Как отключить садовода за неоплату потерь в СНТ?

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Павел20001, 12.01.25.

  1. Павел20001
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69

    Павел20001

    Живу здесь

    Павел20001

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    А какой же ставят на такой трансформатор? Я думал что-то типа такого - https://favorit-el.ru/catalog/vyklyuchatel_avtomaticheskiy_300a_3_polyusa_otklyuchayushchaya_sposobnost_50ka_diapazon_ustavki_240_.html?ysclid=m5zl8vcoie472974910

    Получается на 400А?
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.481
    Благодарности:
    20.197

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.481
    Благодарности:
    20.197
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ошибка
    9. В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 12 - 14 настоящих Правил), должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:
    г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;

    (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
     
  3. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.204
    Благодарности:
    414

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.204
    Благодарности:
    414
    Адрес:
    Москва
    Можно отвести от КТП несколько линий 0,4 кВ и поставить на каждую свой АВ.
     
  4. Павел20001
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69

    Павел20001

    Живу здесь

    Павел20001

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Ясно, спасибо!
     
  5. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.481
    Благодарности:
    20.197

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.481
    Благодарности:
    20.197
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. Павел20001
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69

    Павел20001

    Живу здесь

    Павел20001

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    А как узнать максимальную мощность в кВт?
    Номинальный ток трансформатора по паспорту для мощности 250 ква - 361 А
    При переводе в амперы нужно считать для напряжения 380 ил 400?
    в первом случае получается мощность 237 кВт, во втором 250 кВт
    До какой мощности нужно присоединять мощность до 237 или до 250?
     
  7. Павел20001
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69

    Павел20001

    Живу здесь

    Павел20001

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Если будет 2 линии с автоматами по 200А каждая, то суммарная их мощность получится около 262 кВт...
    А у трансформатора получается 237 кВт...
    Чет я не пойму...
     
  8. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.481
    Благодарности:
    20.197

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.481
    Благодарности:
    20.197
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нормальная загрузка трансформатора- 80%
    кВА делят на 3 и 230 В.
    Не забудьте про провода
    Провод СИП-4 4х95
    Длительно допустимая токовая нагрузка основных жил 300 А
    Электрическое сопротивление основных жил не более 0,320 Ом/км (потери)
     
  9. Павел20001
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69

    Павел20001

    Живу здесь

    Павел20001

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Я видимо не правильно посчитал.
    Все калькуляторы переводят так 250 кВа = 200 кВт. Скриншот-16-01-2025 17_58_55.jpg
    Так какая мощность у трансформатора? То есть я правильно указал в заявке на увеличение максимальную мощность в 200 кВт? Вообще я что-то запутался с этими переводами...

    У нас сейчас максимально выделенная мощность на наше СНТ - 128 кВт, трансформатор на 160 кВа. Если 160кВа*0.8=128 кВт!
     
  10. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.665
    Благодарности:
    13.400

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.665
    Благодарности:
    13.400
    Адрес:
    Нерезиновск
    Вернемся к нашим баранам. Так почему Вы не оформили данное соглашение? А просто дербанули нематреиального актива - мощность СНТ по номиналу вводного автомата.
    Во Мшинской благодаря ув. @FedorTimofeev мы знаем, что мощность перераспределили по п. 40 и получили 300 Вт на морду.
    Мощность там будет перераспреляться арифметически без коэффициентов спроса и одновременности.
    Но другим даёте ценный совет как каждому получить по 300 Вт путем перераспределения мощности?
    @Павел20001, надо сказать уже незаконно решил типа увеличить мощность СНТ до 250 кВа.
    Ну деньги-то освоит, а КПД будет никакой. Впрочем с садоводами дружно и сообща он быстро доведёт ситуацию до срабатывания вводного автомата.
    P. S. Правильно поступил бывший пред СНТ @Павел20001, оформив себе ПД, он будет с мощностью какой надо, а остальные с морозовской в 1кВт путём перераспределния.
     
