Подбор циркуляционного насоса

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.

  1. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    70 м² * 3 = 210 м²
    Примерная мощность ТП составит 8,8 кВт, при 26 °C на поверхности пола. Примерный расход системы ТП составит 1512 кг/ч = 1,512 м³/ч. Следовательно нужен котловой насос способный обеспечить приблизительный расход 1700кг/ч - 1800 кг/ч. Напор насоса - нет информации по которой можно хоть какую-то прикидку сделать.
    И в чём проблемы тогда? Программа должна выдать параметры всех насосов.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.636
    Благодарности:
    27.682

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.636
    Благодарности:
    27.682
    Адрес:
    Калуга
    при дельте 15 - да.
    2хходовой тут непричем - это из другой области. и один проектировщик тут всерьез считает его лучше чем иной. я не то, чтобы его поддерживаю - но и не опровергаю.
    а Вы не отвечайте - Вас кто-то заставляет ?
    нет конечно. зачем практика - если есть наука ?
    зачем изучать матчасть, если можно на собственных ошибках, накосячив всем, придти к тому, что давно известно ?
    сарказм, если что.
     
  3. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.566
    Благодарности:
    2.412

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.566
    Благодарности:
    2.412
    Адрес:
    Минск
    @Сергей19@Сергей192, 2, тут вылезает другая фигня.
    насос котла ? котел с модулируемой мощностью? конденсатник?
    допуск минимальной Т 35градусов есть?
    котел. теплопотери здания. он может и 24 и 28 .(примерный ряд мощностей)
    соответственно насос 24-4 или 24-6
    а может он уже с частотной модуляцией?
    ..
    потому и советовать-как в пальцем в небо.
    рома..вы бы полотенчик в ванной с ТП запитывали от стояка, к которому тянули бы 10 мп трубы?
    я для вас написал-что проектирование освоил в 1996 году.
    когда в вашем регионе были только газовые колонки Ленинград.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.636
    Благодарности:
    27.682

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.636
    Благодарности:
    27.682
    Адрес:
    Калуга
    щас надо умудриться найти без нее
    а не об этом речь. ниже 45 режим на любом котле без ГС вреден
    вопрсо некорректный. делал так -и все работает.
    поздравляю. но мывсегдатакделаем - это реальность.
     
  5. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.566
    Благодарности:
    2.412

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.566
    Благодарности:
    2.412
    Адрес:
    Минск
    ну так уже не 2 а 4 фитинга. за текстом следите?

    автор ничего нам не сказал.

    Сотоварищи-"бейте " алчущих без схемы. хоть на салфетке.
    а то мы тут начинаем от скуки (реально сейчас скука на форуме...за огородников не говорю) друг друга "покусаем"

    Предлагаю разобрать частотник.
    меня беспокоит, что нет шлица под отверку. он же тоже может закиснуть.
    в понедельник я свой начну потрошить. unipump/

    так..с учетом ночи. давеча вы писали, что петля -это 2 фитинга.
    дабавляем в разрыв полотенчик-получаем 4 фитинга.(0
    ..
    разбирать буду в этой теме, потому как поиск на форуме ...чё та ни то ..искал у себя
    (не нашел мой циркуль от 65 валенка, что я писал)..да и полезно всем будет.
    ..если чё модер перенесет в "ремонт"
     
    Последнее редактирование модератором: 09.11.20
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - если говорить о грундфос, то в новой модели есть отверстие под отвертку. В альфе 2 если не ошибаюсь увеличили мощность первичного пуска, а также есть функция, которая позволяет периодически включаться на непродолжительное время. На крайняк открутить 4 болта невеликая проблема .
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.636
    Благодарности:
    27.682

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.636
    Благодарности:
    27.682
    Адрес:
    Калуга
    а не надо путать ПС на ГВС и ПС на петле теплого пола, что какая-та ахинея.
     
  8. B-e-n
    Регистрация:
    14.10.20
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    B-e-n

    Участник

    B-e-n

    Участник

    Регистрация:
    14.10.20
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Доброго времени суток товарищи. Подскажите пожалуйста, такая у меня ситуация. Пришло время собирать систему отопления закрытого типа, тёплый пол первый этаж (всего 4 контура 108м 93м 84м 28м труба pex 16x2) и 3 радиатора (в среднем длина каждой трубы 11м pex 16x2) на втором этаже будут подключены по типу лучевая система через коллектор. Пытаюсь разобраться в расчётах для подбора циркуляционных насосов для теплого пола. Был куплен НСУ по совету продовца uni fitt 476g1500 в комплекте с насосом wilo rs 25/6 - 130. Сделал расчёт по формулам из интернета для насоса к радиаторам, получилось что мне достаточно насоса wilo star rs 25/2. Вопрос в следующем возможно ли будет отбалансировать систему если насос в НСУ будет мощнее нежели насос для радиаторов? Не будет ли насос НСУ забирать весь теплоноситель на себя?

