Гидрострелка или коллектор?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zolb, 06.04.10.

  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не видАть "принципиальных" причин для "нельзя":faq:
     
  2. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    А подскажите по моему случаю нужна ли гидрострелка или коллектор смонтировать. Напольный котёл протерм медведь клом 30 будут радиаторное отопление на втором эт на первом тёплый пол ГВС при помощи бойлер косвенного нагрева дражицу на 150 л. Я слышал что напольникам гидрострелка не нужна что им нестрашны гидроудары для меня конечно будет лучше и проще гидроколлектор а как будет правильнее?
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Схема где ?
    Гидроудары страшны всем. А зачем проектировать СО с гидроударами ?
    В грамотно спроектированной СО абсолютно лишняя арматура.
    Имхо. Если расчёты отсутствуют, то устанавливайте, хуже не будет.
    Контур БКН подключается между котлом и ГР.
     
  4. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    https://www.forumhouse.ru/attachments/690973/ вот схема по которой хочу сделать
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо, калечная "схема". Советую применить схему с ГР.
     
  6. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    схема с гр нужно я так понимаю ставить трехходовой гран на бкн что то я не очень понимаю схему подключения как тогда будет работать приоритет бкн датчик нтс в таком случаи не нужен что ли? Хотелось чтоб котел и боллер работал с приоритетом когда котел отключал насосы втп и радиаторов и включал насос загрузки бкн и повышал температуру теплоносителя на мах чтоб бкн быстро нагрел гвс
     
  7. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    в чем же она калечная поясните какие у нее минусы многие так делают. Читал что гидроудары происходят когда в системе несколько котлов и насосы с разными параметрами что при этом идет между ними конфликт. Так вот у меня получается 3 насоса втп и радиаторы 25-60 каждый и насос загрузки бкн 25-40 этот будет работать когда те 2 будут стоять не вижу конфликта и смысл ГР
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Вариант с насосами если котёл имеет функцию управления контуром БКН. Насос контура БКН можно заменить на трёхходовой если мощность БКН не превышает мощность СО.
    upload_2015-11-24_8-9-15.png
    и мощность котла = Qсо + Qбкн
     
  9. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    КОТЕЛ МОЩНОСТИ 26 КВ А БКН 32КВ
    Ну допустим возьмём схему с гидрострелкой и подключим бкн между стрелкой и котлом насос в таком случаи будет являться общим и как для загрузки бкн так и для первичного контура. Котел как я уже писал ранее Протерм медведь клом 30 имеет мозги которые управляют насосами и получается схема с приоритетом при сигнале датчика NTS (который уже куплен) от БКН котел отключает насосы ВТП и Радиаторов и вкл насос загрузки БКН и повышает температуру теплоносителя так как в радиаторы не всегда будет максимальная температура. Если ставить треходовой клапан с сервоприводом то вопрос куда мне его подключить чтоб при сигнале от БКН вкл а те насосы выкл но так как насос будет общим его нужно подключать не к котлу а напрямую к сети а значит он будет работать постоянно даже когда котел работать не будет (к примеру летом системы отопления выкл а БКН будет с периодичностью греть воду)
     
    Последнее редактирование: 24.11.15
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Плохо.
    Управление приводом может быть иным
    upload_2015-11-24_12-57-0.png
    Не советую.
    ГР "отсекается" кранами, остаётся контур котёл-БКН, котёл переключаете в летний режим.
    Так нельзя, но возможно придётся изменить подключение. В инструкции котла должно быть всё расписано.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.059
    Благодарности:
    29.326

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.059
    Благодарности:
    29.326
    Адрес:
    Касимов
  12. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    почему плохо объясните
    но можно насос на втп не отключал там все равно есть смисительный узел который не даст чтоб туда пошло к примеру 85 гр но тогда куда его в эликтрической схеме подключать там всего клема насоса СО и БКН
    это как?
    Скачал я инструкцию в пдф файле не чего подробно не написанно
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Когда БКН мощнее котла максимально эффективной системы ГВС не получится. Тогда какой смысл в мощном БКН ? Может есть резон обратить внимание на БКН меньшего объёма с меньшей мощностью? БКН 32 кВТ это обычно 160-200 л. Вам действительно нужен такой объём?
    Существуют разные приводы. Зависит от Вашего выбора. Возможно придётся использовать накладной термостат, возможно потребуется дополнительное реле, возможно потребуется выносное регулирование.
    Имхо. Схема с двумя насосами более эффективна, а может оказаться и дешевле.
     
  14. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    он уже куплен
    Вы имеете в виду насос отдельно на загрузку бкн и насос между котлом и стрелкой (первичный контур)?
     
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Да.