1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

ИБП или инвертор для дома

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.

  1. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.726
    Благодарности:
    7.002

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.726
    Благодарности:
    7.002
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сегодня запустил ИБП. К сожалению КПД 1000VA (900вт) модели с её 24V сборкой не так хорош как у испытанного ранее 2000VA с 48V батареей.
    С нагрузкой 400вт (4 лампы накаливания) с аккумуляторов забирается 494вт, что на выходе даёт КПД ~80%
    Ради интереса промерил падение напряжения на 3м провода (10 квадрат) от АКБ до ИБП ну и на автоматах.
    Промер выглядит так:
    на аккумах 24V
    на входном разъёме ИБП 23,8V
    показания на экранчике ИБП 23,6V
    Из замеченных плюсов ИБП - сразу видно, что разработка посвежее чем виденные мной модели АРС, в настройках ИБП можно задавать напряжение окончания заряда и напряжение буферного режима. Так же можно указать ёмкость подключенных АКБ в а*ч и он будет пересчитывать оставшееся время исходя из нагрузки и указанной ёмкости.
    Их этого же следует и минус - у девайса\софта нет функции рантайм калибровки. То есть пользователю надо знать реальную ёмкость АКБ ну и в программе мониторинга нет ведения логов напруг и прочего :( только журнал событий.
     

    Вложения:

    • IMG_20180126_133500[1].jpg
  2. KonstantinBel
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    KonstantinBel

    Участник

    KonstantinBel

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте, Уважаемые участники форума. Ситуация следующая, в котельной установлен пеллетный котел с горелкой Pelltech pv-20a, максимальной мощностью 570вт (при розжиге) и средней мощностью 25-40вт (при работе горелки), два насоса IMPPUMPS GHN25\60 (для теплых полов, работает постоянно, мощность 67вт), GHN45\40 (на бойлер косвенного нагрева, работает периодически, мощность 44вт).На управлениии трехходового клапана на теплые полы стоит терморегулятор Ouman EN-800 (фазозависимый). В качестве ИБП использую APS Smart UPS 1500 SUA1500I (вроде-бы чистая синусоида), стоит перемычка по "нулю",до и после ИБП. Насос на теплые полы и датчик температуры подачи теплоносителя стоят после терморегулятора. Подскажите мне, пожалуйста, почему, если я отключаю напряжение на ИБП автоматом, вся система работает нормально вплоть до полного разряда встроенных аккумуляторов, т. е. и насосы, и горелка, и терморегулятор, но если отключили напряжение на линии, то происходит следующее: горелка работает нормально, насосы вроде-бы как обычно (если рукой берешь за корпус насоса, то ощущается работа двигателя), но через несколько минут начинает расти температура за терморегулятором и он начинает закрываться вплоть до полного закрытия, перекрывая подачу на насос. Температура подачи вырастает до 55гр.(макс.темп-ра на теплые полы 50гр). В чем причина не пойму, может кто-то подскажет. Планировал ставить выносные аккумуляторы, но все зависло до выяснения причины. С уважением, Константин.
     
  3. dannaero
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    201

    dannaero

    Живу здесь

    dannaero

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Киев
    Заземление есть?
    Автоматом отключаешь ИБП однополюсным или двухполюсным (фаза+ноль)?
     
  4. KonstantinBel
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    KonstantinBel

    Участник

    KonstantinBel

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заземление имеется, автомат однополюсной. Кстати, сегодня опять отключали напряжение, минут через пять температура начинает расти и регулятор закрывается.
     
    Последнее редактирование: 07.02.18
  5. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    По описанию явно нарушается циркуляция, а вот почему - разбирайтесь. Есть в СО какие-нибудь насосы, не запитанные через ИБП?
     
  6. KonstantinBel
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    KonstantinBel

    Участник

    KonstantinBel

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всего три насоса, из них постоянно работает один (теплые полы), второй-на бойлер (включается периодически), третий- на батареи в котельной и гараже (включается только в сильные морозы, которых пока не было). Все насосы через ИБП.
     
  7. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но чудес не бывает. Если растет температура за терморегулятором, значит, нарушается циркуляция.
     
  8. KonstantinBel
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    KonstantinBel

    Участник

    KonstantinBel

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Провел сейчас эксперимент, отключил ИБП от сети автоматом, приходящий ноль отбросил, включал-отключал насос на бойлер, да тем-ра на полы при включении второго насоса начинает расти, но терморегулятор отрабатывает и все ОК, так в течении получаса и нет никаких проблем. Я вот думаю, может быть приходящий "ноль" каким-то образом влияет на работу ИБП при отключении сети и надо его подключить через какое-нибудь реле, т. е. и "фазу" и "ноль" через н. о. контакты реле. Может кто-нибудь что-то подскажет.
     
