Подбор циркуляционного насоса

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.

  1. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.390
    Благодарности:
    35.952

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.390
    Благодарности:
    35.952
    Адрес:
    Уфа
    Изображение восстановлено, можно посмотреть. :)
     
  2. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    @uBAHbI4, спасибо за график, теперь стало понятно. В вашем случае рабочая точка - на пересечении двух кривых - напорной характеристики насоса и трубопровода. Расход - 67кубов, напор насоса 12м. Изменить параметры можно только если насос регулируемый.

    @aizon, не в насосе дело, а в расчёте радиаторов и установке рег. вентилей.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.04.15
  3. vv 77
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    vv 77

    Участник

    vv 77

    Участник

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ярославль
    Самое главное, подбирайте насос минимальной необходимой мощности. Ну и чтоб с "мокрым" ротором. А так обычно гудит не сам насос, а теплоноситель в трубах.
     
  4. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    @vv 77, шум появляется не от того, что плохой насос, а от того, что кое-кто не соблюдает требования производителя при монтаже. А так, все они работают очень тихо, порой даже трудно бывает понять, крутится или нет.
     
  5. Konstantin kuma
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    Konstantin kuma

    Участник

    Konstantin kuma

    Участник

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Большой Камень
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Буду многотысячным вопрошающим. Помогаю товарищу монтировать систему отопления. Трёхэтажное здание. Первый этаж-автомойка, два верхних жилые. Котёл ТТ пиролизный 65кВт. На первом смонтировали двухтрубную систему на которую подключены радиаторы М-140, стальные панели РСГ и два тепловентилятора. Имеет ли смысл ставить на подачу ветки первого этажа отдельный насос?
     

    Вложения:

  6. katsavchik
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    katsavchik

    Новичок

    katsavchik

    Новичок

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ашдод
    Всем привет! На одном из форумов, мне порекомендовали использовать wilo star-z 15tt. Хотел попробовать создать циркуляцию в системе нагрева воды солнечным бойлером, который находится на три этажа выше. Попросту говоря, чтобы не ждать (не сливать воду) 2-3 минуты, я решил прогнать ее по кругу. Впрочем купил насос и решил установить. При установке совершил ошибки. После установки дело было так...
    Сначала двигатель запустился, звук был нормальным и шумным, таким же как и тогда, когда я запускал его в холостую, на 2 секунды, не подключая его к водопроводу. Буквально через пол минуты-минуту, двигатель начал как то ненормально тарахтеть. Я выключил не сразу, надеясь, что работоспособность восстановится. В конце концов, он вообще перестал шуметь. Не обратил правда внимание, прекращение шума произошло до или после того, как я попробовал снять его не отвинчивая от водопровода. Вода попала внутрь, где обмотка. Я забыл перекрыть воду, в самом двигателе. Возможно, я изначально плохо завинтил гайку сзади и не прижал прокладку как положено. В данный момент, табло горит, ошибок никаких не выдаёт. Вижу как крутится крыльчатка на снятом двигателе. Но сам движок не слышно как раньше, воду он тоже не качает, словно крыльчатка крутится в холостую и с более малыми оборотами, чем должны быть. Я уже и с чашки воду пробовал вливать, но напор не создаётся. Быть может стоит подождать полного высыхания двигателя от воды? Подскажите пожалуйста, а то и обратиться не знаю куда. Думаю, что сервисных центров Wilo у нас нет. Спасибо!

    P. S. Насколько мне стало известно, то насос вообще шуметь не должен был. Т. е. то что я считал изначально нормальным шумным звуком, оказалось вовсе ненормальным т. е. изначально что то было не так... возможно гайка сзади не затянута. Но что делать дальше, не знаю...
     
  7. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Распишите все свои ошибки установки.
    Интересно, где у циркуляционников вода перекрывается, и, к тому же внутри двигателя? :ogo:
     
  8. katsavchik
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    katsavchik

    Новичок

    katsavchik

    Новичок

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ашдод
    Доброе время суток! Давайте по порядку. Опыта не имею вообще в данном вопросе. Возможно это баловство. Но я хотел установить насос, в систему солнечного коллектора. Поскольку сам бак находится на 3-4 этажа выше, чтобы не ждать несколько минут и попросту не сливать воду, я решил при помощи насоса прогнать холодную воду из пластикового шланга вверх, дождавшись горячую воду, использовать ее.
    Что касается ошибок... Первая - это то что я не убедился хорошо ли затянута крепёжная гайка на головке двигателя. Вторая ошибка, я не проверил отсутствие воздуха в камере с крыльчаткой, т. е. можно было воду спустить с выходящего патрубка и убедиться. Думаю, это так делается. Присутствует ли в насосе система автоматического спуска воздуха не проверил. Отсюда следует следующее, возможно перед насосом нужно было поставить специальный механический фильтр. Вот правда не знаю, существуют ли специальные изделия, удаляющие воздух из водопровода и т. д. Что касается перекрыть воду в двигателе, я не верно написал на самом деле, я имел ввиду запорный вентиль, на входящем патрубке насоса. Я бы докупил дополнительные материалы и исправил бы ошибки, если вообще возможно создать такую систему. Но знать бы что насос действительно ещё жив... Спасибо!
     
  9. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Насос такой?
    На все Ваши вопросы есть ответы в самой инструкции. Читайте внимательнее.

    Star Z.jpg

    В насос встроен обратный клапан. Сам насос смонтирован правильно по направлению движения воды?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.04.15
  10. katsavchik
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    katsavchik

    Новичок

    katsavchik

    Новичок

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ашдод
    Да, насос такой. Думаю, насос смонтирован правильно. Мне бы хоть работоспособность определить. чтобы не монтировать без толку. В инструкции в неисправностях сказано в последних разделах Насос не запускается... Относится ли это ко мне? Ведь крыльчатка крутится... Шум при эксплуатации насоса... Но шума уже нет. Ошибок тоже нет. Время выставлял, но даже если не выставил, то насос должен был работать? Я только что опустил входящий патрубок (удлинил шлангом) в воду, а из выпускного сам воду всасывал. Выходит и пробки нет в насосе и напора никакого не вышло, не пошла вода и всё.
    Знать бы нет поломок на крыльчатке, нет ли там ещё лопастей прямо на самой оси?

    P. S. когда я воду всасывал, она то выходила, но напора не было и как только я останавливал процесс, он практически вообще не шла, насос был включен.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.04.15
  11. Гидроснаб
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    700

    Гидроснаб

    Консультант

    Гидроснаб

    Консультант

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Имеет и на теплые полы 2-го,3-го этажей думаю не один насос должен работать. А вот РБ совершенно не обязательно на 3-й этаж поднимать
     
  12. TeploNet
    Регистрация:
    12.03.05
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    16

    TeploNet

    Сизухин О. В.

    TeploNet

    Сизухин О. В.

    Регистрация:
    12.03.05
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Если эту тему копнуть глубже, то можно прийти к пересмотру всей системы отопления. Например современный цирк. насос Грундфос Альфа 2Л. Сам по себе он потребляеет очень мало энергии,
    но его функция значительно шире.:
    Для того чтобы убедиться в этом, сравним конкретную модель энергосберегающего электронного насоса класса «А» Grundfos Alfa 2L с частотным регулированием мощности и модель UPS 25-40 того же производителя, имеющий 3-ч позиционный механический переключатель скорости.
    В готовой, смонтированной системе они вполне могут заменить друг друга. Если насос по своим напорно-расходным характеристикам подобран правильно, на этой ступени он будет работать корректно на протяжении всего отопительного периода, который включает в себя и мороз и оттепели. Нагрузка на отопительную систему в течении года неодинакова и неравномерна, работа на полную мощность требуется лишь в течении нескольких самых холодных дней в году, а в остальное время расход ресурсов можно ограничить Кроме того, в непостоянный расход теплоносителя вносят радиаторы с терморегуляторами,. теплые полы меняющие гидравлическое сопротивление, которое компенсируется напором. Самым разумным было бы заменить циркуляционный насос на электронный. Теоретически, конечно, можно попробовать переключать ступени механического насоса самому, исходя из меняющейся ситуации,.по мере изменения нагрузки на отопительную систему.
     
  13. Konstantin kuma
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    Konstantin kuma

    Участник

    Konstantin kuma

    Участник

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Большой Камень
    Планирую поставить на подачу каждой ветки отдельный насос, плюс один общий от котла до коллектора на обратку. Только вот с параметрами насосов определюсь. (РБ совершенно не обязательно на 3-й этаж поднимать) Система будет открытого типа, поэтому и бак решено использовать не мембранный, из-за этого и задираем повыше. По возможности, пытаемся упростить систему. Не знаю, правда на сколько дешевле выйдет. Голова трещит.
     
  14. Walery100
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    55

    Walery100

    Живу здесь

    Walery100

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Саратов
    У меня в доме циркуляционный насос фирмы «Wilo», стоит этот аппарат около 4,5 т. руб. Работает на циркуляции цоколя, абсолютно бесшумно, нареканий к нему нет.
    Мне нужен ещё три на первый и второй этажи и бойлер косвенного нагрева
    Сегодня в магазине наткнулся на две дешовые (~2 т. р.) модельки фирм «Oasis» и «Termica». Порылся в интернете нашёл только один отзыв.
    Кто ни будь брал такие?
    Скажите есть ли смысл купить попробовать или известно заранее, что будут шуметь?

    2013-12-29 12-33-46.JPG 2013-12-29 12-33-38.JPG
     
  15. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    1. Вы под кроватью в спальне будете ставить коллекторно - насосный узел? :faq:
    2. Шумит, как правило, не механика насоса, а воздух в СО и запорно - регулировочная арматура, но это из области "левизны" СО или арматуры, бренд насосов здесь здесь "не при делах".
    P. S. Имхо, лет десять ставлю "грюнфосы" из Поднебесной (судя по цене), отрицательных отзывов пока не было.