1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

Напольное покрытие для теплого пола

Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.

  1. aparket
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194

    aparket

    Консультант

    aparket

    Консультант

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день. В инструкции альта степа написано что нельзя без тех зазора стелить больше 64 м2 в помещениях сложной формы у вас не квадрат или прямоугольник 107 м2.
    Screenshot_731.jpg
     
  2. Ice1202
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    23

    Ice1202

    Живу здесь

    Ice1202

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А на клей если посадить: Арлок или Форбо?
     
  3. aparket
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194

    aparket

    Консультант

    aparket

    Консультант

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно на форбо 144 или 850 хомакол, но сами производители снимают с гарантии в этом случае так как тестировали как свободнолежащее покрытие. Надежней использовать клеевой кварцвинил который проверен временем. Хорошая идея с технологами производителей поговорить у того же таркета есть клеевой лаундж.
     
  4. Ice1202
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    23

    Ice1202

    Живу здесь

    Ice1202

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Звонил технолог с Таркета, сказал, что они еще тестируют как ведет себя их spc с клеем, окончательного ответа пока нет.
     
  5. aparket
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194

    aparket

    Консультант

    aparket

    Консультант

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    3.194
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну вот об этом и речь. Мы в закрытом телеграм канале магазинов тоже это обсуждали. Там представители форбо тоже есть. Даже приклейка спс не всегда помогает и опять же покрытие реагирует на температуру и жесткий 144 форбо 2К подходит или силановый 850 хомакол более эластичный пока нет. Сами спс по жесткости сильно отличаются. Где то 65% мела, где то под 80 %.
     
  6. Tank090
    Регистрация:
    24.01.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Tank090

    Новичок

    Tank090

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Подскажите производителей у которых spc кварцвинил можно укладывать на клей единым полотном 43 м. кв. на тёплый пол?
     
  7. i____happy
    Регистрация:
    20.01.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    i____happy

    Новичок

    i____happy

    Новичок

    Регистрация:
    20.01.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста для част. Дома хороший влагостойкий ламинат для теплого водяного пола:flag:
    Отопление твп + радиаторы.
    Кварцвинил передумали делать, т. к. с керамогранитом по высоте его не состыковать, да и стяжка у нас не идеально отшлифованная под него:no:
     
  8. Ice1202
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    23

    Ice1202

    Живу здесь

    Ice1202

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ламинат для ТП - очень плохая идея, пахнет он и ресурсоемкость низкая. Сам мучаюсь с выбором (надо 200 метров напольного покрытия под ТП). обошел уже всех знакомых, результат один, ламинат однозначно мимо. Решил в спальнях замковый SPC ламинат класть, в остальных, как бы не хотел - керамогранит. Разницу по высоте компенсирую разным уровнем заливки стяжки, когда ТП доделают. Либо потом подолью самовыравнивающей смесью.
     
  9. Ice1202
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    23

    Ice1202

    Живу здесь

    Ice1202

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дублирую сюда ответ от технологов Tarkett. Общался с ними по своим решениям.

    1. Замковый Art Vinyl нельзя укладывать единым полотном в нескольких комнатах. При такой укладке требуется установка разделительных порогов в дверных проемах. Максимальная площадь укладки единым полотном без порожков – 225 м2 (15 м*15 м).
    2. Применение подложки носит рекомендательный характер. Список рекомендованных подложек можно найти у нас на сайте.
    В настоящее время мы изучаем вопрос укладки подложки поверх теплых полов, утопленных в стяжку, и проводим дополнительные исследования.

    1. Обычно в разных комнатах контуры обогрева регулируется раздельно. При такой площади, если ориентироваться на возврат жидкости определенной температуры (T), то в подающий патрубок и начало контура может подаваться жидкость при температуре до 60С (зависит от регулировок котла), что приведет к перегреву начального участка магистрали и всего покрытия в начале контура. Поэтому требуется установка датчиков температуры и/или ограничений на T подачи жидкости в контур, чтобы избежать перегрева.
     
  10. i____happy
    Регистрация:
    20.01.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    i____happy

    Новичок

    i____happy

    Новичок

    Регистрация:
    20.01.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо большое за ответ.
    Я правильно понимаю, что spc замковый можно сделать на ТП, только необходимы порожки?
    Я уже даже согласна на эти порожки, лишь бы ничего плохого с ним не случилось.
    Опять же замковый нельзя в ванную, судя по форуму... А керамогранит тоже не состыкуется с замковым SPC:faq:
     
  11. Masyausy
    Регистрация:
    01.05.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Masyausy

    Участник

    Masyausy

    Участник

    Регистрация:
    01.05.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день, всю голову сломала над напольным покрытие для водяного теплого пола. Дом одноэтажный, фундамент монолитная плита, по всему дому теплый пол и он же единственный источник отопления, радиаторов нет. Встал вопрос о выборе напольного покрытия, много прочитала всего в интернете, расскажите, сильно ли холодно летом, если весь пол сделать керамогранитом?
     
  12. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    1.067

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    1.067
    Адрес:
    Ярославская область
    ТП единственный источник отопления, весь пол в керамограните. Мне одинаково безразлично, что зимой, что летом. Я в тапках привык ходить. А жена и дети как-то привыкли. Дискомфорта не испытывают.
     
  13. Masyausy
    Регистрация:
    01.05.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Masyausy

    Участник

    Masyausy

    Участник

    Регистрация:
    01.05.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    летом совсем не включаете теплы
     
  14. Masyausy
    Регистрация:
    01.05.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Masyausy

    Участник

    Masyausy

    Участник

    Регистрация:
    01.05.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    летом совсем не включаете теплый пол?*
     
  15. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    1.067

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    1.067
    Адрес:
    Ярославская область
    Один раз попробовал. Температура воздуха поднялась выше 24 градусов. НЕкомфортно. Потом неделю дом проветривал. Больше не экспериментирую. А так выключаю отопление в конце мая, включаю в начале сентября. Конд. котел позволяет держать от +25 град. на подаче.