1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8

Подбор циркуляционного насоса

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.

  1. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Тамбов
    А для радиаторов и общий насос котла лучше все-таки посчитать. Мб на РО и 25-40 хватит, зачем лишние ватты платить

    Вопрос собственно был в том, где ошибка в расчете, думал подскажет кто.
     
  2. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.712
    Благодарности:
    21.638

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.712
    Благодарности:
    21.638
    Адрес:
    Минск
    У меня на 10 радиаторов по лучевой схеме хватает котлового насоса на ТП свой стоит
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.167

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.167
    Адрес:
    Калуга
    к авторам видео с такими вопросами
     
  4. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Тамбов
    А просто указать на ошибку нельзя? Видео 6 лет, не думаю, что кто-то читает комменты после такого периода временного.

    Поиск по гидравлике на форуме безуспешен.

    Можно просто указать на ошибку, или подсказать в каком направлении копать. За критику только благодарен.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.167

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.167
    Адрес:
    Калуга
    Вы посмотрели не пойми какое видео, увидели там какой-то расчет - и на этом основании, чтобы помочь Вам надо смотреть это видео ? Извините, видео не от официалов (производители) не смотрю принципиально
    Хотите помощи - без видео приводите формулы по которым считали и логику. Подобное считалось тут не раз.
    Вкратце: делим расход на всех, выбираем самую длинную петлю, счиатем сопротивление для нее при искомом расходе, накидываем 10 % - получаем потерю напора на искомый расход, по нему смотрим график насоса.
    По этому алгоритму напишите - если будет внятно, помогу. Нет - я не один все это знаю, может кто захочет и в этом видео копаться ив никать.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.167

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.167
    Адрес:
    Калуга
    Вы клапан какой-то начали считать - схема то есть ? Будет он вообще там ?
     
  7. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Тамбов
    Пытаюсь хоть как-то с помощью интернета разобраться в подборе насоса.

    Спасибо за честность. Согласен с Вами.

    Трехходовой смесительный клапан на ТП. Поэтому и взял Кvs 1,6 как в видео.

    Схема СО есть, но у меня ее уже раскритиковали. Куда ее кидать сюда или в другую тему?
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.167

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.167
    Адрес:
    Калуга
    своей нет темы типа стройки дома ? если нет создайте типа покритикуйте СО в разделе систем водяного отопления
    тут она за рамки темы выходит
     
  9. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.696
    Благодарности:
    3.467

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.696
    Благодарности:
    3.467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ошибка в том, что Вы считаете свою систему, а клапан берёте "как в видео".
    С вашими вводными нужен клапан с kVs ~ 4.5 м3/ч.
     
  10. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Тамбов
    Буквально только, что смотрел видео и понял это. Я так понимаю мне нужно на узле смешения ТП поставить через переходники 3-хходовой клапан с большим диаметров например, не 25, а 32?
     
  11. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Тамбов
    Да, если я на свои 1,8 куба воды принимаю Kvs даже 3 куба для крана, то напор получается 0,3 около, а вместе с 2,5 м. в. с. для 80 метрового контура, выходит, как раз около трех метров водяного столба, что уже приемлимо
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.167

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.167
    Адрес:
    Калуга
    Зачем Вам вообще трехходовой ? Он всегда хуже чем двухходовой.
    Клапан - фигня, он подбирается постфактум расчета, Вы насос для начала нормально подберите
     
  13. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Тамбов
    Посмотрите, подскажите, что не так? или все не так?

    https://www.forumhouse.ru/threads/555757/
     
  14. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.696
    Благодарности:
    3.467

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.696
    Благодарности:
    3.467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ты путаешь, как раз насос подбирается уже после расчёта всех сопротивлений. И сопротивления клапана в том числе.
     
  15. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.696
    Благодарности:
    3.467

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.696
    Благодарности:
    3.467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Где там приемлемо ? Общее сопротивление будет ~ 6 м. в. ст. Восмиметровый насос брать будете ?
    Ну и (впрочем как обычно) Вы пытаетесь "запихать" ~ 8 КВт в пол с дельтой 5*С ?