1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8

Подбор циркуляционного насоса

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.

  1. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    1.490

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    1.490
    Адрес:
    Майкоп
    что с насосом?, у меня такой же типа накрылся, оказалось конденсатор. полетел в насосе, 300 рублей стоит.
     
  2. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    327

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Домодедово
    Очень сильно шумит
     
  3. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    1.490

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    1.490
    Адрес:
    Майкоп
    может и кондер у меня тоже шумел, аж копус на котле вибрировал от него. потом насос вообще воткнул.
    я полез разобрал оказалось кондер. купил поставил. как новенький работает.
    проверь у себя кондер.
     
  4. Vitaliy121
    Регистрация:
    04.12.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Vitaliy121

    Участник

    Vitaliy121

    Участник

    Регистрация:
    04.12.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    @ARZAK,
    Добрый день. Учитывая, что насос один остается, а другой отремонтируется за, относительно стоимости новых насосов, небольшую сумму, может лучше оставить эти насосы. А то их девать то некуда. Плюс в перспективе планируется еще пару зданий построить по 100 квм каждое, запас этих насосов немного реализуется.
    На основной магистрали будет насос давить на обратке в котлы, после подачи коллектор будет, на три контура (ну и на обратке тоже), один основной на здание 1500 квм, второй на здание 500 квм, третий маленький на вторую часть гаража. Давление будет регулироваться поджиманием контуров регулирующей арматурой.
    Котлы расчитаны на все 2200 квм, и то (теоретически) на максимум им придется работать в морозы сильные, в остальное время, при минус 10-15, процентов на 50-60.
    Вроде теплотехнический расчет делали, на него и ориентировались, ну и 1квт на 10 квм тоже в расчете использовали)
    Фото как заходит теплотрасса в здание 1500 квм приложил.
    Температура подачи 72гр, давление в системе 0,34 мпа
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2023-12-26 at 09.57.54.jpeg
  5. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    327

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Домодедово
    Форумчане привет, в московском регионе где кто ремонтировал насосы ? Или нет уже мастерских ?
     
  6. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    1.490

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    1.490
    Адрес:
    Майкоп
    пока работает нормально отопление то не трогай,
    когда будете переделывать на газ или паралелить котлы, закажи сварным большую гс, только вертикальную, большого обьема из трубы 300-500мм, высотой не менее 2 метра. ввод на два, три котла. и выводов сколько надо с запасом. для больших со это лучшее технологическое решение.
    примерно такого размера нужна. гс. вроде большая скорость потока быстро сжирает котлы, кавитация и все такое, но это не точно.
     

    Вложения:

    • photo-1618.jpg
    • construction.jpg
    Последнее редактирование: 26.12.23
  7. Vitaliy121
    Регистрация:
    04.12.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Vitaliy121

    Участник

    Vitaliy121

    Участник

    Регистрация:
    04.12.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Котельная будет в здании гаража, врезаться будем в теплотрассу посередине между двумя зданиями. Старая котельная исключается из схемы, она вообще в вагончике была.
    Вот такую схему посоветовали добрые люди здесь же с форума. внутренний диаметр ГС 150, между патрубками 300
    Только, в целях экономии, наверное вместо 5 насосов поменьше (им же еще и резервные нужны, тогда вообще 10 насосов) - буду использовать 2 имеющихся.
    Только вот, чисто теоретически, что будет мешать воде циркулировать в самой ГС. Не понимаю.
    Вот насос на обратке давит в котел, оттуда с подачи вода идет в ГС, и так как дальше ей нужно будет продавливаться по трем контурам, не проще ли вернуться через ГС в обратку?
    А хотя если насос давит в одну сторону, значит с другой он сосет) :um:
    Тогда в ккаком месте лучше ставить насос? И вообще смогу ли я без отдельных насосов на каждый контур обойтись? Не придется ли пожертвовать применением гидрострелки?
    На одной чаше весов два насоса в наличии по 130 тыр, которые потом никуда не денешь, с другой стороны изготовление ГС и приобретение насосов по 30-40 тыр, 5 штук.
    Ох
     

    Вложения:

