1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8

Подбор циркуляционного насоса

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.

  1. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.484
    Благодарности:
    2.363

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.484
    Благодарности:
    2.363
    Адрес:
    Минск
    Простые частотники от 11 000 рур потребляют от 6 ватт.
    вам зачем табло с графиками? ну реально...? вам шашечки или ехать?
    для особо умных- в частном секторе насосы подбираются за 1 минуту.
    исходя из схемы, а не по графикам. вы потратите время чтобы выглядеть умным..а по факту у вас 2 насоса по размеру (производительность и соответственно труба.) и два варианта по давлению. так что вы тут ..тень на плетень наводите..? ась
     
  2. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.227
    Благодарности:
    738

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.227
    Благодарности:
    738
    Табло с шашечками (графиками) не всем по карману, но очень удобно и информативно, есть и дшевле (на фото).
    Мне нарвится вариант и ехать и с шашечками:victory:
    Кому дорого ходят пешком:aga:
    Если пробывали в эксплуатации магну3 то поймете в чем удобство, это все промышленная серия и они гораздо надежнее бытовых и конечно дороже!

    20240217_221250.jpg
     
  3. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.484
    Благодарности:
    2.363

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.484
    Благодарности:
    2.363
    Адрес:
    Минск
    @aa_2003, согласен с тем, что промка на порядок надежнее.
    остальное- это не имеет отношения к отоплению.
    я на дачу зимой не езжу. а отопление работает...и видят это только мыши.
    (у вас знакомое заболевание домовладельцев -синдром беспокойства- а что у меня там происходит. это нормально. я сам болен. но..надо подходить с чуством иронии...) кстати ваш колет вылетит раньше, чем насос ..ибо котел для консьюмеров, а насос для профи...
     
  4. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.227
    Благодарности:
    738

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.227
    Благодарности:
    738
    Все когда-нибуть сломается.
    У меня не синдром беспокойства а профессиональное "заболевание") и могу себе позволить
    кое что поставить не бытовое.
    Ну и у меня не дача.
     
  5. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Планируемый расход на тП 1.5 куба в час. Потери расчетные 5.8 м. в. ст (вместе с двухходовым). Планировал 25-6 купить, но по графику это максимальная 3 скорость. тут увидел насос mvi grs 25-8 с расходами 20/25/40л/мин, при 40/70/100 Вт в час, при этом у модели 25-6 показатели 40/68/100вт в час при 30/40/55 л/мин. Эти данные из паспорта mvi. Это косяк походу в паспорте или такое возможно?
     
  6. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.484
    Благодарности:
    2.363

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.484
    Благодарности:
    2.363
    Адрес:
    Минск
    @serejka-dyser, сколько площадь под тп и сколько контуров сколько мп трубы
     
  7. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.227
    Благодарности:
    738

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.227
    Благодарности:
    738
    производители китая и мало-известные производители могут написать что угодно, считаю нато подбирать с запасом прибавляя 1.5 раза и никогда не орентироваться на макс. скорость и призводительность
     
  8. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Тамбов
    120. кв. м
    12 контуров
    самая длинная 72 м
    короткая 45 вроде
    750 метров

    может быть. именно поэтому и написал сюда, думал может кто сталкивался, и знает, что это косяк в паспорте MVI или реально нереальные цифры по Э/Э для насоса 25-8

    Все говорят 25-6 хватит, по потерям, 5,8, не любой насос выдаст даже на 3 скорости 6 метров столба при 1,5 куба расхода, только 25-8, а 25-8 жрет как не в себя э\э
     
  9. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.484
    Благодарности:
    2.363

