Подбор циркуляционного насоса

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.

  1. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.498
    Благодарности:
    2.370

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.498
    Благодарности:
    2.370
    Адрес:
    Минск
    У меня есть 32 насос (да это же слон.). он имеет все разные размеры от 25..потому я писал про гайки-футорки. просто на такой размер я их никогда не держал в руках.
     
  2. bonros
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    22

    bonros

    Живу здесь

    bonros

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Здравствуйте, дом 120кв, система отопления закрытая ленинградка на 2 этажа, ТТ котел и Эл котел, насос ТТ и Эл котла отключается по термостату в доме. Насосы сейчас простые 32/60 3 скорости. Стали шуметь.
    Вопрос, стоит модернизировать на насосы с частотным приводом.
    Спасибо.
     
  3. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.498
    Благодарности:
    2.370

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.498
    Благодарности:
    2.370
    Адрес:
    Минск
    Шуметь...проверьте грязевой фильтр=на железе это обычное дело. 2/. снимите голову насоса от улитки промойте жесткой кистью или тряпкой щелочным моющим. дизелем..посадочные места и оси.
    насосы шумят от наприяга. напряг от грязи. вопрос где.
    будет всем полезно увидеть фотографии, если да.
    частотник хорош, если он в современной системе. это как лить в современного японца советский дизель. вам это не надо.
     
  4. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.231
    Благодарности:
    742

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.231
    Благодарности:
    742
    Если на радиаторах стоят термоголовки то есть смысл от частотника, в ином бес толку.
     
  5. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.498
    Благодарности:
    2.370

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.498
    Благодарности:
    2.370
    Адрес:
    Минск
    Кстати в железных системах отопления иголки клапанов всех видов (под головками и на гребенках) надо раз в 5 лет промывать ..они любят закисать чернотой...проверить можно простым нажатие -должны ходить плавно. на простых системах они могут подкисать тоже.
    осень-время провести регламентные работы...(кто не успел весной.)расширительные бачки наружние ..краны шаровые покрутить..насосы
     
  6. Ренас
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    41

    Ренас

    Строю понемногу

    Ренас

    Строю понемногу

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Татарстан
    Ребята, подскажите пожалуйста какой насос лучше подобрать под нужды моей системы.
    Два этажа теплых полов по 12 (16х2,0) и 10 (16х2,2) контуров, длиной от 51 до 69 метров.(Общий метраж 1337 метров)
    Расход теплоносителя при подборе насоса взял 2 л/ч.
    Выданные результаты наложил на график 25-6 и 25-8.
    Стоит брать 25-8?

    25-6.png 25-8.png
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    2 литра в час ? 25-7 посмотрите напорку
     
  8. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    752

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Нижний Новгород
    2 куба наверное...
    Зы...а это не мало для такого количества контуров?
     
    Последнее редактирование: 09.10.24
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    22 контура по 3 литра это почти 4 куба. Может два раздельных насоса ?
     
  10. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.498
    Благодарности:
    2.370

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.498
    Благодарности:
    2.370
    Адрес:
    Минск
    Мизер в слепую?(я год считал и перепроверял всё своё отопление...в первом доме считали и делали поляки..были косяки но книг оставили по проектировке+)
    скажите- сколько метров квадратных пола и какого пола ваш ТП. с сколько средняя Т отопительного периода (в строительной климатологии есть по россии.) какие стены внешние.
    контуры не длинные..25/8 должен управиться. но надо просчитать через дельту 5 градусов и скорость потока. те через теплопотери. если теплопотери большие (те хата утеплена строго по снипу) тогда надо считать..и видимо в самую зиму вам либо 35 подавать либо 2 насоса.
    если вы дом утепляли от души- тогда 1 насос без вопросов продавит.
     
  11. Ренас
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    41

    Ренас

    Строю понемногу

    Ренас

    Строю понемногу

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Татарстан
    Да, два литра в час.

    2,64 куба в час

    А в чем смысл двух насосов, когда 25/8 с этой задачей справится.
    Ну и 3 литра как мне кажется многовато, нет?

    Почему в слепую?
    Первый этаж 130 кв. ТП над подвалом площадью 100 кв. м. (Цоколь и отмостка 1, 2м утеплены ЭППС 5 см) Стяжка 7,5 см. Шаг 15 см.(длина труб 714 п. м.)
    Второй этаж 105 кв. м Стяжка 5,5 см, Шаг 15 см.(длина труб 623 п. м.)
    Теплопотери дома с учетом инфильтрации 22-23 кв. в час. при минус 33 град. за бортом. В среднем в нашем регионе такая температура может держаться недели две за зиму. Регион Татарстан.

    Насос хотел поставить в подвале на обратке (хотя без разницы). Возле коллекторов места нет для насосов.

    Вот моя схема, только буду подключать на прямую без СУ от котла Baxi Luna 3 1.310Fi что заказал на днях.

    схема.jpg
     
  12. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.198
    Благодарности:
    7.372

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.198
    Благодарности:
    7.372
    Адрес:
    Москва
    Наверчено много.
    Зачем гидро стрелка ?
    Перепад между этажами 0,3-0,5атм как собираетесь балансировать?
     
  13. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.498
    Благодарности:
    2.370

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.498
    Благодарности:
    2.370
    Адрес:
    Минск
    Сейчас начнется срачь. в смысле битва за "правду"..тепловую.
    что могу сказать я..не претендую на истину..но с 1996 года пользуюсь...разными системами.
    и для меня основное-это надежность и комфорт.
    2/-30 -=это повышенные требования к надежности.
    3/ гидровстрелка нужна - она развяжет котел от переменного расхода в контурах. сбережет котел.
    4/ жаль что радиаторов нет- они всегда добавляют комфорт и удобство. ТП-это как печь- долго греется и долго остывает. тепловая инертность..а вот радиаторы быстро подгоняют температуру. (просто ТП дают расколбас по климату...=перерасход. надо ставить погодозависимую автоматику с учетом прогноза..)
    5/ я бы поставил насос 25/4-130 на каждый этаж. те у каждой гребенки свой смесительный узел. можно не на поворотных клапанах с сервоприводом а на штоковых с термоголовкой. это от автоматики зависит. у меня автоматики для них нет..и не надо мне. 2 раза за зиму головку повернул и норм.
    6/мне бы какие стены?...а то я старый-тяжело в голове переводить потери метров..проще "стрелять на звук." ..
    =как-то так.
     
  14. Ренас
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    41

    Ренас

    Строю понемногу

    Ренас

    Строю понемногу

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Татарстан
    Гидрострелки в системе не будет.
    В первое время вообще планирую систему максимально простую. Котел-подача-коллектора-насос. Пока все

    Смесительные узлы не планирую ставить, не вижу в них особого смысла когда система только ТП.
    Мест для установки насосов возле коллектора нет.
    Радиаторы возможны в дальнейшем и будут если в них будет реальная необходимость, вот тогда это все уже будет работать через гидрострелку и один смесительный узел.
    Стены неоднородные. Где-то это керамзитобетонные панели толщиной 300 мм а где-то газобетон D600 300 мм. Утепление ПСБ 25 8см и облицовочный кирпич 125 мм. Утепление мансардной крыши 25 см базальтовой ваты. Деревянные окна с трехкамерным стеклопакетом 1300Х1400 7 окон, одно на лестничном пролете 900х2500 и один выход на лоджию 1600х2100.
     
  15. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.231
    Благодарности:
    742

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.231
    Благодарности:
    742
    Если без гидрострелки то зачем еще насос помимо того что в котле?