Подбор циркуляционного насоса

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.

  1. Phuket1972
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3

    Phuket1972

    Живу здесь

    Phuket1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3
    Дело в то что я не понимаю, с чем сравнить мои потери, с какой циферкой насоса, пусть даже по одному насосу, ну например по первому этажу - 309 кПа

    По поводу ошибки в расчете, и спрашиваю у тех кто точно понимает. Сами же видите, разница между сопротивлением петли и кольца в 10 раз. На кольце включаю в расчет трубу, 4 уголка, 2 крана, два коллектора. Причем явно видно, что львиную долю дают эти местные сопротивления. Но не в 10 же раз?...
    Все это для одного кольца и трубы металлопластик 25 мм.
     
  2. Lexik57
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    373

    Lexik57

    Живу здесь

    Lexik57

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Орел
    @Phuket1972, кПа это ваши потери на напоре. На графики слева указаны кПа это то что может создать насос, внизу расход.
     
  3. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Phuket1972,
    :faq:
    Распишите подробнее, где и какие потери (по участкам).
     
  4. Phuket1972
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3

    Phuket1972

    Живу здесь

    Phuket1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3
    Я чуть позже нарисую схему и распишу, а сейчас с телефона. Буду Вам признателен, если укажете на ошибку.
    ...
    Ovit1!
    Вы знаете, нашел ошибку. Не следовало буквально следовать видеоуроку. Там было сказано что нужно выбирать массный метод, и ставить в этом поле 1. Почему?
    Проверил двумя способами: по тепловому потоку и по расходу, получившемуся при расчете петель...Выбрал больший, для подстраховки.
    Ну и результат на мой взгляд адекватный: насос для 1 этажа потери 57,3 кПа, для второго 54,75 кПа Вот это как я понимаю похоже на правду.
    Если Вас не затруднит приведите пару примеров для этих условий. Расход и там и там 1,25м3/ч. Заранее спасибо!
     
  5. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    ИМХО, все-равно потери великоваты. И типовой насос тут уже не тянет. 7-ми метровый только и выше (из типовой линейки).

    Грундфосс2.png
     
  6. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    Фото в студию пожалуйста.
     
  7. Phuket1972
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3

    Phuket1972

    Живу здесь

    Phuket1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3
    Ovit1
    Здравствуйте!
    Хотелось бы воспользоваться Вашим предложением и попробовать определить, ошибаюсь ли я где-то в расчете?
    Итак: от гидрострелки подача на второй этаж, коллектор 9 петель, рассчитанный в Valtec, с потерей 7186 Па. Мощность петель 8314 Вт. Самая длинная петля 52 м, остальные 48 м, 35 м, 46.
    В расчете были определены скорость - 0,696 м/с и расход 0,334 кг/с.
    Теплоноситель этиленгликоль - 20С.
    Перепад 45-35С.
    После того, как еще на 10 раз проверил гидравлический расчет получил потери на кольце гидрострелка-ТП-гидрострелка - 39097 Па, плюс к этому нужно добавить, как я понимаю, 7186 Па. ИТОГО - 46283 Па.
    Можете прикинуть адекватность моих расчетов?

    схема.jpg
     
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Всё-таки, не совсем понял как у Вас сформировались потери.
    Если это расчет потерь на коллекторе с петлями, то остальными потерями в Вашем случае можно пренебречь. На гидрострелке и трубе общей длиной 6-7 м потери мизерные. Откуда у Вас взялись еще 39 кПа? Вы, случайно, подъем вверх не считаете? ;)
     
  9. Phuket1972
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3

    Phuket1972

    Живу здесь

    Phuket1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3
    Подъём считал, т. к. полагал раз насос стоит на первом этаже и необходимо поднимать теплоноситель, то это нужно учесть. Но в свою очередь на втором участке гравитация тоже учитывается, правда с "-", и получается что подъём компенсируется? :faq:
    В потерях КМС, наибольший прирост дает соединитель прямой-порядка 15000 Па Их 9 штук-по числу колец ТП на этаже.
    Очень надеюсь, что с Вашей помощью все же разберусь. :faq:

    13.png 11.png 12.png
     
  10. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
  11. Phuket1972
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3

    Phuket1972

    Живу здесь

    Phuket1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3
  12. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Phuket1972,
    1. Вообще уберите гравитационную составляющую и на подаче и на обратке, чтобы меньше путаницы было.
    2. Диаметры фитингов установите на 32, т. к. в данном случае указан типоразмер, т. е. наружный а не внутренний диаметр
    3. Думаю, из расчетов участка нужно убрать коллектор, т. к. судя по-всему, программа потери на коллекторе считает при расчете гидравлики веток ТП.
     
  13. Phuket1972
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3

    Phuket1972

    Живу здесь

    Phuket1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3
    Ovit1
    На Ваш опыт, насос здесь с напором 3 или 4 м? Не больше. Так?
     
  14. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    У Вас в сумме получилось где-то 1,5 - 1,7 м при расходе ~ 0.8 куба? Думаю, 4-х метровый будет в самый раз.

    Grund.png
     
  15. Phuket1972
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3

    Phuket1972

    Живу здесь

    Phuket1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3
    Вы правы. :hello:
    Пошел простым путем и рассчитал потери просто по самой загруженной ветке. Участок за участком.
    Ну и результат не заставил себя ждать.
    Спасибо Вам большое за диалог! :hello:
    А что касается подбора насоса по характеристикам...:|:. В процессе поиска ошибки дошёл и принцип подбора. :hndshk:

    14.png 15.png