.

  1. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.097
    Благодарности:
    9.534

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.097
    Благодарности:
    9.534
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Радиаторы, фитинги.
     
  2. White36
    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7

    White36

    Новичок

    White36

    Новичок

    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7
    Думал на насос укажете. Но в котельной его вообще не слышно.
    Радиаторы там установлены двух разных производителей.
    Шумят все.
    Фитинги - всмысле ПП плохо спаян?

    Писал производителю, ответил. Посоветовал разобрать, проверить втулку, как установлена и уюедиться что на заводе была установлена с бОльшими диаметрами (если не так то заменить ее). Так же предложил вообще ее убрать. Попробую на выходных убрать ее.

    Оставил на пару дней насос на увеличенной мощности PP2 с большим шумом. Шум стал меньше. Вода там точит что-то) ЕМНИП, отверстия во втулках там грубые, с заусенцами. В общем попробую поколдовать с этими втулками. Начну с них.
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.097
    Благодарности:
    9.534

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.097
    Благодарности:
    9.534
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    там еще и пп ? (
    конечно начните со втулок, это самое простое.
    смешно будет если просто завоздушены клапана)
     
  4. White36
    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7

    White36

    Новичок

    White36

    Новичок

    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7
    Маевскими спускал, не было воздуха. Радиаторы стоят горизонтально.
    Правда вот на замечено на некоторых радиаторах при резком закрытии клапана интересный звук. Бульк воды.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.097
    Благодарности:
    9.534

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.097
    Благодарности:
    9.534
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Несмишно, радиатор нужно трясти, поднимать край с воздухоотводчиком, перекрывать обратку, травить, перекрывать подачу, травить.
    в вашем случае нужно заполнить клапан подачи, по этому перекрывайте обратку.

    я опять забыл, что большинству пользователей сперва нужно напомнить про стандартные необходимые действия, (почистить фильтр, крутнуть насос, стравить воздух, проверить давление, газ, ээ) и только потом приниматься решать загадки, если вдруг они останутся.
     
  6. White36
    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7

    White36

    Новичок

    White36

    Новичок

    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7
    Это как? У меня радиатор не шлангами подключен, жестко, ничего поднять не получится.

    Открывал краны маевского при перекрытой обратке. Воздуха не было. Попробую побольше спустить.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.097
    Благодарности:
    9.534

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.097
    Благодарности:
    9.534
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    это руками, даже на стальных трубах можно радиатор приподнять,
    можно закрыть клапан колпачком или термоголовкой (если на полностью перекрывается) оставить обратку открытой и отпустить американку на термостатическом.
    затем повторить с открытым термостатом и закрытой обраткой