1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как отключить садовода за неоплату потерь в СНТ?

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Павел20001, 12.01.25.

  1. Павел20001
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69

    Павел20001

    Живу здесь

    Павел20001

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Не спорю, что МЭСу на мощность пофигу... но в договоре она все же указывается. Лично видел у садовода.
     
    Последнее редактирование: 17.01.25
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.458
    Благодарности:
    20.189

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.458
    Благодарности:
    20.189
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поправлю: в ячейке ПС.
    ПКУ-10,с ПУ на вашем фрагменте на кого оформлен?
     
  3. Павел20001
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69

    Павел20001

    Живу здесь

    Павел20001

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Бесплатно вроде бы. Завтра планирую с ним встретится, вот узнаю точно.

    Мне такой не передали... я и само это соглашение найти не смог в документах СНТ, но все утверждают что они есть у нового собственника.

    У нас в ТУ от Россетей точка присоединения указана - существующая опора №аб, ВЛ-10 кВ, отходящей от секции РУ-10 кВ КТП-СНТ Спринт аб, Ф-205аб
     
  4. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.458
    Благодарности:
    20.189

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.458
    Благодарности:
    20.189
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как Договор обозвали?
    1. Договор энергоснабжения.
    2. Договор предоставления коммунальной услуги электроснабжения.
     
  5. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.662
    Благодарности:
    13.395

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.662
    Благодарности:
    13.395
    Адрес:
    Нерезиновск
    ПУ в ячейке стоит.
    ПКУ это следующий шаг.
     
  6. YuliaV
    Регистрация:
    03.09.24
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    204

    YuliaV

    Живу здесь

    YuliaV

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.24
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    204
    В судебном деле должны быть, если был суд, в котором отказали, как вы пишите.
     
  7. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    617

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Чехов М.О.
    Пришлите пожалуйста скан.
     
  8. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.458
    Благодарности:
    20.189

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.458
    Благодарности:
    20.189
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разъединитель чей? РЛНД-10?
    РЛНД-10 (УХЛ1) Разъединители линейные горизонтально-поворотного типа.
    Разъединители серии РЛНД—10 предназначены для включения и отключения обесточенных участков цепи высокого напряжения, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей.
     
  9. Павел20001
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69

    Павел20001

    Живу здесь

    Павел20001

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Извините, напутал, нашел скан, называется договор энергоснабжения индивидуального жилого дома! И мощность в нем НЕ УКАЗАНА! Только в акте!
     
  10. Павел20001
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69

    Павел20001

    Живу здесь

    Павел20001

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Извините, напутал, нашел скан, называется договор энергоснабжения индивидуального жилого дома! И мощность в нем НЕ УКАЗАНА! Только в акте!
     
  11. Павел20001
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69

    Павел20001

    Живу здесь

    Павел20001

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    В месте подключения к фидеру? Насколько мне известно наш, на балансе СНТ. Но как-то не задавался пока этим вопросом... наше вроде бы все, что места присоединения к фидеру и до снт

    PS уточню сейчас у наших электриков
     
  12. Павел20001
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69

    Павел20001

    Живу здесь

    Павел20001

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Вот тут МЭС пытался обосновать что фидер 205 бесхозный
    https://sudact.ru/arbitral/doc/lU2IaKiPWSUh/
     
  13. Павел20001
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69

    Павел20001

    Живу здесь

    Павел20001

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
  14. DSerov
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    6.977
    Благодарности:
    5.110

    DSerov

    Живу здесь

    DSerov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    6.977
    Благодарности:
    5.110
    Адрес:
    Не москва
    @Павел20001, а сколько у вас участков?
    Идея проапгрейдить 160 до 250 конечно благая, но уверены, что вам надолго хватит 250? Через пару лет не придется снова уже на 400ку скидываться?
     
  15. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.458
    Благодарности:
    20.189

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.458
    Благодарности:
    20.189
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Суд - он такой, на мякине не проведёшь

    "При этом, исходя из предмета доказывания по рассматриваемому спору и процессуального статуса лиц, участвующих в деле, судом не устанавливается принадлежность спорного объекта электросетевого хозяйства на каком-либо праве, а ровно и доли третьих лиц в праве на этот объект, что может быть предметом самостоятельного рассмотрения судом в случае возникновения спора."