1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8

Подбор циркуляционного насоса

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.

  1. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    61

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    61
    Для 24 кВт это 1,1 м3\ч. напор считал и по формуле и на калькуляторах. получается всегда в районе 4 м для 1 этажа.
    127*0,015 + 13*1,3+4*1,7\9800=2,6 м
    при учете по 1 фитингу на один радиатор. это так. на вскидку расчет
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    -а у вас по паспорту котел работает с дельтой 20 грд ?
     
  3. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    61

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    61
    @plehan, про дельту только в отношении ГВС написано. и то в зависимости от температуры подачи. дельту для отопления брал рекомендуемую. а как еще то? в общем я понял что вы считаете что у меня все не верно. порекомендуйте тогда правильную методику расчета напора насоса и расхода котла
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    -в ручную тяжеловато будет.
    Либо через книги. Либо программой, например СО от Санком, бесплатная есть на сайте Валтек, на ютюбе есть Санкомовский канал с обучением.
    - нет котел с его насосом проверяется хватит или нет встроенного насоса по напору для вашей системы.
    Если вы установите Г/Р, то даже если ошибетесь в расчетах системы не загубите котел, Главное диаметр подобрать Г/Р правильно и не заужать диаметр труб до Г/Р. и после до кол-ра .
     
  5. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    61

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    61
    @plehan, ГС это если мне котельного насоса не хватит и придется ставить второй насос. если придется то как обеспечить преобладание расхода котельного контура над вторичным контуром
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - этого и не требуется, у вас насос встроенный вы этого и не сможете сделать. По этому расчет Г/Р ведите по насосу системы, а не котлового.
    Задача Г/Р получить минимальный перепад контуров и снизить влияние насосов друг на друга .
     
    Последнее редактирование: 02.01.20
  7. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    61

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    61
    @plehan, много мнений что конфликт 2 насосов легко устраняется байпасом. тем более у меня нет ТП. к чему мне ГС.
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    -я лишь дал совет, выбор за вами.
    -а он причем здесь ?
     
  9. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    61

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    61
    @plehan, в ТП точно нужен свой насос. к тому же у него свой температурный режим. вот тут без ГС почти ни как.
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - я объяснил, как гидравлически правильно разделить работу двух насосов, чтобы они не оказывали друг на друга влияние .
     
  11. жуклино
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    50

    жуклино

    Живу здесь

    жуклино

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Подскажите, где может крыться причина?
    Имеется схема отопления (см вложение). Если запускаю только эл. котел на подаче 44- все батареи тоже примерно такой температуры. И ТП тоже прогревается по заданной температуре СУ.
    Если запускаю только пеллетный на подаче 44, но батареи еле теплые. Градусов 35. И по ощущениям горячий поток в районе подачи в СУ теплого пола резко тормозится и на батареи не идет. СУ при этом выдает нужную температуру.
    Скорость насосов пробовал менять- не помогло. Сетчатые фильтры у пеллетного чистые.
    Если перекрываю ТП и запускаю пеллетный только на батареи- то подача 50 обратка 45, минут за 15 выходит на этот режим (полагаю это нормально).
    Возможна ли причина быть в насосе пеллетного? (Или я ошибся темой?)
    PSX_20200205_000842.jpg
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.813
    Благодарности:
    27.785

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.813
    Благодарности:
    27.785
    Адрес:
    Калуга
    Темой ошиблись явно
    пост прочел по диагонали, ибо причина стандартна - нет ОК на обратке ТП, как в большинстве самопальных схем
    поставьте - и будет Вам счастье, чтобы насос ТП не мешал основному таскать Тн по радиаторам
     
  13. жуклино
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    50

    жуклино

    Живу здесь

    жуклино

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Я думал про это. Но почему тогда электрокотел работает нормально по этой схеме?
     
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Желательно примерно так
    upload_2020-2-5_6-43-35.png
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.813
    Благодарности:
    27.785

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.813
    Благодарности:
    27.785
    Адрес:
    Калуга
    Мб элкотел мощнее пеллетного и на РО у второго просто не хватает мощности ?