Подбор циркуляционного насоса

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.

  1. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    И того, и другого маловато будет. На 4 петли 25-80 потянет. А если по-серьёзному - нужна гидравлическая схема и тепловой расчёт.
     
  2. ИгВлас
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676

    ИгВлас

    Живу здесь

    ИгВлас

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    Расчеты дело хорошее. Хотелось бы с точки зрения практики услышать. Наверняка уже есть и типовые схемы, и типовая применяемость оборудования. Контура, как известно, при укладке 16 трубой должны иметь протяженность не более 80м каждый. Отапливаемые жилые помещения, как правило, тоже с типовыми тепловыми характеристикам для конкретной из климатических зон (здравомыслящий человек щитовой сарай, обшитый тесом и без утепления отапливать точно не будет, ну, а если будет, то, возможно, он болен, или он научился управлять энергией термоядерной реакции).
    От того и вопрос. В большинстве случаев построения СО на ТП для Московской климатической зоны, на 10 контуров по 80 м насос с каким напором необходим?
     
  3. alltermoru
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    147

    alltermoru

    Живу здесь

    alltermoru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Белгород
    метр напора на петлю
     
  4. ИгВлас
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676

    ИгВлас

    Живу здесь

    ИгВлас

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    Это ж какой насос на 10 петель? 25-100? :)

    Если считается по самому длинному контуру, т. е. нормально взятый контур 80м, то получается необходим насос 25-80. Может это имелось ввиду в выше озвученной теории?

    Где практики с опытом построения систем отоплен я с ТП? Неужели никто не ставил коллекторы на 10 петель?
     
  5. alltermoru
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    147

    alltermoru

    Живу здесь

    alltermoru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Белгород
    вы много чего не понимаете
    ваш вопрос если перевести на бытовой уровень звучит примерно так:
    можно ли поставить топливный насос на машину где 4 колеса ? а если шесть колёс ? а 8 ? Где практики которые ставили топливный насос на 8 колёс машину ?
    мощность насоса зависит от множества факторов, в первую очередь от количества тепла которое вы хотите снять с вашего пола. Отсюда скорости и объём, потом напор по сопротивлению системы.
    Короче вам сюда:
     
  6. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Из практики, раз вы такой настойчивый. 16мм трубу применять для ТП нельзя, т. к. не подберёте насос, только 20мм труба. Для расчёта потребного напора насоса нужно знать расход воды, а расход воды берётся из площади помещенияя. мощности котла и тепловых характкристик здания. И "с потолка" или эмпирически "из опыта" такие вещи не проектируются. Если вы делаете для себя - то пригласите специально обученных людей, дабы потом не было мучительно больно за напрасно потраченные деньги.
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @ИгВлас, :) 25-60 с запасом, если "улиткой" делали и если вода в качестве ТН. :hello:

    :)@Igors65, Зачем так круто?
     
  8. ИгВлас
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676

    ИгВлас

    Живу здесь

    ИгВлас

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо! А то остальные морщат лбы и умничают. Улитка, но правда хотел антифриз.

    Блин, а мужики-то не знают...
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :)] Вот поэтому я и молчал. Как чувствовал что есть где-то засада. :aga::hello: Если антифриз, тогда лучше 25-80 поставить. :):hello:
     
  10. ИгВлас
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676

    ИгВлас

    Живу здесь

    ИгВлас

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    @ВэллИ, Засаду не делал, ну если что, то не сознательно. Спасибо!
     
    Последнее редактирование: 14.05.15
  11. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Самолично делал гидравлические расчёты тупым карандашом на столовой салфетке. Если вы считаете это круче, чем инетовские манагерские программы расчёта.
     
  12. AlSer
    Регистрация:
    04.03.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    AlSer

    Новичок

    AlSer

    Новичок

    Регистрация:
    04.03.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Добрый день форумчане, посоветуйте мне пожалуйста, куда лучше установить дополнительный циркуляционный насос. В прошедшую зиму последние две батареи практический не грели, а полотенчик в ванной то греет то не греет. Решил установить дополнительный циркуляционный насос отметил буквой "н" в кружочке. В какое место лучше установить насос или в обратку до котла или в конце. Насос будет включаться синхронно вместе с основным насосом от реле. Трубы полипропилен 25 - что потолще и 20 тот что потоньше.

    схема отпления.png
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если
    негреющие приборы "оборудованы" запорно-регулировочными клапанами для 2-тр. систем (?)
    Будет дешевле попробовать
    заменить все (!) прикрученные к ним (2?) клапаны на шар. краны.

    (о "невозможности регулировки шар. кранами" просьба не писать, а заглянуть в ГОСТ 10944-2001)

    Именно "расчеты" - хлеб многочисленных фирм.
    И кроме "...наши специалисты выполнят расчеты", на их сайтах - только картинки.
    А какие "типовые" могут быть ТП, если

    1. В "правильных" - перепад температур входа-выхода "петель" = 5*
    2. У "практиков" - и 15* - может быть "хорошо".

    Вам какую (?), правильную или практическую?:faq: ..В качестве "типовой"?
    Ибо 1-я от второй отличается раза в 1,5-2 меньшей длиной петель (труб)
    и (или) меньшим количеством отводов на коллекторе. (Руб. коп.)
    Отсюда, кстати, и .."вилка"- колебания по "предельной длине петель" и их "кол-во на один коллектор".
    А если включить в эту "вилку" и другой диаметр (МП20) петель ТП, то от "типового" (МП16) вообще ничего не останется.

    Оставим в стороне "советы мастеров", но каковы будет ваша реакция, если после .."исполнения ТП",
    окажется, (почитаете в и-нете) что ваш "практический ТП" - собственно, и не ТП, а "что-то вроде".:|:

    Следующий "совет", собственно не нов, а "суперстар" -
    сначала разобраться, что "получится" / может получиться / и насколько вам "оно надо".
    - Форум и его темы - "пособие" для этого. :close:
     
    Последнее редактирование модератором: 30.05.15
  14. jennier
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    jennier

    Новичок

    jennier

    Новичок

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток, дорогие форумчане! :hello:
    Помогите, пожалуйста, подобрать циркуляционный насос.
    На теплый пол уложена труба металлопластик диаметр 16, длина 100м. Говорят, что эти 100м нужно поделить, якобы не продавит и мы не получим теплый пол как итог.
    Будем премного благодарны за ваши ответы:victory:
     
  15. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    25-80. Нормально. :hello: