1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13

Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поймал на слове!:)] Будут сложности - обращусь:)

    Сказал-же-ж уже: в ЭТОЙ теме, более подробных описаний не будетъ. Вы-же-ж тоже не ответили толком, откуда взяли рекомендуемые длины для различных диаметров... Ссылки на "опыт" - это, извините - не обоснование. Если бы об "опыте", то обязательно сказали бы пару слов о подводящих участках (как минимум).:)] А Вы что? Ударились в антитезы, в виде встречных вопросов. Не хорошо. "Не культурно", как-то.
     
  2. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    kam711, у Вас не мания величия после "бауманки"?

    30% оконного рынка в Германи - такие стеклопакеты, в т.ч. в пассивных зданиях. Мы и в Сибири попробовали -рекомендую.
     
  3. дом2010
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    618
    Благодарности:
    260

    дом2010

    Смотрящий

    дом2010

    Смотрящий

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    618
    Благодарности:
    260
    Адрес:
    Новосибирск
    Это уже исключение...Зачем/к чему делать из жилого помещения парник/зимний сад? 20м2 окно на какой площади помещения? Если есть деньги можно дом построить полностью стеклянный из электрообогреваемого стекла
     
  4. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пардон, но имено в этой теме, как пример (уже как обычный пример), приводится мега-остекление (с фотографиями, в виде обоснования):aga:
    Да, "тропические фантазии" заказчиков - не знают предела. Так что - никакое это не исключение. Эт суровая правда жизни современного рабочего (и крестьянского тоже) народа.:hello:
     
  5. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    kam711, хотелось бы слышать мнение (технические заключения) человека знакомого с работой систем напольного отопления и конденсационных котлов не только по наслышке. Рассказ по факту - это всегда интересно.

    В Питере уже давно построен дом стены которого полностью из стекла и отапливается он водяным теплым по технологии Thermotech без "доводчиков" (см. богато иллюстрированный журнал "Камины и отопление" №26 от 2005 г., статья "Отопление стеклянного дома"):)
     
  6. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ай йай! Про вентиляцию опять забыли. Но это тоже уже - "как правило".:|:
    Читайте журналы, вобщем.
     
  7. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    А что там с Вашей любимой вентиляцией, юморист Вы наш? Там в бассейне обдув стекол нагретым до 28-30*С воздухом из приточки из-за высокой влажности и малой площади ТП.

    Могу и проект ВТП этого дома выложить. Да вот думаю, стоит ли "бисер метать"?...
     
  8. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А не знаю, что там с ней. Предполагал, что она там есть. Потому как - не может её там не быть.:aga:
     
  9. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    То же самое что и с контуром из трубы 14 мм длиной 120 м.пог. Не знаете. Вы полагаете во всех домах все делают принудительную вентиляцию с догревом?:)
     
  10. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.754
    Благодарности:
    43.040

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.754
    Благодарности:
    43.040
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый evraz,

    не надо свои психологические проблемы проецировать на окружающих... :no:

    Да я учился в бауманке почти двадцать лет назад, тогда это чего-то стоило и абсолютно не стыжусь этого ...

    В общем нет смысла продолжать - у вас все бла-бла из рекламных мурзилок, а мне, извините, цифры посмотреть хочется :hello:
     
  11. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да.В приведённых вами примерах (кроме "отчётов" хозяев одноквартирных жилых зданий, строившихся "по уму") :hello:
     
  12. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    kam711, при всем моем уважении к этому престижному высшему учебному заведению, кроме высокомерных заявлений и "бла-бла из рекламных мурзилок" из интернета не слышал от Вас ни одного заключения, подтвержденного Вашей личной практикой. Ничего нового лично мне вы не сообщили, несмотря на весь Ваш аспирантский и московский пафос.

    Цифры кому надо давно увидели и выводы сделали (ну, да у Вас особый случай).

    P.S. Знакомые мне КТН и ДТН (а их было достаточно) не используют применяемый Вами хамоватый жаргон.


    Ошибаетесь, altsem, в большинстве случаев за небольшим исключением у нас в частном домостроении в лучшем случае применяются пассивные проветриватели (например, клапаны КИВ) на приток без догрева. Ну, в "столицах" у "новых русских" все, конечно, по другому...
     
  13. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208
    Адрес:
    Торонто
    Тут Вы слегка неправы. Только на днях имел дискуссию на подобную тему.

    https://www.forumhouse.ru/threads/112792/

    Читать пост #20.:hello:
     
  14. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    УВЫ. Нет. Не ошибаюсь.
    1) "Вентилирование" пассивными проветривателями (предназначенными для решения локальных задач).
    2)...
    ...
    8)...
    ...
    12) "Даёшь трёхтрубку"...
    ...
    75) В настенном газовом котле, температура обратки не должна быть ниже точки росы отработавших газов.
    ...
    ...
    243) Конденсационные котлы не дают экономии в системах с радиаторным отоплением.

    Список воинствующих заблуждений очень длинный. На основе этих заблуждений, неуместно-уверовавшие - устраивают всякие "Троянские темы". Народ ведётся.

    Ставят КИВы и потом, закрывают их (помалкивая о том). Питер - не исключение...

    Получают сквозняки по полам, (рассказывая вслух о тёплых потоках поднимающихся от тёплых полов, вдоль супер-остекления).

    Имея эти потоки в реальности, помалкивают о перегреве пола, в зонах постоянного пребывания...

    Разрешают спецуалистам, фигачить однотрубные радиаторные блоки, с открытым бай-пассом, удивляясь отсутствию конденсации в конденсационнике.

    Длинный список...

    Evraz! Время вам нужно. Чтоп идеей переболеть. Постарайтесь поменьше заказчиков заразить. Времени мало. Оно одно.
    Пральна французы шутят о себе: "я сам обманываться рад".:aga:
     
  15. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Прямо вселенская грусть! :( Что не так в моем "самообмане"?...
    Вы горюете то ли за меня, то ли за себя в Питере, а мы живем в Сибири с гораздо более суровым климатом.
    Пока за 8 лет личной практики никто из "инфицированных" заказчиков не был в обиде на нас за водяной теплой пол, что с принудительной вентиляцией (часто в последствии выключенной), что с клапанами, что вообще без оных. Конденсационные котлы "дают" конденсат и с ВТП, и с радиаторами. И радиаторы никому не приделали к ранее установленному ВТП. Наоборот, прежние заказчики в новые объекты просят ВТП (без "доводчиков"). И чем мы отличаемся от европейцев которые счастливо живут со всем этим: с ВТП без "доводчиков", с клапанами и т.д.?

    А если кто то, что то неправильно сделал по неумению, то это не повод ставить жирный черный крест на современных системах...
     
Статус темы:
Закрыта.