    • IMG_20231204_192021_002.jpg
  8. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    1.490

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    1.490
    Адрес:
    Майкоп
    ну это по месту надо смотреть какие насосы нужны. сечение труб и все такое. как устрена со. итд
    но чтобы снять с котла 120 квт, нужен простой насос за 10тр.
    150 мм для такой мощной гс это мало.
    и она не будет рабатать нормально с такими мощными насосами, это точно.
    там просходит гравитационное отделение на теплое и холодное, большая скорость потоков и маленькое сечение гс вредно.
    имхо оставь все как есть. просто замени котел.
    . а на другие здания ставь другой котел и с него отдельно уже раздавай.
    отдельные со можно сделать, не связанные. это тоже норм тема.
    пс. посмотрел схему, - зачем такие насосы производительные при плече 10 метров и работе на гс, там же сопротивление нет воообще ни какого.
    120квт мощности помещается в обычный настенный котел, и просто снимается обычным насосом, у меня знакомый повесил на теплицу два висмана или дитриха, точно не помню. по 120, а в документах написали что это 99 тые, чтобы гор газ пропустил.
    вроде таких. https://viessmann-pro.ru/kondensacionnie-kotli/vitodens-200-w/120kwt-10/
     
    Последнее редактирование: 26.12.23
  9. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    1.490

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    1.490
    Адрес:
    Майкоп
    @Vitaliy121, пс. насос ставится возле котла на обратке. в нижней точке.
    перед насосом грязевик увеличенного сечения. например с 40 ковки переход на один два размера больше и грязевик большой, и опять переход на 40мм. или дублирование делать.
    мощным насосом можно все продавить, много контуров это так. но это без гс тогда.
    один насос давит в два котла через развитвитель.
    короче надо все правильно собирать. много нюансов.
    схема рисунка мне не очень заходит. допилить не много надо имхо.
    нужно разбирать подачи на контура прямо с гс, это не трудно приварить выводы прям на гс, а не делать колектор бесполезный и вредный. скорость в там будет бешенная от трех насосов.
    короче это тупость.
    также и котловые вводы отдельные в гс делать .
     
    Последнее редактирование: 26.12.23
  10. Vitaliy121
    Регистрация:
    04.12.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Vitaliy121

    Участник

    Vitaliy121

    Участник

    Регистрация:
    04.12.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Спасибо, будем что-нибудь пробовать
     
  11. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    1.490

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    1.490
    Адрес:
    Майкоп
    ,да все получится, это как лего, бири и собирай.
    схема только нужна нормальная, ну и деньги.
    прикинул например, -котлам нужны насосы 32-60 унипамп за 5тр. или аналоги,
    но никак за не за 50тр.
    два рб на два котла какой смысл, со то общая, можно поставить на гс один рб.
    итд, много нюасов которые экономят монеты.
    хотя там расход газа будет конский, на 10тр в день наверно. 2 насоса в день за газ улетать будет. так что это мелочи.
     
  12. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    1.624
    Благодарности:
    522

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    1.624
    Благодарности:
    522
    32-60 насоса не достаточно для 120кВт мощности котла, да еще и сопротивление всей системы отопления.
     
  13. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    1.490

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    1.490
    Адрес:
    Майкоп
    споротивление системы нету,
    это при работе на гс, плечё 10 метров. сопротивления в гс ни какого нет. при правильном грязевике увеличенного калибра.
    у насоса производительноса 4 куба в час, теплоемкость куба воды 50 квт, итого, этот насос в двое перекрывает производительность котла.
    сам производитель для этого котла рекомендует 6 кубов в час. но это они с большим запасом на всякий случай. я считаю что и 4 х кубах все будет работать отлично.
    а теперь ваши расчеты. почитаю. мне интересно на чем они основаны., какова логика?
     
    Последнее редактирование: 30.12.23
  14. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    1.624
    Благодарности:
    522

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    1.624
    Благодарности:
    522
    4 куба производительность при сопротивлении нулевом, а так не бывает почти)
     
  15. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    1.624
    Благодарности:
    522

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    1.624
    Благодарности:
    522
    Я не много не понял где обратка приходит из СО