РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не эффективно работает система значит. Очень грубо говоря, это тепло не доходит до конечного потребителя.
извиняйте старина Apparat2, рабочие режимы вряд ли могут быть столь завалены у нормальных производителей. Или Вы допускаете возможность разгерметизации и частичной потери газа.. Демион попробуйте поджать насос. т.е. растяните дельту до 4,0-4,2гр. И какая дельта у Вас по конденсатору?
Ниже 5гр. (или 4,5гр точно не помню) автоматика ТН не пускает, если будет сбой в электричестве во время отбора тепла первичный теплообменник заморозится за счет инерции фреона. В принципе для GMWW 15 минимальная температура воды должна быть 8гр. и дебет 3 куба. у меня сейчас 7,5гр и дебет куба 4-4,5. Дельта по конденсатору - это по второму теплообменнику?
К сожалению дельту снизить нельзя, только заводские настройки. Ниже 5.2 не пускает. На втором теплообменнике дельта 3-4 градусов. Нашли одну ошибку системы, почему-то пульт перестал видеть датчик комнатной температуры. Поправили вроде стало меньше э.энергии тратиться. Ну вообще для меня загадка, система была выключена , из за ошибки с датчиком работал один контур, температура при этом все равно опускалась. В эти периоды э.энергии тратилось больше или столько же, чем при работающих двух контурах в нормальном режиме + гор. Вода. Куда девалась вся эта потраченная энергия?
не буду рассказывать как снизить,а то есть опыт..) у Вас теплые полы обьединены с радиаторами или?запамятовал
в теплые полы до скольки загоняли температуру на подаче?При скольки гр.подачи наступает ступор-перестает расти?
теплые полы на смесительном контуре, не наблюдал если честно за его температурой в моменты когда он включается не запланировано. По ощущениям градусов 38-39 на прямом контуре и 32-33 на смесительном.
Тогда ощущение что недобор мощности. Не сможете сказать какой расход теплоносителя у Вас по контуру отопления(через конденсатор)?В идеале,если не составит труда,накидайте схемку обвязки с температурными и расходом, и какие ориентировочно нагрузки,потребление?
Заливали Диксис65 100л с разбвалением помоему 1 к 5, тоесть 600л. ориентировочно. Схему обвязки накидать не смогу, не опытен в энтон. ТН выбирали из расхода 15квт тепла при -25 градуса и +22 внутри. При +4 градуса не должен он больше 5-6квт тепла есть
Расход по отопительному контуру,если замерить должен быть 3,5-3,8м3\час. с нормальными теплопотерями и погодой что Вы описали ,ТН должен максимум работать 15 мин в час,в ночное время,днем инсоляция обычно задавливает. Может джакузями часто пользуетесь?)) Теплый пол делали профи сомневаться не стоит же...?
Насос снимает с воды 10 квт*ч + 3 квт*ч потребление если как Вы говорите дельта по конденсатору 3-4 гр и прокачка по отоплению приблизительно 3,7 м3/ч то сам ТН работает отлично и СОР хороший. P.S. Правда пока не понятно . куда он закачивает эти 13 кВт. Что у Вас с полами? Опишите устройство и их конструктив?
Полы делали надеюсь профессионалы, теже ребята, что и монтировали ТН. По схематике ничего особенно, два коллектора на 9 контуров на первом этаже и на 6 на втором. На первом этаже теплый пол в стяжке, на втором между магниевых плит в фольге. Пока продолжаются проблемы с внутренним датчиком температуры(1-й контур его видит, 2-й нет, опять работает в неправильном режиме) будем его переставлять, думаем, что он конфликтует с датчиком движения от сигнализации (кабель от датчика ТН проходит очень близко от радио датчика движения, возможно фонит из-за этого информационный кабель). Мне тоже интересно куда деваются эти 13 квт. В доме живем только по выходным. Обычно когда уезжаем выставляем на ТН режим holiday (ТН выключается и только поддерживает температуру 12 градусов в помещении). Горячая вода и 1-й контур переключаются в режим holiday. 2-й контур продолжает работать в неправильном режиме (fault) и потреблять э. энергию где-то 3квт/ч. Дом при этом остывает.