Прошу помощи по отоплению (7 вопросов)

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Lordfray, 11.02.25.

?

Сколько проживут ПП трубы отопления Valtec при темп. до 70 гр. и проживание наездами

  1. до 10 лет

    1 голосов
    16,7%
  2. 10-15 лет

    0 голосов
    0,0%
  3. 15 и более

    5 голосов
    83,3%
  1. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    64

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Краснодарский край
    Прям туточки в разделе отопление, потом тепловое оборудование, потом тепловые насосы.

    Вариантов несколько и вполне бюджетных, но поклонника веры твердотопливников переубедить сложно, мозг цепляется за то что привык, новое все страшное и непривычное.

    Вообще если опять же незакупились трубами есть лучевая схема. Ведете ппр32 до коллектора, а потом без паек и лишних паковочных соединений до самого радиатора сшитым полиэтиленом д16. Если конечно конструктив здания позволяет как то поднырнуть и спрятать две тонкие д16. В д16 воздух проталкивается на раз два, в более толстых если неровный монтаж может образоваться воздушная пробка которую достаточно сложно бывает протолкнуть.

    И таки да, незамерзайки достаточно агрессивные к паковке соединений.
    По работе обвязывали фанкойлы по проекту по ним этиленгликоль рассол с водой, через год потекли соединения где применялась сантехнить рекорд недорогая, там где был гель и сантехнить унилок проблем небыло.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.763
    Благодарности:
    18.545

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.763
    Благодарности:
    18.545
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ничего страшного и непривычного не вижу. Благо, имею вполне профильное образование (хотя в названии специальности - "холод...", а не "тепло..."
    Просто, фактические условия у всех разные.
    И уж будьте уверены, - я абсолютно не являюсь поклонником твердотопливников. Просто 7 лет назад встал вопрос "куда девать с участка 20+ м3 бесплатных дров и 60+ м3 негодных для строительства сухих бревен". Камина нет и не будет. Вот и решили перейти с жидкотопливного отопления отопления на твердотопливное.
     
  3. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    64

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Краснодарский край
    Дрова которые халява имеют неприятную тенденцию заканчиваться, а потом опять жидкотопливный?
    Тану нафиг.
    Хотя ставил единственный в крае висманн пиролизник на 60кВт, да и сейчас бываю там иногда, газ провели стоит в резерве.
    Вот это техника! Две тачки дров, горсть пепла остается! На полной мощности хватало на 9часов работы. Сам плавно регулирует тягу дымососом, при отключении электричества самозатухает по физике процесса, но критичен к установке и помещению котельной.
     
    Последнее редактирование: 13.02.25
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.763
    Благодарности:
    18.545

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.763
    Благодарности:
    18.545
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Kogdanetgaza, конечно, потом опять на солярку перейду.
    Я-же говорю, - условия у всех разные.
     
  5. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    64

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Краснодарский край
    Здравые слова, тогда зачем так высказываться про тепловые насосы ?
    Следуя вашим словам так же, условия у всех разные и уже далеко не один в ваших условиях тепловые насосы работают и в более суровых условиях.
    Как то так, всем добра
     
  6. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    1.310

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    1.310
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Схема обвязки ТА правильная но есть несколько минусов. 1 Большее время от затопки ТТ до когда тепло пойдет в батареи. 2 Невозможность топиться без ТА. 3 Четыре точки подключения СО к ТА это в два раза больше отключающей арматуры.
    Топится без ТА иногда выгодно. Зачем например днем греть электрокотлом ТА днем дорогим тарифом что бы получить тепло. А электрокотел обязательно нужен мало ли что с ТТ или с истопником. PS насос системы отопления нужен не простой, а частотник типа Grundfos ALPHA1 L так как при закрытии всех термоголовок насос будет качать на тупик и обычный выйдет из строя через какое то время да и расход электричество будет не маленький на него. Частотник же снизит обороты вплоть почти до полной остановки и будет держать стабильный напор.
     
    Последнее редактирование: 13.02.25
  7. Lordfray
    Регистрация:
    15.12.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Lordfray

    Участник

    Lordfray

    Участник

    Регистрация:
    15.12.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Почему? насколько я понимаю, тепло от котла пойдет через буфер, а тепло у нас стремиться наверх, следовательно, оно сразу будет проходить через ТА в СО на радиаторы, во всяком случае этот вопрос где то мне уже разъясняли, поправьте если ошибаюсь

    4 точки подключения, а как иначе? :) 2 входа и 2 выхода. У меня однотарифник к сожалению.

    Как раз думаю, то ли ТЭНы поставить в ТА, то ли отдельно недорогой электрокотел в систему встроить

    А что скажете про сам насос, товарищ сверху озвучил мнение что насосы 25-ые не подходят и надо брать 32/80, а не 32/60 как я думал, максимальный подьем высоты 5,5 метра
     
    Последнее редактирование: 13.02.25
  8. Lordfray
    Регистрация:
    15.12.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Lordfray

    Участник

    Lordfray

    Участник

    Регистрация:
    15.12.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Спасибо, уже учел, забыл удалить со схемы
     
  9. Lordfray
    Регистрация:
    15.12.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Lordfray

    Участник

    Lordfray

    Участник

    Регистрация:
    15.12.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Ваши предложения какие?

    32 наверное вы правы, но зачем 80? это лишь обвязка котла, тут 32/40 должно с головой хватить?

