Уфа, ау

Тема в разделе "Уфа, Республика Башкортостан", создана пользователем denis., 21.06.09.

  1. Rafffael72
    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    80

    Rafffael72

    Живу здесь

    Rafffael72

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Уфа
    АВ И НЕ ТОЛЬКО
     

    Вложения:

    • image-1548195514.jpg
  2. Rafffael72
    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    80

    Rafffael72

    Живу здесь

    Rafffael72

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Уфа
    Вы у себя уже сделали или просто интересуетесь?
     
  3. VictorUfa
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039

    VictorUfa

    Живу здесь

    VictorUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039
    Адрес:
    Уфа
    @Rafffael72, 3 кВт для 2,5 квдарата непроблема. Разом не будут у Вас эти параметры складываться. ИМХО 4 квадрата на стиралку - это очень сильно перебздеть)
     
  4. Rafffael72
    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    80

    Rafffael72

    Живу здесь

    Rafffael72

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Уфа
    Просто. Думал установить под силовые розетки в гараже 3х4 под сварочник, циркулярку и. т. д. ну и за одно и под стиралку и плиту. Думаете много? Чем грозит?
     
  5. VictorUfa
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039

    VictorUfa

    Живу здесь

    VictorUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039
    Адрес:
    Уфа
    @Rafffael72, ни чем не грозит, просто лишка чуток, перезаклад по мощности и усе.
     
  6. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.055
    Благодарности:
    427.272

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.055
    Благодарности:
    427.272
    Адрес:
    Уфа
    У меня давно уже все сделано. У товарища утечка была, УЗО срабатывало. Оказалось, штукатуры теркой всю изоляцию стерли. Пришлось штробить заново.
    Под плиту нормально, а бытовые розетки под 4мм2 контактами не вышли. Хотя засунуть можно при желании. Только зачем...
     
  7. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.055
    Благодарности:
    427.272

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.055
    Благодарности:
    427.272
    Адрес:
    Уфа
    Там в схеме у вас УЗО и АВ в группе по 16 А. УЗО обычно на ступень выше берется...
     
  8. Rafffael72
    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    80

    Rafffael72

    Живу здесь

    Rafffael72

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Уфа
    Видел силовые на 16 А, насчет засунуть не задавался вопросом, буду посмотреть. Спасибо.
     
  9. Rafffael72
    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    80

    Rafffael72

    Живу здесь

    Rafffael72

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Уфа
    Да да все верно подметили. Уже поменял в проекте на 40А, на вводе УЗО S 63 А 100 мА, на групповых 40А 30 мА АС. Вроде можно и на две ступени больше.
     
  10. Rafffael72
    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    80

    Rafffael72

    Живу здесь

    Rafffael72

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Уфа
    Под сварку и все такое. Что тоже много?
     
  11. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.055
    Благодарности:
    427.272

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.055
    Благодарности:
    427.272
    Адрес:
    Уфа
    Да все почти розетки на 16 А, не более. И клеммы соответственно на 2.5 мм2 рассчитаны поэтому.
    Можно. Главное, чтобы УЗО было под защитой АВ соответствущего тока
     
  12. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.055
    Благодарности:
    427.272

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.055
    Благодарности:
    427.272
    Адрес:
    Уфа
    У вас сварочник какой? Инвертор? Если электродом 5-й не варить, то и 2.5 хватит. 4-ку можно заложить, но розетка то на 16А...Вот если и розетку поменять под более мощную, то да...
     
  13. Rafffael72
    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    80

    Rafffael72

    Живу здесь

    Rafffael72

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Уфа
    Принято. Еще раз спасибо.
     
  14. Rafffael72
    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    80

    Rafffael72

    Живу здесь

    Rafffael72

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Уфа
    Переведите. Пожалуйста.
     
  15. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.055
    Благодарности:
    427.272

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.055
    Благодарности:
    427.272
    Адрес:
    Уфа
    Ну вы все правильно поменяли. УЗО-это не диф. автомат, оно не отсекается при перегрузе. В качестве предохранителя должен расцепиться первым АВ иначе при превышении тока УЗО попросту сгорит. Поэтому параметры по току у УЗо должны быть выше, чем у АВ. Вроде внятно...:)]