1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Посоветуйте по домофону

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.

  1. Andrey_Av
    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    21

    Andrey_Av

    Живу здесь

    Andrey_Av

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    21
    При варианте с 3-мя жилами: видео по коаксиальному, 2 жилы на питание и одна на аудио. дополнительно ничего не надо. Или я не прав?

    БП на улице обычно ставят, если при установке в доме на конечном устройстве происходит слишком большое падение напряжения. Тут либо переплачивать за более толстый провод, либо за уличное исполнение. На 30 метрах на проводе сечением 0,75 - падение не критично.

    Рекомендуется +12В подавать на замок напрямую, а 0 в разрыв - так безопаснее для реле вызывной панели.
     
  2. tragic_audio
    Регистрация:
    27.05.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    25

    tragic_audio

    Живу здесь

    tragic_audio

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Таганрог
    все верно. Если не будете ставить, электро-механический замок, контроль доступа или автоматику для ворот ставить то никаких дополнительных проводов для домофона закладывать не нужно.
     
  3. Garyk
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    5.995
    Благодарности:
    7.675

    Garyk

    Игорь

    Garyk

    Игорь

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    5.995
    Благодарности:
    7.675
    Адрес:
    Россия
    Я бы прокинул RG-65 (коаксиал) и 3х1,5 ШВВП:um:
     
  4. Raevlav
    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    9

    Raevlav

    Живу здесь

    Raevlav

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Спб
    3х1.5 для питания и звука чисто домофона?
     
  5. Garyk
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    5.995
    Благодарности:
    7.675

    Garyk

    Игорь

    Garyk

    Игорь

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    5.995
    Благодарности:
    7.675
    Адрес:
    Россия
    Блин, опять англицкий. Там хватит 2х1,5 (одна жила для "потом") для питания (сила) домофона.
    А для звука и видео вам хватит RG-65
     
  6. Andrey_Av
    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    21

    Andrey_Av

    Живу здесь

    Andrey_Av

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    21
    Для видео хватит, а как звук?
     
  7. tragic_audio
    Регистрация:
    27.05.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    25

    tragic_audio

    Живу здесь

    tragic_audio

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Таганрог
    @Andrey_Av, ваш рецепт это трасса кабеля rg-59+2*0,75 и шввп 2*1,5 все. Десять лет так кладем.
     
  8. tragic_audio
    Регистрация:
    27.05.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    25

    tragic_audio

    Живу здесь

    tragic_audio

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Таганрог
    Шввп для замка. Если хамка не будет то кладете только rg-59+2*0,75 или rg-59+2*1,5
     
  9. Andrey_Av
    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    21

    Andrey_Av

    Живу здесь

    Andrey_Av

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    21
    ККСЭПГ-3 2х0,50+1х0,20Э, ККСЭВ-3 2х0,75+1х0,20Э - для вызывной панели достаточно, питание замка можно взять отсюда же. Использование под аудио оплетки коаксиала - мягко говоря сомнительно.
     
  10. Garyk
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    5.995
    Благодарности:
    7.675

    Garyk

    Игорь

    Garyk

    Игорь

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    5.995
    Благодарности:
    7.675
    Адрес:
    Россия
    Вам для звука хватит тот кабель, что я показал. Если что покахите:um:
     
  11. tragic_audio
    Регистрация:
    27.05.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    25

    tragic_audio

    Живу здесь

    tragic_audio

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Таганрог
    ну окей, за звук можно взять одну из жил 2*1,5 что есть в проводе. Основная задача такого кабеля -передать видео по коаксиалу. Еще сомнения есть?
     
  12. Raevlav
    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    9

    Raevlav

    Живу здесь

    Raevlav

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Спб
    Шввп насколько я понимаю рассчитан только на внутренне применение, или можно и его пробросить в трубе под земл и в гофре по столбу?
     
  13. Waldschnepfer
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.244
    Благодарности:
    3.000

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.244
    Благодарности:
    3.000
    Адрес:
    Москва
    Правильно понимаете.
    Без трубы, тем более под землей по улице ничего прокладывать не стоит.
     
  14. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    4.826

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    4.826
    Адрес:
    Москва
    Собрал заказ, вроде ничего не забыл
    Карта IL-05ELR EM-Marin Clamshell 125 кГц с увеличенной дальностью 5.00 шт
    Считыватель IRON LOGIC Matrix III E+ (светлый) 2.00 шт
    Брелок-передатчик IRON LOGIC CAME IL-100 2.00 шт
    Считыватель IRON LOGIC Matrix-IV RF 1.00 шт
    Контроллер IRON LOGIC Z-5R в корпусе 1.00 шт
    Замок электромеханический CISA 16.215.25 1.00 шт

    Полез заказывать, а половина под заказ и срок месяц, что происходит с айроном?
    Если кто знает где это все можно подъехать и купить в Мск, напишите плиз, можно в личку.
     
  15. Andrey_Av
    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    21

    Andrey_Av

    Живу здесь

    Andrey_Av

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    21
    Есть, еще какие. Оплетку не стоит использовать в качестве нуля, так как он обладает бОльшим сопротивлением, что может вызвать сильное падение напряжения на панели. Да, это может и прокатитить, а может вызвать какой-нибудь сбой. "Культура монтажа" (с)