    Последнее редактирование: 17.01.25
  11. Павел20001
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69

    Павел20001

    Живу здесь

    Павел20001

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Кто дербанул? Куда дербанул? Откуда дербанул?

    Зачем нам СНТ и садоводу заключать договор о перераспределении мощности, чтобы садовод получил вместо минимум 5.5 квт, согласно расчету с учетом коэффициента одновременности, получил 1 кВт мощности по перераспределению?

    Скажите пожалуйста, почему это незаконно?
    Это решение о присоединении дополнительных 72 кВт было принято общим собранием садоводов в августе 2024 г! Почему оно незаконно?

    Вот ну почему Вы так решили? Просто потому что Вы "все знаете" лучше всех?
    СЕЙЧАС у 40 из 90 садоводов стоят вводные автоматы большего номинала чем должны стоять (и поставили их не при мне, а при предыдущем председателе, ставили, такие какие хотели), должны стоять по 1П 25А, а у некоторых стоят по 32А, 40А, у нескольких 50А, а у одного 63А, и "грубо" 10 садоводов с автоматами 3П 40А!
    И проблема возникала только 1 раз, на майские праздники, когда было совсем холодно... и это при том, что подстанция сейчас на 160 кВА!
    Так почему будет срабатывать вводной автомат с трансформатором на 250 кВа, если автоматы останутся практически все те же самые, только с 10-к садоводов увеличат себе их номинал (те, кто хочет еще немного мощности)?.

    Как бы Вам объяснить, в 100й раз, что мы именно поэтому и оформляем всем прямые договора с реальной выделенной мощностью, согласно расчета с применением коэффициента одновременности, а не согласно договору о перераспределении!

    Я уже не знаю как понятнее Вам объяснить!
     
  12. Terravichok
    Регистрация:
    25.06.21
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    214

    Terravichok

    Живу здесь

    Terravichok

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.21
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Белоостров
    Не забываем про линии к трансформатору от подстанции. Когда они менялись в последний раз? На какую нагрузку они рассчитаны? Линии рожденные в ссср?
    А снт новых добавилось море. И в старых нагрузка выросла. А линия 10кВ не рассчитана на это, даже если снт захотят себе новый трансформатор. Нужно «обновить» провода, а потом уже ставить новые трансформаторы с большими нагрузками.
     
  13. Павел20001
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69

    Павел20001

    Живу здесь

    Павел20001

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Наш фидер построен в 2011 году, обещали дать справку что линии позволяют передавать дополнительную мощность.

    Поговорил с председателем соседнего СНТ, который увеличивал так же мощность 2-3 года назад, он говорит что сетевая у него требовала эту справку на этапе оформления заявки, и без неё не прислала ни ТУ ни Договор. У меня они такой справки не требовали, договор и ТУ прислали.

    В СНТ линия менялась в 2014 году на СИП 4х120, проблем быть не должно.
     
  14. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152
    Адрес:
    г. Ленинград
    Что-то Вы напутали. Мощность выделена СНТ, а акт от СО? С чего бы СО составляла акт о том, чего не делала? Нельзя, конечно.

    Вообще-то, противоправные в соответствии с ПТП. Опосред выполняет только владелец ранее присоединённых ЭСХ (т.е. СНТ). У СО такого вида техприса нет вообще.

    В остальном с Вами в целом согласен. Вообще не понимаю зачем СНТ может быть нужен вот этот гемор с покупкой трансов и прочего. Деньги девать некуда?
    Грамотный переход с опосреда СНТшного на СО высвободит, а не нагрузит трансформатор СНТ. А в идеале вообще сдать ЭСХ СНТ в СО и не париться больше.
     
  15. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152
    Адрес:
    г. Ленинград
    А почему она должна отключаться? Требуйте от СО ПРАВИЛЬНОГО выполнения техприса и вся любовь.

    Я понимаю почему @Motormann так пенится тут. :)]
    Не во всём с ним согласен, но понимаю.
    Так как очень странно выглядит тут Ваше желание навесить на СНТ дополнительные расходы, не имеющие никакого смысла. Остаётся только как говорится, "подозревать наличие коррупционной составляющей".