1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Расчет мощности теплого пола (водяной)

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.

  1. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.471
    Благодарности:
    9.030

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.471
    Благодарности:
    9.030
    Адрес:
    Запорожье
    что мешает там где плитка увеличить толщину стяжки. Пол с плиткой сделать на отдельных петлях и зажать там поток воды тем самым уменьшим тепловой поток и получить нужную температуру поверхности. Сделать уклатку петель так чтобы чтобы там где плитка шли обратки петель с меньшей температурой. уменьшить шаг укладки. частично теплоизолировать трубу тп на каких то участках. Вариантов решения этой проблемы десяток.
     
  2. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    Если вы считаете теплоотдачу с пола, то вы подаёте теплоноситель такой температуры, что бы обеспечить эту теплоотдачу. А теплоотдача одинакова при одинаковой разности температур. Если у вас температура поверхности ниже, чем надо, значит вы НЕ подаёте достаточно тепла в СО ТП.
     
  3. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    Теоретик! Страшная сила!
     
  4. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Пол на одном этаже ступеньками сделать ?
    Пол с плиткой и так - на отдельных петлях. А "зажимать" там поток - значит создать на поверхности ТП температурную "зебру".

    Вобщем:
    - непереводимая "игра слов". :aga:
     
  5. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    Эх, прямо Архимед! Дай таким людям точку опоры ... они и ...:close:
    вы зациклились на этом
    057B04B0-DE8D-4885-A3BA-A4725E3F5B53.jpeg
    обратите внимание на «температурный напор»!
     
  6. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Обратите внимание на "коэффициент теплопередачи" - К.
     
  7. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    К - неизменяемый параметр, а dT - регулируемый. Если у вас ухудшилась теплопередача из за финишного покрытия, то подняв температуру теплоносителя, вы вернёте теплопередачу на нужный уровень. Это так трудно понять? Именно этим и занимается автоматика, которая отслеживает температуру подачи и температуру в помещение.
     
  8. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Этот вопрос уже обсуждался - выше:
     
  9. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    @Honda_M, У вас ТП есть? Измеряли температуру поверхности пола до и после укладки финишного покрытия? А температуру подачи? Разница есть? А теплоотдачу пола считали?
    У меня СО ТП и только. Температура пола не изменилась, слегка поднялась температура теплоносителя. Теплоотдача пола не поменялась. А у меня не ламинат, а инженерная доска 16 мм. Температура поверхности пола НЕ поменялась! Расход газа НЕ увеличился.
     
  10. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    ТП нет. Ничего не измерял.
    По графику принимаю.
    Температура теплоносителя САМА поднялась или всё таки - Вы увеличили ?
     
  11. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.471
    Благодарности:
    9.030

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.471
    Благодарности:
    9.030
    Адрес:
    Запорожье
    Когда дельта температур мала выделяемая конвекцией мощность стремится к 0 несмотря на остальные коэффициенты. В случае с ТП работает излучение. А оно считается так:
    ЗАКОН СТЕФАНА–БОЛЬЦМАНА При условии термодинамического равновесия закон Стефана– Больцмана устанавливает зависимость плотности потока собственного излучения абсолютно черного тела Е0 от его абсолютной температуры Т: 0 = ∫ 0 ∞ 0 = ∫ 1 ∙ −5 exp 2 ∙ − 1 ∞ 0 = 0 ∙ 4, (18.18) где     Вт/(м2 К 4) – постоянная Стефана–Больцмана; E0 – плотность потока собственного излучения абсолютно черного тела, Вт/м2. В «ручных» расчетах (расчетах на калькуляторе) закон Стефана–Больцмана удобно применять в следующей форме записи: 0 = 0 (100) 4, (18.19) где c0 = 5,67 Вт/(м2 К 4) – коэффициент излучения абсолютно черного тела. Закон Стефана–Больцмана был экспериментально установлен Стефаном в 1879 году, теоретически обоснован Больцманом в 1884 году и Планком в 1901 году.
    И тут в формуле температура в 4 степени, то есть дельта температур в 2 градуса дает в 8 раз больший тепловой поток излучением.
    Для не черного тела добавится коэффициент материала.
    Почитайте чуть больше чем школьный курс физики. любую книжку по тепломассаобмену. и составьте 4 уравнения которые тут работаю, а не пытайтесь все к 1 формуле привязать.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.460
    Благодарности:
    26.115

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.460
    Благодарности:
    26.115
    Адрес:
    Калуга
    @LogRus,
    :ogo::hndshk::hndshk::super:
     
  13. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Дельта в 4 степени от АБСОЛЮТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ никак не может дать при изменении температуры на 2 градуса в 8 раз большее тепловое излучение !
     
  14. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.471
    Благодарности:
    9.030

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.471
    Благодарности:
    9.030
    Адрес:
    Запорожье
    А почитать закон и подумать? Реальное тело не абсолютно черное как излучает само так и принимает излучение от окружающих предметов. В итоге отдаваемая мощность будет уже зависеть не от абсолютной температуры, а от относительной. 2*2*2*2=16 ошибся в 16 раз конечно а не в 8.
     
  15. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Ничего подобного из этой формулы "вымутить" невозможно.
    А-а-а, в 16 раз, оказывается, больше тепловое излучение при изменении АБСОЛЮТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ на 2 градуса ? Ну-ну. :aga: