Подбор циркуляционного насоса

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.

  1. Sakhalin_Cat
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    13

    Sakhalin_Cat

    Read Only

    Sakhalin_Cat

    Read Only

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Сижу вот пытаюсь мыслить. :)
    Перетряхиваю систему отопления, надо заменить старые китайские сдохшие насосы. На складе есть две модели по 2шт - два Ф32, два Ф65 (один будет рабочий, второй горячий резерв). Трубы магистрали - ДУ40мм. Какой лучше ставить?
    Не будет ли насос Ф65 захлебываться (срывать поток) на магистрали Ф40 (50)
    Магистраль длинна около 300метров подача+300метров обратка много отводов к помещениям и перепадов высот. Система закрытая +3бар. Накопитель 150литров

    Покупать другие насосы не буду, так как указанные насосы уже есть в наличии. В принципе могу поставить частотники на насосы.

    Grundfos TP 65-180/2

    Основные данные TP 65-180/2 B A-F-Z-BUBE
    Частота вращения 2830 об/м
    Номинальная подача 29 м3/ч
    Номинальный напор 11.4 м
    Макс гидростатический напор 180 дм
    Уплотнение вала BUBE
    Макс. рабочее давление 10 бар
    Исполнение насоса A
    Модель A

    Grundfos TP 32-230/2

    Основные данные TP 32-230/2 A-F-A-BUBE
    Номинальная подача 6.8 м3/ч
    Текущий диаметр рабочего колеса 136 мм
    Допуск на рабочие хар-ки ISO 9906:1999 Annex A
    Частота вращения 2855 об/м
    Номинальная подача 6.8 м3/ч
    Номинальный напор 16.7 м
    Макс гидростатический напор 230 дм
    Уплотнение вала BUBE
    Макс. рабочее давление 10 бар
    Исполнение насоса A
    Модель A
     
  2. Misha3332
    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    35

    Misha3332

    Живу здесь

    Misha3332

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    35
    Здравствуйте. Есть циркуляционные насосы с возможностью управления термостатом? Насос постоянно подключен к сети 220В термостат замыкает специальные контакты на насосе и он включается. Или таких не существует?
     
  3. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    Любой. Термостат подключается в разрыв питания насоса.
     
  4. Misha3332
    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    35

    Misha3332

    Живу здесь

    Misha3332

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    35
    Может тогда подскажете как организовать работу газового котла и отдельно циркуляционного насоса (от теплоаккумулятора) от одного комнатного термостата. На котле есть специальные контакты для подключения термостата.
     
  5. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    @Misha3332
    Как так: "отдельно, от одного комнатного термостата"? Какова должна быть логика включений всего этого?
    На котле контакты при замыкании которых он включается? Температуру задаете котлу принудительно?
     
  6. Misha3332
    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    35

    Misha3332

    Живу здесь

    Misha3332

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    35
    Нагрелся теплоаккумулятор до 40 градусов отключилось питания на газовом котле и в тоже время подалось питания на насос(№1 по схеме) ето я допустим реализую. Дальше когда работает насос №1 его должен отключать комнатный термостат, или когда работает газовый котел его также должен отключать тот же комнатный термостат что и насос №1.
    Когда на котле термостат замыкает контакты он включается. Температура на котле погодозависема, но в моем случае это неважно.

    отопления схема11.jpg
     
  7. Valera_aemk
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    182

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Костанай
    @Misha3332, какой котёл, настенный, напольный, что вы подразумеваете под теплоаккумулятором?
     
  8. Misha3332
    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    35

    Misha3332

    Живу здесь

    Misha3332

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    35
    Котел настенный. Но какое это имеет значения? Теплоаккумулятор - это ёмкость, в моем случае на 1800 литров, которая нагревается от дровяного котла.
    Меня интересует только как управлять циркуляционным насосом с помощью комнатного термостата. В комнатном термостате установлено 2 батарейки 1.5 вольт и реле, которое при понижении температуры в комнате замыкается.
     
  9. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    Во, теперь понятнее. А то я в ступоре все это рассматриваю. ;)
    Схемку вечером набросаю, элементарно. На смарте неудобно. Если еще актуально будет.
     
  10. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    @Misha3332, так пойдёт?

    IMG_20160929_214335.jpg

    У ТА есть перекидной термостат?
    Если нет - перерисую.
    Вместо "Котел" можно воткнуть промежуточное реле, замыкать-размыкать контакты котла, это будет правильнее.
     
  11. Misha3332
    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    35

    Misha3332

    Живу здесь

    Misha3332

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    35
    Вы предлагаете подать фазу через термостат на управляющий контакт газового котла? газовый котел не включится. Лучше будет с промежуточным реле. Может по такой схеме?

    image22.jpg
     
  12. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    Конечно нет. Вы собирались отключать-включать питание котла. Или не так понял?
    Ваша схема не заработает. Что за термостат у ТА?

    @Misha3332, вот вариант с реле:

    IMG_20160929_231830.jpg

    Если термостат ТА позволяет.

    П. С. ошибочка. На комнатный термостат приходит фаза, а не "N".:|:
     
  13. Misha3332
    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    35

    Misha3332

    Живу здесь

    Misha3332

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    35
    https://ru.aliexpress.com/item/Top-Selling-DC-12V-Digital-Thermostat-Temperature-Alarm-Controller-Sensor-Meter-Blue-LED-Mini-Thermal-Regulator/32695395233.html?spm=2114.30010708.3.198.Srr6rB&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_4_10039_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=feac87b3-b235-459e-9174-986eebe401dd
    Термостат на ТА такой, и к нему нормально замкнутое и нормально разомкнутое реле.
    вот такая схема будет работать, если нет то почему?

    image23.jpg
     
  14. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    Т. е. у вашего термостата ТА таки есть нужные контакты, это хорошо.
    На реле откуда питание берётся коли оно подключено параллельно термостату?
    Не нужно каждый раз обесточивать котел, управляйте его включением-выключением посредством контактов для термостата
     
  15. Misha3332
    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    35

    Misha3332

    Живу здесь

    Misha3332

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    35
    Вторая ваша схема мне полностю наверно подходит.
    Вторая ваша схема мне полностью наверно подходит. Спасибо!
    После отключения контактов на газовом котле горелка гаснет но циркуляционный насос в нем еще продолжает работать 2-3 минуты. И получается что насос в газовом котле и насос №1 будет работать одновременно 2-3 минуты. Если от этого ничего не будет, то можно и так.

    отопления схема11.jpg