Утепление пола в деревяном доме, который стоит на свайно-винтовом фундаменте

Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем filip7708, 22.05.10.

  1. Sem2222
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    29

    Sem2222

    Живу здесь

    Sem2222

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    29
    Можно Ашку, хотя сейчас есть Изоспан А Цоколь. Сверху пароизоляция например Изоспан В
     
  2. VasilyY
    Регистрация:
    23.08.18
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    VasilyY

    Участник

    VasilyY

    Участник

    Регистрация:
    23.08.18
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Всех приветствую. Нужна помощь компетентных людей. Решил я утеплить свой дачный домик с целью возможности круглогодичного проживания. Домик 6*8 на свайном фундаменте. Покупал я его уже построенным, особо не вдаваясь в конструктивные особенности. Прочитал вот эту тему про полы. В целом все понятно. Но появилось несколько вопросов. Итак, судя по документации на дом, утепление пола 150 мм некоей минеральной ватой-37. Зная, как у нас все делается на продажу (домик построен широко разрекламированной компанией), вскрыл пару крайних досок в одном из помещений. Картина следующая: пароизоляция есть, но до стен не доходит (местами сантиметров 10 не доходит). Вата уложена неровно. Толщина слоя утеплителя варьируется от 12 до 14 см. В том месте, где выведены трубы канализации, утеплитель скомкан и сквозь пол видно землю. На основе изучения данной темы делаю следующие выводы:

    - пароизоляцию надо перекладывать, для чего нужно вскрывать весь пол (доски 35 мм)

    - утеплителя мало, нужно снизу делать контробрешетку и добавлять еще хотя бы 100мм утеплителя.

    В связи с этим возникли следующие вопросы:

    1) Что за утеплитель уложен и насколько он подходит для полов. В названии «вата-37» число означает плотность? Оставить ли этот утеплитель, положив поаккуратнее, или лучше использовать какой-то другой, более подходящий.

    2) Вопрос, вытекающий из первого. Если утеплитель менять, то какой конкретно использовать (разбираться в утеплителях времени просто нет)? Кстати, расстояние между лагами 56см и утеплитель, состоящий из отдельных плит, как я понимаю, целиком не влезет и придется резать. А это дополнительный геморрой. Но если оно того стоит, то буду резать.

    3) Вопрос по поводу доутепления снизу. Сейчас снизу уложены досочки, на них уложена неизвестной марки мембрана. Я так понимаю, что эту мембрану надо убрать, чтобы не разделять два слоя утеплителя. Цоколь будет закрыт чисто от ветра какими-нибудь фасадными панелями. В таком случае класть ли снизу мембрану (изоспан А) или достаточно будет какой нибудь мелкоячеистой сетки?
     
  3. Sem2222
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    29

    Sem2222

    Живу здесь

    Sem2222

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    29
    1. Для полов любой подходит, он же лежит там. Разница утеплителей в основном в их плотности, ну а так только более именитые производители и менее. Наверняка стройфирмы используют самый дешёвый утеплитель ради большей прибыли имхо.
    2. Какой больше понравится, ну или например роквул, Технониколь, парок, их полно. Раз расстояние 56 см, то по-любому резать, других вариантов нет, не такой уж и геморрой, просто немного больше времени.
    3. Тут нужно видеть, так не поймёшь. Снизу подойдёт ветрозащита типа Изоспан а цоколь. Сетку также можно сделать, вещь нужная от мышей.
     
  4. -zloy-
    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11

    -zloy-

    Участник

    -zloy-

    Участник

    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11
    Добрый день, построил дом из двойного бруса на винтовых сваях, полы утеплены таким пирогом: снизу - вверх
    1. черновой пол
    2. паро-гидроизоляция (пленка Д)
    3. утеплитель эковата
    4. ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана (пленка А)
    5. шпунтованная доска (чистовой пол)
    так как полы прохладные в холодное время хочу дополнительно утеплить пол снаружи подвального помещения следующим образом - прикрепить на черновой пол - Базальтовую плиту 100мм и закрыть паропроницаемой мембраной. Скажите пожалуйста, такое дополнительное утепление не повлечет за собой плесень, грибок и т. д. в перекрытиях пола. И как считаете будет ли какой либо толк от этого дополнительного утепления ? Заранее спасибо.
     
