    @Troer,
    Какой редуктор - модель?
    Похоже мифы о коллекторной разводке развеиваются. А как было все хорошо на бумаге.
     
  2. Troer
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    677

    Troer

    Живу здесь

    Troer

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Саратов
    Всё просто, коллектор ГВС, в него вода по трубе 25мм пп, краны 3/4, водогрейка на 80л 1.5кВт от неё так же 25мм пп в коллектор. Вся разводка водоснабжения в котельной на 25мм трубах пп, к потребителям от коллектора 16х2мм.

    Редуктор Фар на 3/4 мембранный с манометром, в водопроводе 7бар, понижаю до 3.2бар.
     
  3. Магадан
    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.380
    Благодарности:
    3.208

    Магадан

    Живу здесь

    Магадан

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.380
    Благодарности:
    3.208
    Адрес:
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! Подскажите, вот такие обратные клапаны как по надёжности ?, конкретно хочу взять Elsen. Место установки труднодоступное, абиссинка, горизонтальная установка, хочется подольше забыть о существовании клапана. Обычный, потёк через год, пришлось зимой "покидаться" снегом и чуть, чуть матерными словами поговорить .
     

    Вложения:

    • клпн.jpg
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.733

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.733
    Адрес:
    Калуга
    Знаю, что у этих клапанов уменьшенное сопротивление
    а по надежности - латунное седло и донный фильтр
     
  5. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.509
    Благодарности:
    1.245

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.509
    Благодарности:
    1.245
    Адрес:
    Дубровки
    На сколько помню рекомендации монтажа восходящий поток, на горизонте такого нет(
     
  6. Klopus
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30

    Klopus

    Живу здесь

    Klopus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    г.Москва. Дача Пушкино, Заветы Ильича
    Приветствую всех участников. Внимательно изучил все советы этой ветки форума.
    Выбрал шаровой кран с накидной гайкой стоут. Хочу использовать для подключения котла.
    В каталоге кран шаровый Stout 3/4"x3/4" ВР с накидной гайкой (бабочка) SVB-0009-000020
    имеет условную пропускную способность 1,64 м3/ч. На чертеже крана проходного диаметра менее 15мм не увидел.
    Отсюда вопросы: Если цифры в каталоге стоута верны, то котлу хватит такой пропускной способности?
    Куда делась пропускная способность?
     

    Вложения:

    • 002.JPG
    • 003.JPG
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.733

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.733
    Адрес:
    Калуга
    у котла спросите
    кого ?
     
  8. Klopus
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30

    Klopus

    Живу здесь

    Klopus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    г.Москва. Дача Пушкино, Заветы Ильича
    Излагаю ход моей мысли более подробно.
    Кран с накидной гайкой на 3/4 сравниваю по условной пропускной способности с полнопроходным на 1/2. Получаю 1,64 м3/ч против 20 м3/ч. Спрашивается почему эти цифры отличаются на порядок, если в открытом состоянии данный кран 3/4 на основе чертежа и полнопроходной 1/2 можно условно представить прямой трубкой с внутренним диаметром 15 мм.
     
  9. anatoliyt
    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    1.343
    Благодарности:
    434

    anatoliyt

    Живу здесь

    anatoliyt

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    1.343
    Благодарности:
    434
    Справедливое замечание.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.733

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.733
    Адрес:
    Калуга
    каким путем это делаете - от производителя берете цифры ?
     
  11. Klopus
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30

    Klopus

    Живу здесь

    Klopus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    г.Москва. Дача Пушкино, Заветы Ильича
    Да. STOUT технический каталог. Все цифры и чертежи оттуда.
    002.JPG 003.JPG 004.JPG
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.733

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.733
    Адрес:
    Калуга
    Мда, не думал что так все плохо. Вот она, какая, цена удобства. - 25 раз.
     
  13. Klopus
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30

    Klopus

    Живу здесь

    Klopus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    г.Москва. Дача Пушкино, Заветы Ильича
    Думаю не все так плохо. Вероятно у стоута 1,64 это ошибка. Другие производители тоже делают такие краны. Например валтек имеет другие параметры.
    005.JPG
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.733

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.439
    Благодарности:
    26.733
    Адрес:
    Калуга
    Хотя Вы правы, очень похоже на ошибку. 1-1.5 - это квс радиаторного клапана 1/2, 1.35 (на память) универсального грязевика от валтека 1/2. чет сразу не подумал)
     
  15. Klopus
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30

    Klopus

    Живу здесь

    Klopus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    г.Москва. Дача Пушкино, Заветы Ильича
    @Roaroma, ну вот и выяснили- STOUT в своем каталоге врёт.