1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25

Автоматическая форточка в теплицу

Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Юра234
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    109

    Юра234

    Живу здесь

    Юра234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Ярославль
    Хорошо, оставим эти автовенты (конечно заказывать из Англии, это того не стоит), но вот например есть Красноярские термоприводы, похожие на Vent-l, но в два раза дешевле, у нас на городском форуме закупку ведут уже четвертый год, только положительные отзывы. А стоимость в два раза дешевле, чем Vent-l. Я может и присоединилась бы к ним, но после "Помидорных" термоприводов уже боязно. Пришла сюда с вопросом, ответ только Vent-l. Но они так похожи, в чем разница между ними, пока вижу одну цену. Задала вопрос в теме, можно ли заменить масло, если протечет Vent-l и поняла, что нет. Буду думать тогда про форточки дальше, а на двери (2 теплицы) поставлю уфопар. И вообще тема "Автоматические форточки в теплицу (готовые)" на просторах интернета совсем не популярна, жаль, удобная вещь в хозяйстве. Возможно большинство переходят на автоматику.
     
  2. Юра234
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    109

    Юра234

    Живу здесь

    Юра234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Ярославль
    У нас в прошлом сезоне стояли термоприводы (6 штук) от синьора помидора (выше в теме), пережили все ветра без цепочек на форточках, только вот протекли 5 штук. Баловство за 6500 на 3 месяца.
     
  3. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.067

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.067
    Адрес:
    Сибирь
    Так они и протекли ОТ ВЕТРОВ. :hello:
     
  4. Юра234
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    109

    Юра234

    Живу здесь

    Юра234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Ярославль
    Думаете? Так значит и vent-l за 2300 у нас не приживется? Я совсем не понимаю с технической точки зрения в конструкциях, но они так похожи. Вот и сомнения.
     
  5. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.067

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.067
    Адрес:
    Сибирь
    Если форточка, при порывах ветра "машет крыльями", то гидроцилиндр выходит из строя (рано или поздно). Проведите эксперимент: наберите плавно воду в шприц (без иголки), выпустите плавно воду из шприца. И так несколько раз. Всё работает нормально, шприц работоспособен.
    А теперь наберите в шприц воду, упритесь шприцом во что то твёрдое, так чтобы толкатель был вверху. Попросите мужа резко ударить кулаком (молотком) по толкателю. И Вы всё поймёте
    .:hello: Шток гидроцилиндра должен двигаться, при открытии и закрытии, очень плавно. Резкие рывки и толчки выводят гидроцилиндр из строя.
     
    Последнее редактирование: 25.01.17
  6. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.067

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.067
    Адрес:
    Сибирь
    Они могут быть и похожи и не похожи друг на друга, но у них один принцип работы.
    Нужно не перебирать ГЦ, а добиваться, чтобы форточки "не махали крыльями" при порывах ветра. Это -главное.
     
  7. krendell48
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    2.247
    Благодарности:
    1.728

    krendell48

    Живу здесь

    krendell48

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    2.247
    Благодарности:
    1.728
    Адрес:
    Lipetskaya Oblast
    так вы на их сайте этот вопрос задайте. для чего у них тогда жижка продается?
    хз. у меня ветром кронштейн крепежный погнуло на форточке, и только.
     
  8. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.067

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.067
    Адрес:
    Сибирь
    При нагрузке ломается, трескается, гнётся в самом слабом месте. У Вас слабым местом оказался кронштейн. А если бы он был попрочнее? Слабым было бы другое место.
     
  9. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.386
    Благодарности:
    35.945

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.386
    Благодарности:
    35.945
    Адрес:
    Уфа
    Из опыта эксплуатации.
    В сезоне 2016 года была погнута одна из резьбовых частей шарнира (на фото) 100-килограммового автопроветривателя Vent-L установленного на двери - дверь открывается против действия розы ветров. Придётся перенавешивать дверь на другую сторону, чтобы автопроветриватель работал на сжатие, как и на форточках теплицы, ну и заменить шарнир. Других повреждений с автопроветривателями не было.

    WP_20160619_12_04_39_Pro.jpg
     
  10. Юра234
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    109

    Юра234

    Живу здесь

    Юра234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Ярославль
    Спасибо за подробный ответ. В это лето обязательно поставлю ограничители (цепочку). А вот по выбору автомата пока в замешательстве.
     
  11. Юра234
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    109

    Юра234

    Живу здесь

    Юра234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Ярославль
    Гарантия у vent заманчивая и так как выбор совсем невелик, придется брать его. Надеюсь не подведет.
     
  12. Юра234
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    109

    Юра234

    Живу здесь

    Юра234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Ярославль
    Нужно на самом деле спросить зачем отдельно продает. Если бы можно было самостоятельно заливать, то было бы замечательно. А то когда у нас вытек, мы пробовали (по советам из данного форума) залить, результат ноль.
     
  13. krendell48
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    2.247
    Благодарности:
    1.728

    krendell48

    Живу здесь

    krendell48

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    2.247
    Благодарности:
    1.728
    Адрес:
    Lipetskaya Oblast
    а он штатный. в комплекте идет. всегда одинаковый.
    у меня на сжатии погнулась так же.
     
  14. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.067

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.067
    Адрес:
    Сибирь
    Цепочка эффективна только при полностью открытом окне (она тогда полностью натянута). А когда окно открыто не полностью (цепочка в провисшем состоянии), то цепочка свою функцию не выполняет. Я бы поставил дополнительную пружину.
     
  15. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.067

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.067
    Адрес:
    Сибирь
    Я понимаю. Это я, как пример привёл.
     
Статус темы:
Закрыта.