1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27

Установка Тверь. Отзывы пользователей

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Asdki
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    Asdki

    Участник

    Asdki

    Участник

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    @ГАИ,
    Да у меня тоже перегородка в аэротенке внизу с изгибом, но тут проблемка, щупая "Г" арматурой этот изгиб (он наверно 10-15 см) примерно посередине впритык к нему прощупывается какая-то вертикальная труба или что-то похожее - понять сложно, может это эрлифт?
    https://www.forumhouse.ru/posts/16300782/ (пост 2597) вот фотка перегородки которую прощупывал в этом посте на фотке обведена желтым
    Не понятно как ставить под наклоном мет. пластину когда эта труба будет мешать сделать наклон, остается ставить пластину вертикально как я изобразил на фотке красным цветом. Подкорректируйте меня пожалуйста, а то я чего-то не догоняю, можно даже схематично нарисовать, а то может мы о разных перегородках вообще говорим!
     
    Последнее редактирование: 07.07.16
  2. bobrydobry
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    39

    bobrydobry

    Живу здесь

    bobrydobry

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Подольск
    Дело не в лени, а в превращении почти энергонезависимой бабайки в сложное устройство. Странно, что никто не упомянул arduino. С ним еще можно устроить и автоматическую подкормку лос'а в отсутствии хозяев.
    Я например "повелся" именно на простоту устройства. Вышло как всегда. Явный брак который производитель упорно не признает.
     
  3. Asdki
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    Asdki

    Участник

    Asdki

    Участник

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Перекачал ил, три раза повторял процедуру по 3 мин., т. к. илу нужно давать оседать на дно и я хотел по максимум вычистить третичный отстойник
    Перекачивал почти всё в аэротенк, за исключением самого тёмного осадка из третичного отсека, а из вторичного все в аэротенк
    Разровнял в аэротенке гравий он почемуто горой был у перегородки с малыми ерщами, а у перегородки ближе к вторичному отстойнику была яма. После того как более менее гравий распределился по всему аэротенку заметно меньше (редко прорывались пузырики) стало бурлить в малых ерщах DSC_0572.JPG
     
  4. ГАИ
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    6.989
    Благодарности:
    6.843

    ГАИ

    ...

    ГАИ

    ...

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    6.989
    Благодарности:
    6.843
    Адрес:
    СП рядом с Тулой
    Я выше написал, про свою лень. Мне проще превратить. Хочу только заметить, что и без обсуждаемых выше превращений установка работает.
     
    Последнее редактирование: 07.07.16
  5. ГАИ
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    6.989
    Благодарности:
    6.843

    ГАИ

    ...

    ГАИ

    ...

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    6.989
    Благодарности:
    6.843
    Адрес:
    СП рядом с Тулой
    @Asdki, теперь у Вас есть возможность проверить пункт 2
    Черпайте банку из аротенка, вторичного отстойника, когда стоки поступают и когда не поступают и смотрите будет ли ил в пробе из вторичного отстойника. А то может все разравниванием керамзита и решится.
    Рисунок (не совсем в масштабе)
    Пластина.JPG
     
  6. vasy
    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    2.909

    vasy

    .

    vasy

    .

    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    2.909
    Адрес:
    Москва
    А что за черный шланг?
     
  7. Adviser_chin
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.326
    Благодарности:
    17.491

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.326
    Благодарности:
    17.491
    Адрес:
    Москва, Серпухов
    @Asdki, По видео создается впечатление, что вы качаете ил из септической камеры?
     
  8. Asdki
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    Asdki

    Участник

    Asdki

    Участник

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Черный шланг засунул внутрь трубопровода для перекачки ила (понятно, лучше одеть на трубопровод, но что было под рукой) на видео в самом начале видно откуда шланг торчит - правда плоховато...
     
    Последнее редактирование: 07.07.16
  9. Asdki
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    Asdki

    Участник

    Asdki

    Участник

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    @ГАИ,
    Огромное спасибо за схему! Значит перепутал керамзит, а гравий в больших ерщах.
    Но всё равно сложилось впечатление, что яму я до конца не заровнял - не стал всё спихивать под отсек с наклонной перегородкой, а керамзита на дне как бы маловато (тонкий слой и трубы аэратора четко прощупывались, керамзит их полностью не накрывает).
    Ну, что же подождем, посмотрим через недельку что к чему. Тут ещё один ньюанс, установка может не до нагружаться и выход на рабочий режим не понятен по времени (Тверь 1,5, но 2 взрослых, один подросток, двое маленьких детей - приобреталась с запасом на будующее)
     
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.834
    Благодарности:
    19.308

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.834
    Благодарности:
    19.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пузырей в ершовнике надо добавить.
     
  11. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.351
    Благодарности:
    12.805

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.351
    Благодарности:
    12.805
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    ВСЁ надо перекачивать в аэротенк, ему биомасса нужна, любая.
    Керамзит и гравий в аэротенке. В большом ершовнике - доломит белый.
     
  12. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.351
    Благодарности:
    12.805

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.351
    Благодарности:
    12.805
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    От высоты воды, я же написал.
    А какое? ;) Интервалы, интервалы...
    Она единственная, кто не перекачает весь ил в септик или допустит внезапный безудержный рост при случае. Регулярность прежде всего.

    Идя навстречу пожеланиям трудящихся глаголю:
    ставите посреди аэротенка U-образный аэролифт из 50ки. Половина U, напорная часть с подводом воздуха через тройник после загиба кверху, и выхлопом в септик, другая короткая (всас), поднимающаяся на 30% от высоты воды, чтоп лишку ила не прибрать. Вот на энтот лифт клапаном воздух и переводите. Усё остальное про таймеры и размещение их, остаётся в силе, окромя того, что "внутренний" таймер будет коммутировать 12В для клапана.
     
  13. ГАИ
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    6.989
    Благодарности:
    6.843

    ГАИ

    ...

    ГАИ

    ...

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    6.989
    Благодарности:
    6.843
    Адрес:
    СП рядом с Тулой
    @john kerry, возникает еще вопрос, а надо ли еще периодически включать штатный аэролифт во вторичном отстойнике, там ведь уровень дна ниже чем в аэротенке, т. к. в аэротенке керамзит и неизбежно на дне будет оставаться некоторое количество ила.
     
  14. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.351
    Благодарности:
    12.805

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.351
    Благодарности:
    12.805
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    А нафига там ниже? Должен гравий везде равномерно, иначе дополнительныя непонятки вылезут по илу... Если там копится, то и всплывать будет, нехорошо.
    А так, штатный упраздняется, если не требуется постоянная рециркуляция в аэротенк.
     
  15. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.778
    Благодарности:
    3.741

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.778
    Благодарности:
    3.741
    Адрес:
    Пенза
    IMG_20160710_162054.jpg
    На производстве вход для стоков сделали где положено, сбоку. Для воздуха постеснялись перенести. Придётся сделать самому.
    IMG_20160710_170818.jpg
    Пайка уголка с фитингом внутри установки сложности не представляет. С помощью такого вот приспособления запаяю врезку снаружи.
    IMG_20160710_170813.jpg
    Вот так страшновато получилось. На первый раз простительно, главное вполне герметично.
     
Статус темы:
Закрыта.