1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы)

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем burenka2008, 21.03.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    про учет на границе участка (в месте, максимально приближенном) - это не хотелки горсети, а требования нормативных актов.

    Вам было бы проще подать новую заявку и получать новый договор, с исключением безобразия из ТУ, как мне кажется. Правда, для этого надо расторгнуть старый как-то...

    Некоторые делают вот так:
    1. Собирают ящик максимально приближенно к требованиям СО.
    2. Размещают его на стойке максимально близко к границе участка, недалеко от опоры.
    3. Выпускают из него 25 м СИП.
    4. Уведомляют СО о выполнении ТУ.
    5. Решают дальнейшие проблемы.

    Или вот так:
    1. Спрашивают в СО, кто может сделать всё под их требования
    2. Платят денежку, чтобы всё сделали.
    3. Уведомляют СО о выполнении ТУ.
    4. Решают дальнейшие проблемы (да-да, и в таком варианте могут быть проблемы).
     
  2. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    у вас в договоре п. 5 такой?
    или вы не хотите его озвучивать?
     
  3. Revenger1972
    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.983
    Благодарности:
    15.376

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.983
    Благодарности:
    15.376
    Адрес:
    Ставрополь
    так я же написал его и вы процитировали... Или о чём речь? Вот прям пункт V где разрешение споров нужно?
     
  4. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    выложите договор, там должен быть конкретный срок исполнения обязательств или договор не соответствует правилам.
     
  5. Revenger1972
    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.983
    Благодарности:
    15.376

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.983
    Благодарности:
    15.376
    Адрес:
    Ставрополь
    Вот я снова спрошу тогда. здесь на форуме что, каждый специалист свою линию гнёт? :aga:
    Как понять тот же ФАК https://www.forumhouse.ru/threads/78435/
    и цитату оттуда из первого же сообщения
     
  6. Revenger1972
    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.983
    Благодарности:
    15.376

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.983
    Благодарности:
    15.376
    Адрес:
    Ставрополь
    наверное... не соответствует
     

    Вложения:

    • договор 001.jpg
  7. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    @Revenger1972, тут 2 варианта или спорить по условиям- так как срок установлен правилами- или менять или сразу указывать на срок установленный правилами- 6 месяцев.
    или, в соответствии с ГК, если срок не установлен договором, то обязанность исполнения устанавливается требованием.
     
  8. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Ну я, как не специалист, просто читаю документы.

    Правила тех присоединения.

    абз. 3 п. 26
    "...26. Требования, предъявляемые к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной) в соответствии с пунктами 25 и 25(1) настоящих Правил, должны соответствовать требованиям, установленным ... Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии - для субъектов розничных рынков..."

    ОПФРРЭЭ

    п. 137 137. Приборы учета ... должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также установленным в настоящем разделе требованиям, в том числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном настоящим разделом порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля...

    п. 138 Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.

    п. 144 Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности (в отношении ...СНТ (ОНТ)... - на границах земельных участков) объектов электроэнергетики ... При отсутствии технической возможности ... прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности (в отношении ...СНТ (ОНТ)... - к границе участка), в котором имеется техническая возможность его установки.

    п. 154 В ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат место установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям настоящего раздела в части его метрологических характеристик.

    Можно добиваться исключения места установки из ТУ, но это ни в коей мере не укажет на то, что прибор учета можно ставить где хочется.
     
  9. Revenger1972
    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.983
    Благодарности:
    15.376

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.983
    Благодарности:
    15.376
    Адрес:
    Ставрополь
    Постараюсь в скорости узнать, т. к. сегодня на сайте горсетей увидел новость
    Это как раз та "будка", что я имел ввиду, которая была построена в прошлом году...
     

    Вложения:

    • 1562363477538.jpg
    Последнее редактирование: 06.07.19
  10. Revenger1972
    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.983
    Благодарности:
    15.376

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.983
    Благодарности:
    15.376
    Адрес:
    Ставрополь
    Я понял, я просто хотел бы поставить учёт в тёплом чистом месте, т. е. как всегда раньше ставили - в доме в прихожей. Думаю, что это вполне законно и мне интересен опыт, помимо теории. У меня будет 5м до забора, максимально близко к границе участка.
    Судя по коментам на форуме - это вполне нормальное и даже законное моё хотение (пункт 144 приведённых вами правил).) Только не мог решить как поступить реально, ставить стойку на границе с лишним куском СИП (но могут же отрезать?) или ставить стойку прямо на углу фундамента и позже завести в дом при возведении стен. ... Посмотрим чем закончится.
     
    Последнее редактирование: 06.07.19
  11. Revenger1972
    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.983
    Благодарности:
    15.376

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.983
    Благодарности:
    15.376
    Адрес:
    Ставрополь
    Вычитал на сайте горсетей... на сколько правомерно?

    Приказ местный походу, а может и не местный. Гендиректор Харин. Датировано от 2017г. кто в курсе?
    Нести теперь ДО монтажа ЩУ счётчик им или нет?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 06.07.19
  12. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    Что вы узнать хотите?
     
  13. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    Перестаньте читать надписи на заборах и начинайте изучать нормы...
     
  14. Revenger1972
    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.983
    Благодарности:
    15.376

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.983
    Благодарности:
    15.376
    Адрес:
    Ставрополь
    ну в смысле получится подключиться до 22-года (как они мне ранее говорили, по инвестпрограмме) или нет, т. к. ЩУ можно побыстрому купить или собрать, поставить на участке и ждать их ответа, ведь по их информации они запустили этот район в эксплуатацию. Просто перезаключать договор с требованиями внести конкретные сроки вряд ли у меня получится, они мне пропоЮт что-то и я поверю. Вот как с этим приказом.
    Так устрашающе выглядит...) Ведь чтобы с ними по полной воевать, это стройку нужно будет бросить и только писульками заниматься. не? По нормам-то вроде всё хорошо (даже исходя из ваших ответов), а они свои суют, а я, к сожалению, быстро не соображаю и не ориентируюсь в этих вопросах. "тут помню, а тут не помню" (с) про одно здесь прочитал ответ, воодушевился, пошёл к ним, а там прочитал ужасный стенд с подписями и печатями и снова сомнения.)
     
  15. Revenger1972
    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.983
    Благодарности:
    15.376

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.983
    Благодарности:
    15.376
    Адрес:
    Ставрополь
    Ребят, такой вопрос ещё.. А если счётчик новый (без намотки кВт и прочего), но без паспорта. Можно сдать в эксплуатацию (на этом основании "3. В части жилых зданий надо руководствоваться гл. 7.1 ПУЭ, раздел "Учет электроэнергии") ? Пломбы заводские целые. Как писал выше, ЩУ с щётчиком в прошлом году у товарища тупо не приняли и заставили покупать щётчик с передачей данных).
     
Статус темы:
Закрыта.