    25-80 предлагает? или 32-60/80

    Чтобы натопить буфер на максимум и не взорвать котел, если перетоплю, на группу безопасности полагаюсь лишь на крайний случай, а рассчитать на мой неопытный взгляд нереально сколько дров нужно загружать
     
  10. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    1.310

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    1.310
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Оно пойдет через буфер но не скоро, да еще будет смешиваться с холодным в верхней части ТА, пока он там все прогреет, а в этой области не литр и не два. Схему обвязке более современную не знаю кто придумал но опубликовал хитрый болт в профильной ветке этого форума. 1417403557_o40.jpg В данной схеме тепло от ТТ идет сразу в СО после прогрева ТТ. Пока запрос на тепло у СО большой ТА не заряжается. По мере прогрева дома СО сократит расход тепла и тогда излишки его будут складываться в ТА. Данную схему можно доработать под себя. У кого то открытая у кого она закрытая. В данной схеме в обвязке есть защита ТТ от отключения электричества. Да можно ее не делать но тогда нужен бесперебойник, а он тоже стоит не мало вместе с акумом к тому же у последнего не большой ресурс да и следить нужно за ним так в неподходящий момент окажется что остаточная емкость уже мала.

    Насчет насоса. Если бы насос просто качал воду вверх то да обязательно нужно учитывать напор. Но в системе отопления теплоноситель закольцован, сколько насос поднимает теплоносителя скажем на второй этаж его столько же от туда его и спустится. Поэтому да же не большой насосик 25/40 спокойно прокачивает двух этажный дом. А вот избыточный напор конечно не навредит но может быть виновником шума в СО например когда большая часть термоголовок закроется и останется одна две. Что бы тепло на радиаторы поступало равномерно на все радиаторы на них ставят еще и балансировочные клапаны.

    Да можно поставить простой электрокотел именуемый "чайником" тогда придется вручную его включать выключать да и большинстве они не имеют никаких защит. Лично у меня умный электрокотел кроме того что он программируется на ночной тариф (грех иметь ТА и топиться дневным тарифом) топимся электрокотлом часто даже когда дача была ПМЖ то не охота то некогда то просто нас там нет, сейчас она снова в режиме дача да не далеко всего 15 км но зачем туда ездить лишний раз. Котлу у нас уже лет пять наверно, за это время я пару раз в больнице лежал причем оба раза зимой, на театр с женой подсели ездим областной город на спектакли, приехали а в доме тепло красота. Так что кроме тепла электрокотел еще дает свободу от дома.
     
    Последнее редактирование: 13.02.25
  11. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    1.310

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    1.310
    Адрес:
    Нижний Тагил
    У меня сложновато сделано. И ТП и РО. ТП как основной, а РО на всякий случаи вдруг сильные морозы хотя при затопки ТТ включаются все пока ТП наберет температуру и начнет отдавать РО подправляет температуру в доме. 333.jpg
    Плюс при работе ТТ бойлер греется как косвеник. Вот схема попроще. 33355.jpg
    Для работы отопления без ТА закрывается один подключающий кран к ТА обычно нижний (оба сразу нельзя закрывать на долгое время) и открывается перемычка. При работе с ТА перемычка закрыта.

    И еще что бы правильно и хорошо работал ТТ с ТА нужен специальный для этого дела термосмесительный клапан. У меня сначала есби стоял всю душу вымотал, котел то разгоняется то в стоп уходит и так пока не нагреется ТА. После замены стал работать нормально.
     
  12. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    64

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Краснодарский край
    Кстати еще мелочь.
    У меня несколько котлов твердотопливников обвязаны так, что при отключении электричества работают самотеком на ТА.
    Сделано просто, трубы чернуха металл д50. Подача от котла на верх ТА, обаратка низ и котла и ТА ну как обычно.
    А вот для разогрева до рабочей смесительный посажен на байпас инжекционного типа для ТК.
    И получается при наличии электричества ЦН гоняет принудительно как на машине по малому кругу, по мере прогрева термосмеситель приоткрывается и пошла жара в основной контур на ТА и прочее. При отключении электричества просто за счет труб большого диаметра и отсутствия сопротивления в байпасе теплоноситель идет за счет физики тепло вверх по основному контуру.
    Картинки нет некогда рисовать, но работает классно
     
    Последнее редактирование: 14.02.25
  13. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    64

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Краснодарский край
    Да инжекционный байпас стоит так как обратный клапан на схеме @sansann
     
  14. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.189
    Благодарности:
    10.578

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.189
    Благодарности:
    10.578
    Адрес:
    Пермь
    Не понял идеи ТС. Городить такую систему отопления, для дома - в котором зимой не планируют всегда топить.
    Поставить "буржуйку" современную для зимнего приезда (изредка) и отопление/охлаждение кондиционерами.
     
  15. кожухово
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    4.658
    Благодарности:
    1.970

    кожухово

    Живу здесь

    кожухово

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    4.658
    Благодарности:
    1.970
    Адрес:
    Москва
    Если зимой не приезжать, то вообще нафига всё это? Конвекторов развесил и всё.

    А ещё ТС не задумывался о гвс и прочих унитазах. Если дом не топится зимой, это надо при каждом визите сливать, заливать, продувать и тд.

    Вообще есть тема: отопление по выходным (так вроде). Люди описывают опыт своих мучений, чтобы на пару дней приехать)