1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8

Подбор циркуляционного насоса

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.

  1. nemo375
    Регистрация:
    24.03.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9

    nemo375

    Участник

    nemo375

    Участник

    Регистрация:
    24.03.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9
    Honda_M Здравствуйте! Правильно ли я Вас понял, что мне достаточно одного смесительного узла Kvs 3,42м3/час, подводка пп 3/4, насоса GRUNDFOS ALPHA1 L 25/6/130 на все 12 петель теплого пола
     
  2. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Да.
    Только уточню, что подводка ПП 3/4" - это dн 25.
     
  3. nemo375
    Регистрация:
    24.03.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9

    nemo375

    Участник

    nemo375

    Участник

    Регистрация:
    24.03.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9
    Совершенно верно, от котла до НСУ длинна 2,5м
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Самая простая в освоении Sankom OZC и C. O.
     
  5. nemo375
    Регистрация:
    24.03.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9

    nemo375

    Участник

    nemo375

    Участник

    Регистрация:
    24.03.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9
    Сергей192 Спасибо, но вроде я посчитал и даже получил ответ, посмотрите верен ли он
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Расчёты сделать Вы не могли, а примерную прикидку по контурам ТП сделать могли.
    Где?
     
  7. nemo375
    Регистрация:
    24.03.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9

    nemo375

    Участник

    nemo375

    Участник

    Регистрация:
    24.03.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9
    Сергей192 Выше в сообщениях, Посчитал в валтековской программе 12 петель общая тепловая нагрузка 4744,648 Вт, общий расход 0,114 кг/с, общие потери давления 756,1 Па, Теплопотери считал, выходит 9,5 кВт.
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Цифры, которые никакой информации не несут.
    Пример прикидки контура
    upload_2020-8-6_20-9-18.png
    У валтека есть такой калькулятор в программе С. О. 3.8
    Теплопотери валтек считать не умеет.
    Имхо. Прикидка теплопотерь напрасная трата времени, а в случае, когда СО только ТП - вредное занятие.
     
  9. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    4.586

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    4.586
    Адрес:
    Набережные Челны
    +100500!
    @nemo375, я сам посчитал и сам собрал 13 контуров по 65м. Квс-3,4м3/час. Один самодельный НСУ. Один насос wilo yonos pico 25/1-6-130. НО подводка ППР32 с внутренним диаметром 21мм. Резьбовые соединения 1".
     
  10. nemo375
    Регистрация:
    24.03.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9

    nemo375

    Участник

    nemo375

    Участник

    Регистрация:
    24.03.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9
    nikto_16 Доброе утро! Спасибо, все что мне нужно это подводку пп25 поменять на пп32, я правильно понял
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.636
    Благодарности:
    27.681

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.636
    Благодарности:
    27.681
    Адрес:
    Калуга
    не скажи. когда теплопотери высокие - ТП может плохо справлятся, те будет "газовать" на всю, в результате чего вырастет дельта и владелец рискует получит дискомфорт.
    в таком случае, при потерях за 50-70 Ватт с кв метра, надо делать короткие контура. надеюсь, не надо объяснять, почему.
     
  12. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    4.586

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    4.586
    Адрес:
    Набережные Челны
    Да
     
  13. nemo375
    Регистрация:
    24.03.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9

    nemo375

    Участник

    nemo375

    Участник

    Регистрация:
    24.03.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9
    nikto_16 С котла выход 25, 1,5 метра, переход на 32 0,5м в НСУ, так нормально будет?
     
  14. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    4.586

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    4.586
    Адрес:
    Набережные Челны
    Резьба какая на выходе котла?
    Не путайте размер резьбы и внутренний диаметр трубы.
     
  15. nemo375
    Регистрация:
    24.03.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9

    nemo375

    Участник

    nemo375

    Участник

    Регистрация:
    24.03.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9
    На выходе котла резьба 3/4