1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15

Прокладка коммуникаций в каркасном доме

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.

  1. Sultan_SPb
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    47

    Sultan_SPb

    Живу здесь

    Sultan_SPb

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    47
    @DiaZoN, да вывод сделали один, и обшили домик со всех сторон, а гофра идет со стены под крышей.
    А если к примеру взять кабель ВВГнг (А)-LS 1х4 ТРТС на фаза/ноль, и 1х10 в гофру 20мм входит, даже немного свободно.
    Я просто не силен в проводах, какой лучше ВВГнг или ВВГ-П или ВВГпнг ...
     
  2. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.801
    Благодарности:
    10.248

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.801
    Благодарности:
    10.248
    Адрес:
    Казань
    В вашем случае любой одножильный кабель .
     
  3. Sultan_SPb
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    47

    Sultan_SPb

    Живу здесь

    Sultan_SPb

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    47
    @DiaZoN, т. е. 2х4 и 1х10 не впихнуть?
     
  4. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.801
    Благодарности:
    10.248

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.801
    Благодарности:
    10.248
    Адрес:
    Казань
    Теоретически оно лезет, в соответствии с ПУЭ (хоть оно и не обязательно) глухой короб (труба) может быть заполнен максимум на 60%. С хорошим зондом может получится затянуть, всё зависит от изгибов и длинны трассы.
     
  5. Sultan_SPb
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    47

    Sultan_SPb

    Живу здесь

    Sultan_SPb

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    47
    @DiaZoN, длинна сантиметров 30-50, изгибы не крутые. вытягивал НЮМ 3х3.5 Нексанс, в принципе легко, без усилий.
    Звонил в магазин, консультировался, сказали, что можно взять на фазу/ноль провод одножильный в двойной оплетке, или ноль в одинарной, землю в одинарной, тогда точно все войдет.
    Фаза/ноль - Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 1х4 белый ТРТС
    Земля - Провод ПУВ 1х10 желто-зеленый однопроволочный
     
  6. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.801
    Благодарности:
    10.248

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.801
    Благодарности:
    10.248
    Адрес:
    Казань
    Можете и первоначальный кабель проложить.
     
    Последнее редактирование: 07.08.18
  7. Sultan_SPb
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    47

    Sultan_SPb

    Живу здесь

    Sultan_SPb

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    47
    @DiaZoN, хорошо, спасибо вам.
     
  8. Sultan_SPb
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    47

    Sultan_SPb

    Живу здесь

    Sultan_SPb

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    47
    @DiaZoN, нашел такой вариант:
    Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 2х4пл (N) -0.660 плоский - судя по характеристикам имеет размер 9.8*6.1
    +
    Провод силовой ПУВ 1х10 желто-зеленый ТРТС однопроволочный - судя по характеристикам имеет диаметр 5.6
    "Пирамидкой" должен пройти в гофру 20мм.
     
  9. Wall-e
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    4.275
    Благодарности:
    11.762

    Wall-e

    Wall-e

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    4.275
    Благодарности:
    11.762
    Адрес:
    Москва
  10. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Очень мало общего с действительностью
     
  11. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    21.652

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    21.652
    Адрес:
    Минск
    Сначала думал коллектор на радиаторы ставить к стене, а потом решил спрятать в каркасной перегородке. Пока так, конечный результат выложу позже
    IMG_20180907_094612[1].jpg
     
  12. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    21.652

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    21.652
    Адрес:
    Минск
    Когда выводил из стен электрику и трубы прикидывал, чтобы не выходило на стык обшивки
    IMG_20180824_125904[1].jpg
     
  13. AndrVU
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    24

    AndrVU

    Участник

    AndrVU

    Участник

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    24
    Имеется дом с внешними стенами из двойного каркаса (под засыпку опилками с известью) в настоящее время зашитый снаружи плитами ОСБ. Как проложить водопроводную трубу из отожженой меди (15мм) между стойками каркаса? На прямых участках проблем конечно нет, распрямлять ее из бухты и проталкивать между стоек; вопрос в том, как сделать повороты в углах дома? Можно разрезать трубу и спаять через уголок, но хотелось бы обойтись без лишних соединений в местах, которые будут впоследствии недоступны.
     
  14. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208
    Адрес:
    Торонто
    Никак, только паять уголки. Ну, или надрезать стойки, прокладывать трубу и закрывать резы металлической полосой.
     
  15. ivaniva
    Регистрация:
    10.07.19
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    40

    ivaniva

    Живу здесь

    ivaniva

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.19
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    40
    Пожалуйста, ответьте, делаю проводку в каркастном деревянном доме, спор с мастером в какой гильзе делать проход через стены - пвх и металлическая трубка (сама проводка внешняя в коробах)