  9. Sergeyev
    Регистрация:
    22.07.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4

    Sergeyev

    Участник

    Sergeyev

    Участник

    Регистрация:
    22.07.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Мурманск
    Здравствуйте.
    Поделюсь своим опытом, т. к. благодаря форуму многое узнал, может кому пригодится.
    Прошлым летом у нас на посёлке (Ростовская обл.) сгорел трансформатор, почти сутки без электричества при жаре подтолкнули к организации аварийного электроснабжения. Генератор не подходит, поскольку некому запускать при отъезде.
    Пользуясь знаниями форума был был куплен инвертор Outback Power system FX2012ET за 60 тысяч, аккумуляторы CSB TPL121500 (2 штуки 150Ач) за 49 тысяч обе.
    Перед покупкой изучил базовые Настройки режима заряда инвертора и характеристики батарей.
    Пришёл к выводу, что кроме небольшого превышения зарядного тока в режиме Bulk (инвертор выдаёт 100 А, т. е. 50 А на батарею, максимальный ток заряда батареи 45А) все остальное хорошо и панель управления инвертором не нужна.
    К инвертору подключены: котёл Baxi slim 1400, три циркуляционных насоса Wilo (один 60 Ватт для малого контура, второй 40 Вт - радиаторы, третий 40 Вт - контур бойлера), холодильник, сигнализация, гаражные и отъездные ворота.
    Планирую подключить насосную станцию, инвертор вытянет легко, перегрузочная способность до 4500 Ватт.
    На днях провёл испытания, отключил инвертор от сети, котёл и холодильник проработали 9 часов до разряда батарей 1,93 Вольта на ячейку.
     
  10. Sergeyev
    Регистрация:
    22.07.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4

    Sergeyev

    Участник

    Sergeyev

    Участник

    Регистрация:
    22.07.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Мурманск
    Немного обманул.
    Переключатели насосов установлены: циркуляционный по малому кругу - 92 Вт, батареи - 62 Вт, на бойлер - 48 Вт.
    Также стоит добавить, что где то на форуме упоминалось про фазочувствительность моего котла.
    Ничего подобного не заметил. Много раз переключал изменений в работе не было.
    Перед котлом изначально был установлен стабилизатор Теплоком.
    Пару лет назад в шторм, когда напряжение скакало и ИБП ещё не было сам сгорел, а котёл остался исправным.
    Поменяли по гарантии
     
  11. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    хороший инвертер, дорогой
    почем все же его решили брать?
    позже будете добавлять на каждую фазу?(к одной банке)
     
  12. Sergeyev
    Регистрация:
    22.07.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4

    Sergeyev

    Участник

    Sergeyev

    Участник

    Регистрация:
    22.07.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Мурманск
    Не то чтобы решил его брать.
    Узнал на форуме про Outback, Magnum, Xantrex, посмотрел их стоимость и мне случайно попался магазин, распродающий остатки. Решил переплатить 20-ку по сравнению с двухкиловаттными APC, IPPON и т. д.
    Подкупили техописание, режимы заряда батарей, контроль температуры, возможности управления.
    А также грамотное поддержание аккумуляторов в заряженом состоянии, поскольку ресурс аккумулятора - самое дорогое.
    Мне нужен был резерв часов на 10 в случае аварии. Получилось больше.
    Оставлю как есть.
     
  13. Sergeyev
    Регистрация:
    22.07.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4

    Sergeyev

    Участник

    Sergeyev

    Участник

    Регистрация:
    22.07.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Мурманск
    Само собой настоящая синусоида была основным фактором. У многих ИБП что-то непонятное.
    Недавно попалось видео как можно модифицированную синусоиду превратить в синус.

    Так что, если у вас есть ИБП с "корявой" синусоидой с помощью стабилизатора можно сделать чистый синус.
    Это будет дешевле покупки нового ИБП. Надежность неизвестна.
     
  14. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.322
    Благодарности:
    15.337

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.322
    Благодарности:
    15.337
    Адрес:
    Новая Москва
    Громкой музыкой специально забит повышенный дребезг трансформатора стабилизатора? ;)
    Ну, и температурные режимы, я думаю, имеют не последнее значение.
     
  15. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.726
    Благодарности:
    7.002

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.726
    Благодарности:
    7.002
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я грешным делом подумал Вы решили переплатить за 12V ну и фирмУ. Это же касаемо и аккумов CSB по опыту эксплуатации оных (правде малых номиналов) они сильно переоценены и долгую эксплуатацию переносят куда хуже тех же Long или BB Battery.
    А 20ку Вы переплатили по сравнению с куда более мощными ИБП чем 2kVA другое дело, что они почитай поголовно 48-72V.

    Но выбор уже сделан и остаётся теперь только наблюдать (гденить прицепите бумажку с результатами, через год прогнать с той же нагрузкой и сравнить результаты).