1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1

Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.974
    Благодарности:
    1.170

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.974
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Нет, кроме правил безопасности. Да и они для промки выпущены ("...кроме сети газопотребления жилых, административных, общественных и бытовых зданий ...")
    Есть отказное письмо Ростехнадзора, в котором сказано, что регистрация ГГ (если это не промка) не требуется...
     
  2. Хрюнча
    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    3.599
    Благодарности:
    1.865

    Хрюнча

    Живу здесь

    Хрюнча

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    3.599
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Москва, ex-Питер
    Не могли бы Вы выложить это письмо, а то этот вопрос периодически возникает снова и снова. :hello:
     
  3. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.974
    Благодарности:
    1.170

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.974
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если найду в бумагах, выложу.
     
  4. shprot1k
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    25

    shprot1k

    Живу здесь

    shprot1k

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    25
    Всем привет, наверно уже обсуждалось, но что то не нашёл. Вызывал инженера из компании русский газ. Все объяснили, прислали предложения. У них два вида резервуаров: сити газ и дагез. Это все очень плохо? С этой фирмой кто нибудь имел дела?
     
  5. levi81
    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    93

    levi81

    Живу здесь

    levi81

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    93
    это маркетинговый ход такой, на самом деле это один и тот же резервуар болгарского производства.
    Леонтьевич знатный маркетолог :aga:
    погуглите истории про этого "немца", они знатно наследили в Новосибирске, года полтора назад или два было даже решение суда по уголовке:cool:
     
  6. Хрюнча
    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    3.599
    Благодарности:
    1.865

    Хрюнча

    Живу здесь

    Хрюнча

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    3.599
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Москва, ex-Питер
    Это всё не просто плохо, а ужасно плохо...бегите оттуда скорее!

    P. S. Который раз вижу, что наших людей, конечно, ничего не останавливает.
    Есть нормальные, проверенные временем решения, разжёванные на этом форуме десятки раз, но всё равно надо влезть в какое-то ...а потом начинается - у меня это не так, то не эдак...
     
  7. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Хочу спросить в профильной теме - как посчитать объем газгольдера?
    Если дом будет 140 м2 (два этажа по 70 м2) и валтековская программа говорит, что общая теплопотребность по объекту 7625 Вт.
    Ну или пошлите на пример подобного расчета! ;)
     
  8. Levsik
    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    932

    Levsik

    Живу здесь

    Levsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    932
    Как было уже не раз сказано: берите бочку большого размера, если позволяет финансовое положение, не помешает в любом случаи, реже будете заправляться
     
  9. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Про большууууууую бочку - все понятно!
    Осталось понять одно - как определить минимально необходимую для заправки раз в год?
     
  10. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.982
    Благодарности:
    1.329

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.982
    Благодарности:
    1.329
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Алексей Вам нужно определить годовой расход тепла, сколько квт в час тепла Вы потратите за год? за такой рассчет проектировищик попросит денег.

    обычно для дома площадью 140 кв. м. емкости 4850 л смело хватает на год, а мне хватает на 2 года.

     
  11. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    В инете попадался такой расчет:
    140 м2 х 30 литров +15% = 4830 литров.
    Бочка на 4850 литров имеет фактическую заправку 4850 х 0.85 = 4122,5 литров.
    Выходит, что и на год не хватит?
    Понятно, что грубый и весьма приблизительный расчет.

    Ну а по проектировщику - он ведь будет просить какие-то данные! А где их взять?
    Если я не смогу сказать, например, как часто я буду бывать в доме в осенне-весенний период и сколько со мной приедет народу в баню, как народ будет после бани мыться, какая будет зима и тд и тп
     
  12. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.982
    Благодарности:
    1.329

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.982
    Благодарности:
    1.329
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Да конечно проектировщику нужны вводные, как часто пользоваться будете, сколько людей будет мыться и т. д.
    посмотрите форум, где был мой эксперимент по расходу газа в сутки, отапливаемая площадь есть. поищите.
    тема вроде называлась теплотворная способность магистрального газа либо "за и против погодозависимой автоматики" где то в этих темах.

     
  13. Levsik
    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    932

    Levsik

    Живу здесь

    Levsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    932
    Это из разряда "средняя температура по больнице"...все будет зависеть от температуры которую Вы будете держать в доме, от тепло-потерь в доме, у одного дом держит тепло двое суток, а у кого то котел работает без остановок ...
    mbl верно написал про автоматику котловую, которая позволит экономить газ например в Ваше отсутствие в доме, когда можно регулировать температуру на удаленке через приложение ...я к примеру не живу на пмж в доме, а только с конца апреля по начало октября, вода горячая греется от газа, температура в доме в этот период 23 градуса, а с середины октября по середину апреля наездами в выходные и праздники, в будни +10 в доме, так мне бочки объемом 3900 л хватает на год, дом средне утеплен (я бы сказал плохо), отапливаемая площадь примерно 100 кв. м ...понятно что больше бочка хорошо, но и заполнить ее под завязку тоже требуется денег больше) бюджет не без граничный к сожалению)
     
  14. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Дык, проектировщик также будет считать "среднюю температуру по больнице"!
    Я же ставлю для себя простую задачу - определить минимально необходимый объем бочки для ежегодной (один раз) заправки. Ессно, если поставлю бочку на 10 000 литров, то ее и на большее хватит. Ну а если вкопать бочку на 2 700 литров - ее на сколько хватит? Она и места меньше займет и заправка дешевле. Тут вступают в силу финансовые вопросы - а есть ли в этом смысл?
     
  15. Хрюнча
    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    3.599
    Благодарности:
    1.865

    Хрюнча

    Живу здесь

    Хрюнча

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    3.599
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Москва, ex-Питер
    Это плохой проектировщик. Но в Вашем случае какие-то суперсложные расчёты делать не требуется.
    На 140 кв. м. Вам нужно не менее 4 850 л бочка, есть возможность - закопайте 6 400 л.
    2700 л - будете часто заправлять.
     
Статус темы:
Закрыта.