Подбор циркуляционного насоса

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.

  1. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.972

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.972
    Адрес:
    Днепропетровск
    Спасибо! Да, в самой нижней точке ТА. В самом низу есть сливной фланец, вот с него и думаю слить, подсоеденив через переходники ц. насос.
     
  2. macmealan
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    57

    macmealan

    Живу здесь

    macmealan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо. У меня действительно обычный вариант, кроме одного момента. Обратку ГВС буду загонять обратно в бойлер косвенного нагрева. Объем бойлера 150 литров. Grundfos UP 15-14 такое потянет?
     
  3. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Рециркуляция именно так и организуется (как правило).
    Могу лишь повторить, что это определяется не объемом бойлера, а... (см. выше ...)
    Если у Вас индивидуальный жилой дом разумных размеров, то с вероятностью 99,9% можно предположить, что "потянет".
     
  4. Alexey_N
    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    75

    Alexey_N

    Живу здесь

    Alexey_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Господа, я опять хочу странного...
    Теперь мне нужен циркуляционный насос с внутренним проходным сечением 2 дюйма. Это чтобы поставить его на подачу холодной воды в твердотопливный котел. Система открытая, максимальное давление 0,15 атм, ну в общем, всё плохо.
    Вот нужен насос не просто с присоединительным фланцем 2", а чтобы внутри не было сужений! Чтобы при отключении насоса он не затруднял естественную циркуляцию.
    Интересно, а такие бывают?
     
  5. Legatus
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55

    Legatus

    Живу здесь

    Legatus

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как подобрать циркуляционный насос для зарядки теплового аккумулятора. Хочу сделать по такой схеме:

    Обвязка котла2.jpg

    Гравитационный контур для аварийно ситуации стальной трубой диаметром 1 1/4", а байпас 1".
    Котел чугунный по паспорту номинальная мощность 27кВт (на угле). ТА 1000 литров.

    Сейчас все обвязано дюймом просто с трехходовым снизу на байпасе для подмеса. Возможности ЕЦ нет никакой. За два сезона поломался ИБП и почти сдохла батарея. Хочу переделать, чтобы отказаться от этих цацок т. к. дорого выходит и если не дай бог насос заклинит, то может быть беда. "Монтажник" который это все делал поставил насос Вило 25/7. Я его использовал на 2й скорости. Знакомый форумчанин говорит, что это очень мощный насос.

    Хочу переделать с умом, чтобы второй раз не накосячить.
     
  6. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    4.766

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    4.766
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это должен быть насос циклопических размеров, чтобы на просвет в нем было отверстие 2 дюйма
    он вас не устроит ни ценой, ни размерами.
    Для вашего случая придумана система с байпасом, когда параллельно в СО стоят насос и обратный клапан.
    И ничего лучше пока вроде не выдумано.
     
  7. Alexey_N
    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    75

    Alexey_N

    Живу здесь

    Alexey_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Вот почему так, когда мне что-то надо, то это совсем не то, что везде продаётся!
    Жаль...
    :(
    Байпас со шпоком у меня уже стоит, на горячей воде. Но так как давление в системе никакое, то насос не справляется и очень быстро завоздушивается, после чего котел закипает.

    P. S. А ссылочку может кинете на этот циклопический насос, чтобы я хоть знал о чём речь?
     
  8. RaGorKhuit
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5

    RaGorKhuit

    Участник

    RaGorKhuit

    Участник

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5
    Не понял формулу расчета насоса, подскажите:
    Дом 150 квадратов, потолки 2.7, толстые теплые стены, котел 28 киловатт, бак на 230 литров, радиаторы алюминька 65 секций. На эту зиму радиаторов немного - 30 секций и змеевик.
    Да знаю что котел немного мощнее нужного - в запасе еще второй этаж - мансарда метров 30, две угловых комнаты, котел в гараже.
     
  9. RaGorKhuit
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5

    RaGorKhuit

    Участник

    RaGorKhuit

    Участник

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5
    Подскажите, пожалуйста, программу тогда. Искать формулы отдельные через - гугл - дичь дичайшая. Мощность насоса как любого пром. оборудования растет по 20%, не понимаю зачем такие тонкие расчеты. В паспорте радиаторов, котла и буферной емкость НЕТ таких значений как потери на давление. В таблице ПП труб потери растут от метров в час, какие еще метров в час? Откуда я знаю какие теплопотери в змеевике угловой комнаты? Щас у меня 30 секций и змеевик, потом (в след году) еще будет 25 секций, а потом еще на втором этаже 30 секций (примерно). Какие тут нафиг точные расчеты?
    Я тупо не понимаю зачем нужно количество кранов считать, будто кто-то на один радиатор ставит 1, а кто-то 5. Почему не брать усредненное-колво. Понятно же что десять секций пример берет 10+10 метров трубы, это же прямо пропорционально площади комнаты и соответственно длине его стены вдоль которой идет труба. И понятно что кренделя не выделывает труба.
     
  10. RaGorKhuit
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5

    RaGorKhuit

    Участник

    RaGorKhuit

    Участник

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5
    @dumax, cчитал приблизительно по разным формулам - напор 1.37-1.42, объем прокачки 0.5-0.8 куба, открываю сайт, где насосы продают и что я вижу по разбросу параметров? Напор 0.7, 1.2, 3 метра. Объем вообще от 2 кубов. Ну вот и смысл рассчитывать точно? Понятно что для многоквартирных домов точный расчет, потому что там за каждый киловатт оплата.
    В таблице ПП труб потери растут от метров в час, какие еще метров в час?
    Речь про объем прокачиваемого теплоносителя.
    Откуда мне его взять? Потому я и говорю, что без программы расчет эти дебри вообще не осилить.
    Мда, классная програмка, требует задать объем литр/сек. Разве я это и не собирался рассчитать?
     
  11. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
  12. RaGorKhuit
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5

    RaGorKhuit

    Участник

    RaGorKhuit

    Участник

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5
    Получил 0.946 куба, разделил дважды на 60, чтобы получить литры в секунду и получил 0.26 л/сек, докинул метраж трубы и радиаторов и выдало 128433.10 Паскалей. Шта?
     
  13. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    https://www.forumhouse.ru/posts/19427588/
     
  14. RaGorKhuit
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5

    RaGorKhuit

    Участник

    RaGorKhuit

    Участник

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5
    Не, эту формулу я понял, просто 960 литров это видимо на всю систему, а там на точке, типа радиатора, может поделить на кол-во радиаторов?

    Безымяаанный.png

    Еще уточнение: у котла написано максимальное рабочее давление 2 бара, но группы безопасности нашел либо на 3 китай или 1.5 германия. Ессно буду ставить полторашку, но вопрос - не будет ли насос нагнетать более полутора бар? Выбрал по таблице на интернет-магазине с напором 4 метра украинский, меньше все равно нет, только китаец unipump про которые все пишут что работает ровно один год и сдыхает/
     
  15. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Никогда. Насос циркуляционный.
    Для справки 1.5 Бар= 15 метров водяного столба.