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.484
    Благодарности:
    2.363
    Адрес:
    Минск
    @serejka-dyser, у вас шаг укладки 10 см? второй этаж есть? на батареях? батареи на 1 этаже есть ? сколько ?
    вопрос - тип стены дома. материал толщина.
    (я бы спросил просто сопротивление теплопередаче ..если знаете)
    зачем спрашиваю. =возможный расход тепла. (средняя температуру отопительного периода =-3,7 грабусов) ..
    размышлизмы. давно я не считал теплый пол по полной программе. поэтому навскидку буду судить.
    вам надо обеспечить объемный расход (с давлением 24/6 справится) а это уже зависит от потребности дома в темле. если утеплено выше снипа ..(думаю у вас по снипу должно быть около 4...тут каждый год усиливают требования) то проблем не будет.
    второе - для малых площадей используют штоковые клапаны (3/4 обычно проход...по факту вообще щель галимая) а у вас стоит поворотный на сервоприводе. так вот его скорость отработки и квс гораздо выше. те узел смешения работает как часы, а не как черепаха. это тоже улучшает /облегчает работу насоса.
    кроме того. на высокотемпературном режиме отопления дюймовая труба на насосе 24/4 в старом доме (те утепление гавно) выдавал 25 квт...(с простоями естественно.)

    соответственно в вашем случае с уже нормальным утепление и низкой температурой носителя (те не 70 градусов, а 25-30..у меня сейчас 22) вы получите ну 10 квт. тепла. а этого с головой вам хватит.
    (к вопросу о радиаторах. радиаторы-это очень хорошее дополнение к ТП. тк ТП очень инерционен и на 1 градус надо 1 сутки..а радиатор начинает работать/неработать за 1 минуту.)
    "рапорт окончен, разрешите встать в строй"
     
  10. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.227
    Благодарности:
    738

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.227
    Благодарности:
    738
    22 это температура теплоносителя на ТП у вас?
     
  11. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.484
    Благодарности:
    2.363

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.484
    Благодарности:
    2.363
    Адрес:
    Минск
    Правильное замечание. пол-22гр. в доме 22
    наивысшая температура в блоке смешения 27. (в данном участке дома локальный узел смешения на клапане- там получить правильную информацию о температуре невозможно...меряю пирометром- везде показывает фигню...низкую..только сразу за клапаном и на насосе типа нормально..может в данный момент открылся и пошла подача.)
     
  12. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.227
    Благодарности:
    738

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.227
    Благодарности:
    738
    Если пол 22 сомниваюсь что температура воздуха будет то же 22.
     
  13. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.484
    Благодарности:
    2.363

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.484
    Благодарности:
    2.363
    Адрес:
    Минск
    Мне сложно не доверять пирометру. уже раз 100 проверял..тк у меня часть трубы-нержавецка -то мне вообще очень интересно разница в температурах и скорости теплопередачи. поэтому и столько раз проверял. и петли видны по показаниям..вентиляция принудительная по требованию. прост так ничего не высасывает. ну конечно может цифровой градусник чутка врать. внешняя стена обои-20 гр. внутренние стены 21 (видимо сам термометр с часами градус добавляет..бп встроенный) стол 21,5 по пирометру...+ems разный...для лазера
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.485
    Благодарности:
    26.145

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.485
    Благодарности:
    26.145
    Адрес:
    Калуга
    Пирометр запросто покажет разное, если поверхности разного цвета и разной бликовости.
     
  15. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Тамбов
    15 см, в котельной 20 см

    нет

    9 радиаторов по мощности превосходят все теплопотери дома с запасом.

    считал потери на мой дом 15-18 кВт, в зависимости от вентиляции (кирпич - 38 см) первые года не планирую утеплять, денег вообще нет, поэтому такие потери. Батареи брал под ситуацию без утепления.

    Пол. чтобы было 29 градусов на поверхности 9 см стяжки под керамогранит, в валтеке считал, нужно подачу 36 градусов на ТП. Чтобы обеспечить 36 градусов и дельту 5 нужно расход ТН 1,5 куба через полы дать. Двухходовой валтьек повышенной и ТГ на нем 20-62, смогут дать эти 1,5 куба, от насос при таком расходе по паспорту не может дать, так как потери по валтеку получились на контур пола 5,8 м. вод. столба. ЯПоэтому и задал этот вопрос справиться ли 25-6 навскидку, по опыту личному или нет. Самая длинная петля 72 метра. 16 мм. МП Stout. Коллектор 1 дюйм. 12 контуров.