  5. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.740
    Благодарности:
    13.153

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.740
    Благодарности:
    13.153
    Адрес:
    Коломна
    @-zloy-, точно так?:
    Это неправильно. Совсем неправильно.
     
  6. -zloy-
    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11

    -zloy-

    Участник

    -zloy-

    Участник

    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11
    да, строители сказали из за того, что пленка А не сможет по весу держать эковату, они используют пленку Д которая вес выдерживает.
     
  7. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.740
    Благодарности:
    13.153

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.740
    Благодарности:
    13.153
    Адрес:
    Коломна
    Ну тогда вам переделывать надо, а не думать об дополнительном утеплении снизу.
     
  8. -zloy-
    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11

    -zloy-

    Участник

    -zloy-

    Участник

    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11
    Скажите пжл что в моем случае критично т. к. переделывать это не вариант все зашито. Что может произойти в дальнейшем?
     
  9. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.740
    Благодарности:
    13.153

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.740
    Благодарности:
    13.153
    Адрес:
    Коломна
    Критично, потому что пароизоляцию (в вашел случае D) нужно устанавливать со стороны помещения. дабы пар не проходил внутрь утеплителя. А ветрозащиту (А), само название котолрый говорит, что она защищает от ветра, с наружной стороны.
    Чревато намоканием утеплителя. Т. к. пар будет в него попадать через А и не будет выходить наружу через D. Ну и лаги и т. п. тоже будут мокрыми. И утеплять такой утеплитель ничего уже не будет. Плюс сырость чревата гниением конструкций. Я бы на вашем месте провел ревизию локально.
     
  10. -zloy-
    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11

    -zloy-

    Участник

    -zloy-

    Участник

    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11
    Мы просто в этом году только дом построили и вот такая новость. Щас даже не знаю че делать(
     
  11. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.740
    Благодарности:
    13.153

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.740
    Благодарности:
    13.153
    Адрес:
    Коломна
    Во-первых, убедитесь, что я прав о требуемом расположении мембран. Первому встречному доверять таки не совсем логично.
    Во-вторых, если зимовали в доме, то проведите ревизию.
    Ну и, когда будете решать, как исправлять, помните, что попытка скроить приведет к бОльшим затратам в итоге. По мне так переделка нужна.
    При чем тут, держит Ашка эковату или не держит, если под ней "1.черновой пол"? (мысли вслух).
     
  12. -zloy-
    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11

    -zloy-

    Участник

    -zloy-

    Участник

    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11
    Спасибо Вам, буду думать.
     
  13. Sem2222
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    29

    Sem2222

    Живу здесь

    Sem2222

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    29
    Если у вас именно все так, как вы написали, то доутеплять нельзя. У вас наоборот должна быть ветрозащита снизу, а пароизоляция внутри помещения под доской половой.
     
  14. -zloy-
    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11

    -zloy-

    Участник

    -zloy-

    Участник

    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11
    Оставлю тогда так, так как переделывать и менять пленку местами не реально. Просто зашью цоколь фасадными панелями без пеноплекса, чтобы ветер не гулял под домом.
     
  15. -zloy-
    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11

    -zloy-

    Участник

    -zloy-

    Участник

    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11
    Добрый день. Строители в итоге признали ошибку и будут демонтировать полы. В итоге хочу сделать такой пирог сверху - вниз:
    1. Чистовой пол
    2. Пароизоляция
    3. Утеплитель Эко вата
    4. Ветрозащита паропроницаемая
    5. Черновой пол - подшив
    И дополнительный пирог:
    6. Базальтовая плита ROCKWOOL Скандик 100мм
    7. Ветрозащитная пленка.
    Скажите пожалуйста, возможен ли такой вид утепления пола и нужна ли ветрозащитная плёнка в двух местах (пункт 4 и пункт 7) или достаточно только в одном месте, в самом низу под ROCKWOOL ? Заранее спасибо .