1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Происходит непонятное с температурой на входе и обратки тёплого пола

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olli1122, 23.02.25.

  1. Olli1122
    Регистрация:
    26.10.22
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    13

    Olli1122

    Живу здесь

    Olli1122

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.22
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    13
    Понятно... Вайлб в основном. Можно и в магазин проехаться конечно, но там наверняка выбор поменьше будет
     
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.261
    Благодарности:
    41.156

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.261
    Благодарности:
    41.156
    Адрес:
    Эстония
    Ребята... не делайте сложных систем.
    Убери насос между подачей и обраткой. И поставь его на подачу.
    Чем проще система... тем легче ей работать. У меня дому 19 лет. Насос
    идет на подачу в ТП. Никаких проблем никогда не было.
    П. С. Еще некоторые начинают скрещивать ужа с ежом.
    Половое отопление... и радиаторное. БРЕД! Потом
    открывают тему... а как настроить?
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.004
    Благодарности:
    30.014

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.004
    Благодарности:
    30.014
    Адрес:
    Касимов
    Это самые ходовые насосы. Их как гуталина на фабрике. Просто там купите сразу, ну и немного дороже.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.004
    Благодарности:
    30.014

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.004
    Благодарности:
    30.014
    Адрес:
    Касимов
    Вот и танцуем, с разными температурами. Поздно...:victory:
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.004
    Благодарности:
    30.014

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.004
    Благодарности:
    30.014
    Адрес:
    Касимов
    @Владимир Таллин, Посмотри на время, когда была создана тема!
    создана пользователем Olli1122, Сегодня, в 02:44.
    А сейчас только 20.00, и у нее все на мази. Там с температурой на *ТЫ*. Только насос поменяет и все... manikyur.gif
     
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.261
    Благодарности:
    41.156

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.261
    Благодарности:
    41.156
    Адрес:
    Эстония
    ...Потом дом поменяет... жену... а проблема останется...:)]:aga:
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.004
    Благодарности:
    30.014

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.004
    Благодарности:
    30.014
    Адрес:
    Касимов
  8. Olli1122
    Регистрация:
    26.10.22
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    13

    Olli1122

    Живу здесь

    Olli1122

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.22
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    13
    Очень странный, ехидный, некрасивый и не в тему у вас комментарий.
    От застройщика было так сделано всё, ито - фильтр после него менялся на промывной.
     
  9. Olli1122
    Регистрация:
    26.10.22
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    13

    Olli1122

    Живу здесь

    Olli1122

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.22
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    13
    За совет спасибо. Но легко так рассуждать когда сам в теме. Дом покупался от застройщика, было вообще с фильтром- сеточкой. Человек менял на промывной и ничего не сказал о том что что-то ещё менять надо. Очень трудно толкового мастера найти с совестью притом.

    То есть вы думаете следует тут переделать ... Вам нетрудно будет на скрине с фото труб указать точку куда лучше нижний насос тёплого пола установить?
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.004
    Благодарности:
    30.014

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.004
    Благодарности:
    30.014
    Адрес:
    Касимов
    Хорошо, в следующий раз хвалить не буду. Ну про ехидность и некрасивость, так тут мужики месяцами кран на водопроводе поменять не могут, темы с охапкой непонятых страниц живут и живут... а вы за ночь нашли причину и частично победили...
    Не правильное действие, он там не нужен такой. Насос все равно умер. И второе неправильное, это частая подпитка системы теплоносителем. Это вредно убивать систему свежим кислородом. Ну как то так.
     
  11. Olli1122
    Регистрация:
    26.10.22
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    13

    Olli1122

    Живу здесь

    Olli1122

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.22
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    13
    Ну значит я не поняла что это похвала была - если так и было. А то так написано.
    Где я был ураганный ветер с морозом - никто бы не приехал в такую погоду, и всё капитально накрылось под праздник. Вот сейчас максимум 16 градусов в комнате с радиатором, где теплый пол наверно не больше 12. И тут выбора особо нет кого вызвать, такие мастера пр котлам... Уже с 2 ранее познакомилась, лучше не вспоминать. Поэтому решила сама разобраться чтобы понять причину. Я даже думаю может лучше самой установить насос... Но идею хорошую подсказали выше в другое место его поставить, тут перепаивать трубы - точно вызывать.

    А с фильтром тогда трэш был. Вначале только сеточку почистил, содрал нормально за это. Стал разбираться после того как я сказала что проблема не исчезла - всё мгновенно забивается. Долго думал и надумкал про промывной фильтр. И это человек кто тёплые полы монтирует.
    А застройщик так налепил систему, что уж тут поделаешь...
     
  12. Olli1122
    Регистрация:
    26.10.22
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    13

    Olli1122

    Живу здесь

    Olli1122

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.22
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    13
    Про то что вредно подпитывать систему новым носителем (водой) впервые прочитала, от вас. Тот кто этот промывной фильтр ставил говорил что наоборот - почаще промывать. Да уж... Тут поневоле станешь и жнецом и кузнецом. Очень мало добросовестных толковых мастеров. Причём по разным специальностям. Краснодарский край. И надо же было накрыться насосу в аномалтные холода для края, да ещё с ураганными ветрами (что добавляет ещё с 10-15 градусов в минус)
     
  13. Olli1122
    Регистрация:
    26.10.22
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    13

    Olli1122

    Живу здесь

    Olli1122

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.22
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    13
    Я вот пока не поняла что с регулятором температуры делать. Может вы или кто-то подскажет. Он очень туго двигается, и при этом совершенно наощупь ставится температура, и съезжают точки закрытия и открытия. На какой удобный его можно заменить? Вот думаю. Застройщик самый дешёвый видимо поставил... Надо его менять, понять бы какая хорошая замена подойдёт в эту систему.
    И это хутор :) ещё ехать в станицу за всём, и не факт что будет нужное. Поэтому вайлбериз... Для наноса по кр. мере. Регулятор температуры думаю тоже там искать.
    Очень холодно в комнатах, поэтому пока теплый пол- регулятор темпераруры- закрыла подачу тепла на тёплые полы. И подала 60 градусов на радиаторы. Надеюсь верхний насос не накроется при таком раскладе
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.004
    Благодарности:
    30.014

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.004
    Благодарности:
    30.014
    Адрес:
    Касимов
    Кому я это адресовал, тот понял, о чем речь. Не верите, спросите его.
    Это фильтр для водопроводной сети. Ему там по идее, делать нечего. Он промывается обратным потоком воды. А вы, может быть сливаете всегда уже очищенную. Фоткать все еще ближе не хотите, ехать к вам далеко. Камень практически ничего, к концу недели, не показывает.
     
  15. Olli1122
    Регистрация:
    26.10.22
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    13

    Olli1122

    Живу здесь

    Olli1122

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.22
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    13
    Как водопроводной... О_о

    Я сделала фото, прилагаю. если ещё ближе что-то сфотать - напишите что именно
    Может подскажете что-то, глядя на эти фото. Про замену регулятора температуры пола или что ещё
    Около табло насоса провода в скотче висят - тоже застройщик так передал. Последний кто котлами занимается сказал что ничего что висят так...
     

    Вложения:

    • IMG_20250223_221533.jpg
    • IMG_20250223_221511.jpg
    • IMG_20250223_221345.jpg
    • IMG_20250223_221314.jpg
    • IMG_20250223_221305.jpg
    • IMG_20250223_221255.jpg
    • IMG_20250223_221249.jpg
    • IMG_20250223_221242.jpg