    IMG_20201107_133440.jpg
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.636
    Благодарности:
    27.682

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.636
    Благодарности:
    27.682
    Адрес:
    Калуга
    @B-e-n, он гидравличкески отсечен от СО - стоит за термостатом
    надо проследить, чтобы он не тащил обратку из СО на себя только
     
  10. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.566
    Благодарности:
    2.412

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.566
    Благодарности:
    2.412
    Адрес:
    Минск
    @B-e-n, во первых спасибо за схему.
    хоть кто-то читает и думает.
    2/ используйте простые детали. 24/2 я впервые слышу про такие насосы (отстал от жизни)
    24/4 -180 типовой..н
    а вообще-это сейчас глупость. надо ставить частотник. будет хавать 10 (15) ватт. как у меня (пока не вся система подключена) у меня точно такой же кусок работает
    про захват обратки- не переживайте. этого не будет.

    У меня на частотнике 24/4 висит 4 радиатора (10метров до каждого)+ 2 радиатора 20 метров и там же ТП на 60 м2.
    частотник AV инжениринг (там есть ваттметр) 9 ватт или 15 ватт (как ТП открывается). режим РР1.
    (спасибо местным прояснили
    ..я ж не грамотный читать самому лень)
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.636
    Благодарности:
    27.682

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.636
    Благодарности:
    27.682
    Адрес:
    Калуга
    Классное описание ТП - 60 кв метров
    тут и обсуждать нечего

    ну раз Вы так сказали - то теперь НСУ испугается и будет себе вести "хорошо"
    широко распространенная проблема - только всем наплевать на нее. решают другими путями - постоянными заменами насоса
     
  12. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.566
    Благодарности:
    2.412

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.566
    Благодарности:
    2.412
    Адрес:
    Минск
    @Roaroma, 2 котла. 65 заяц. 8 секций КЧМ + третий котел ещё не поставлен.
    площадь 600+м2. (2/3 не подключена)
    ..
    качественная и количественная регулировка.

    WhatsApp Image 2020-11-08 at 21.30.26.jpeg

    В системе безопастности Узип 2-х классов. плавкий +COCH/+самосрабатывающий огнетушитель.
    +2 ЭКМ манометра.
    ПЗА пока лежит без дела. и так всё работает.
    ну те на форуме такой напиханой котельной нет.
    потому что никому этто не надо.
    соответственно нет и тех проблем, которые при этом возникают.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.636
    Благодарности:
    27.682

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.636
    Благодарности:
    27.682
    Адрес:
    Калуга
    Вы очень хорошо пояснили методику подбора насоса на теплые полы из расчета квадратых метров - я все понял, исчерпывающий ответ
    как оказалось, тут дело в общем метраже дома, количестве котлов манометров и тд
    и в волшебной фразе
     
  14. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.566
    Благодарности:
    2.412

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.566
    Благодарности:
    2.412
    Адрес:
    Минск
    @Roaroma,
    вы упорно не хотите понять, что борьба за точный расчет насоса-абсолютно бессмысленна.
    насос в ТП гоняет воду постоянно. только по разным направлениям.
    (поставив термоголову или электроконтактную голову на контур ТП, что есть глупость -можно..а нафига..кстати эти головы у меня есть..для радиаторов)
    подбор насоса в СО осуществляется по крайнему режиму. этот режим вы будете иметь 1 неделю в году.
    вы знаете почему? или будете продолжать бессмысленную пикировку? при этом вы ни одного полезного слова не сказали.
    любите поболтать?
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.636
    Благодарности:
    27.682

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.636
    Благодарности:
    27.682
    Адрес:
    Калуга
    про точный никто и не говорил
    а ТП насос воду гонит только по одному направлению - Вы чушь спороли, извините
    еще раз чушь - извините
    еще раз чушь. тут не буду извиняться - уж извините)
    выше я все озвучил
    по моему мнению - Вы даже представления не имеете, как должны работать теплые полы
    причем настолько, что я даже не знаю с чего начать
    давайте не будем