    Приходится цитировать вас дважды :)

    Получается что вы более менее выровняли стойки рубанком и слоем ОСП. А для чего упирать стоечный профиль к стене, ведь этот профиль работает как самостоятельный каркас?
     
  2. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Александров
    Ну так в том то и дело. Прижать к стойкам его не получится. Более-менее это +- 10мм. Значит стоечный профиль отодвинем на 20-30мм. Плюс 12мм ГКЛ. И того по хорошему 82мм., а по плохому 92мм.
     
  3. SSDV
    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    107

    SSDV

    Живу здесь

    SSDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Северск
    Проблема с потолочным профилем в том, что из-за его малой ширины 27мм при проводке сквозь этот профиль коммуникаций придётся вырезать в нём под проводку проходы, которые сильно ослабят его. Чтобы избежать потери жёсткости профиля, могу предложить два способа. Первый это крепёж профиля при помощи сапогов в ослабленных местах с обеих сторон (с низу и с верху) где проходные каналы, второй это пробросить горизонтальный профиль в котором будут проходить проводка в трубе и на этот профиль крепить вертикальные с вырезами под горизонтальный профиль, чтобы не утолщать стенку.
    Не знаю понятно ли написал, вообще по хорошему это надо показывать.
     
  4. nekorsakov
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.858

    nekorsakov

    Живу здесь

    nekorsakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.858
    Адрес:
    Дмитров, Московская область
    То есть, горизонтальный профиль в этом случае будет чем-то вроде "короба" для проложенной внутри него трубы с электропроводкой? Какой трубы, кстати, стальной или можно-таки металлопласт ? Водопровод можно также развести в соседних профилях-"каналах"? Канализацию, конечно, в стены запрятать тяжело, её тогда под перекрытием, если фундамент, например, МЗФ ?
     
  5. SSDV
    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    107

    SSDV

    Живу здесь

    SSDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Северск
    Да, именно так.

    Трубу нужно которую разрешает Ростехнадзор (стальную). Водопровод конечно можно спрятать по тому же принципу, но если потечёт, то придётся разбирать обшивку и искать откуда течь, так можно пол дома разобрать :)
    Кнализацию прятать в стены это не целесообразно, вопервых диаметр таких труб большой и ещё нужно обеспечить их уклон и ревизионные пробки на случай подпора, гораздо лучше пробросить её под полом.
     
  6. nekorsakov
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.858

    nekorsakov

    Живу здесь

    nekorsakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.858
    Адрес:
    Дмитров, Московская область
    А есть ли какие-нить спец. "трубы" для прокладки скрытой электропроводки в сгораемых (деревянных) конструкциях ? Профиль сечением, например, 15х25 можно или именно в водопроводную стальную трубу? Вообще, чем больше заморочек всплывает со скрытой эл-проводкой, тем больше у меня желания сделать её открытой в коробах...
     
  7. SSDV
    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    107

    SSDV

    Живу здесь

    SSDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Северск
    А что вам мешает сделать проводку в стальную трубу? Я не электрик, поэтому не связывался с проводкой, знаю что трубу требуют у нас в Раше. Есть специальные металлические оцинкованные короба для эл. проводки, со съёмной крышкой на защёлках. Они очень удобные в применении, но не знаю разрешены ли они в дер. конструкциях в качестве скрытой проводки. По наружке я их видел, а в скрытой нет.
    Скрытая проводка это ведь вопрос только эстетический.
     
  8. nekorsakov
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.858

    nekorsakov

    Живу здесь

    nekorsakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.858
    Адрес:
    Дмитров, Московская область
    А вот я и интересуюсь, в КАКУЮ трубу? В стальную ВОДОПРОВОДНУЮ полдюймовку - это ж полный бред, тяжёлая она, а потому крайне неудобна для производства таких работ, да и назначение её - водопровод, а не электрика. Медь - значительно легче и удобнее, но ценник совсем не гуманный, учитывая, сколько её уйдёт на прокладку электрики, а она, опять же, во-первых, для водопровода. МП - уже понятно, не прокатит. Тонкостенные стальные трубы прямоугольного сечения 15х15 или 15х25 (типа тех, что используют для заборов из профлиста) -существенно легче водопроводной полдюймовки и дешевле медной трубы, да и их прямоугольность тоже очень кстати. Пойдёт?
     
  9. Wall-e
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    4.275
    Благодарности:
    11.762

    Wall-e

    Wall-e

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    4.275
    Благодарности:
    11.762
    Адрес:
    Москва
    Кабель-канал с крышкой 20х16 L=2500 мм (RAL9016) Металл
    Артикул: КК20х16х2500
    Описание:
    Кабель-канал предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций отрытого типа в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях при новом строительстве, ремонте и реконструкции. Кабельные каналы обеспечивают защиту кабелей и проводов от механических повреждений и препятствуют возгоранию. Упрощают монтаж электропроводки при строительстве, ремонте и реконструкции зданий. Обеспечивают доступ к проводу в аварийных ситуациях и возможность дополнительного монтажа электропроводки.


    GOOGLE


    Короче в инете куча всяких коробов, лотков, кабель-каналов разных размеров.
     
  10. nekorsakov
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.858

    nekorsakov

    Живу здесь

    nekorsakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.858
    Адрес:
    Дмитров, Московская область
    Всё правильно, только это для открытой проводки, а мы говорим про трубы для скрытой проводки в деревянных, то есть, потенциально сгораемых стенах.
     
  11. ММС
    Регистрация:
    22.05.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    25

    ММС

    Живу здесь

    ММС

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Юг
    Тема уходит - мы ее теряем :)]
    Как выровнять не ровные стены каркаса по системе кнауф , и получить от этого плюс проложить в выравнивающем каркасе кнауфа коммуникации ... может просто делать стены ровные
     
  12. SSDV
    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    107

    SSDV

    Живу здесь

    SSDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Северск
    На счёт тяжелая, это смотря какая труба, если взять тонкостенную, то будет легче. Назначение у труб не только под воду, вода это как основное назначение, а всё остальное как побочное. Полдюймовой трубы будет мало, вот дюймовая то что надо, кабеля в неё протянуть будет проще. А вообще диаметр трубы зависит от пучка проводов и их сечения, если один тонкий провод, то и пол дюйма хватит. По поводу из какого металла, я думаю тут оговорённости нет, главное чтобы не пластиковая.
    Вот в подъездах коммунальных домов в эл. щитках под проводку применяется металлические (водопроводные) трубы.
     
  13. Wall-e
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    4.275
    Благодарности:
    11.762

    Wall-e

    Wall-e

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    4.275
    Благодарности:
    11.762
    Адрес:
    Москва
    А что мешает Вам проложить их скрыто? У них есть разные углы-поворотники-соединители.
     
  14. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Александров
    Коллеги. Давайте всё же вспомним в каком разделе форума находимся. Обсуждение способов прокладки проводки по сгораемым конструкциям, следует вести в электрическом разделе. Тем более там об этом подробно всё написано.
    При повторных попытках перевести разговор на темы не соответствующие данному разделу, соответствующие посты будут удаляться.
     
  15. Wall-e
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    4.275
    Благодарности:
    11.762

    Wall-e

    Wall-e

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    4.275
    Благодарности:
    11.762
    Адрес:
    Москва
    Друзья, почему так мало тех, кто хочет поделиться своим/чужим опытом по прокладке труб/проводов:( Ведь это не частный вопрос - в КАЖДОМ доме есть и трубы и провода.

    Спасите тему!:)