Некорректная работа реле давления

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.

  1. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Это явление связано с гидравлическим ударом.
     
  2. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873
    Адрес:
    Москва
    На этот вопрос нет однозначного ответа. Верхний диапазон давления (отключение насоса) в системе водоснабжения зависит от:
    а) установленного насосного оборудования. Ведь например насос с мах. напором 4,5 атм, никак не сможет выдать 6 атм., как бы Вы его не упрашивали (регулировали верхний предел отключения на РД);
    б) этажности загородного дома;
    в) наличия специфических потребителей водички. Например, Вы любитель гидромассажа, и приобрели соответствующее оборудование. А производитель указывает, на мои гидромассажные форсунки при расходе, допустим в 20 л/мин. подаем не ниже 5 атм. воды, а то ожидаемого эффекта массажа не получите.;
    г) материалов и какчества исполнения системы водоснабжения. Например при использовании безродной гибкой подводки к смесителям и другим водопотребителям, меня бы сильно напрягло давление выше 4 атм.;
    д) и т. д. ...

    Нижний диапазон, обычно делают на 1 атм. меньше верхнего, но это не догма.
    Например Вы любитель редкого (продление жизни) включения насоса. С этой целью Вы пытаетесь затолкать во внутренности ГА (АБ;)) побольше водички. Вот тогда максимальный разрыв между верхним и нижним давлением поможет осуществить задуманное. Но наружу вылезет не комфорт водопользования, в виде довольно заметного изменения резвости струи с открытого крана.

    Выжимки из выше пролитой воды.
    Оставивши верхнее давление на 4,5 атм. (раз его без плачевных последствий переносит Ваша система трубопроводов), я бы маленькой пружинкой на РД изменил дельту, поднявши давление включения, где ни будь до 3-3,5 атм.
    А давление воздуха в пустом ГА (насос обесточен, водопотребительские краны открыты, с них упали последние капли воды) выставил бы:
    1) 3 атм. - 10% = 2,7 атм.
    2) 3,5 атм. - 10% = 3,1 атм.

    При существующих параметрах
    2 атм. - 10% = 1,8 атм.

    Злобный Хомяк колитесь,
    какое давление воздуха выставили в ГА?

    Вряд ли.
    Согласен гидроудар может колыхнуть стрелку манометра с 4,5 до 2,5 атм. Но по окончанию действия гидроудара стрелка таки должна вернуться на отметку 4,5 атм.
    Да гидроудар может вызвать преждевременное отключение насоса РД-шкой. Типа, в системе только 2,5 атм., а вреднюка ГУ (ГидроУдар) своим импульсом заставляет поверить РД-шку, что уже 4,5. Но за этим отключением должно последовать незамедлительное включение и так несколько раз (дребезг РД). Но ТС о дребезге, как бы не сообщает. Может просто запамятовал...?
     
    Последнее редактирование: 07.11.13
  3. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Чего вы к человеку пристали:aga:, даже без давления воздуха, ГА будет работать, только объем жидкости в него поместится в 2 раза больше. Я свой 20л после ТО забыл воздухом закачать и при проверке очень сильно удивился почему насос закачал не ведро, а два, правда вовремя очухался, мембрану не порвал. Увеличение давление дает помимо сохранения целостности мембраны еще и объем запаса воды в ГА, примерно половина объема ГА при нормальном давлении.
     
  4. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
  5. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873
    Адрес:
    Москва
    Иногда это единственный способ получения необходимой инфы. :)]

    Бывают исключения.
    Представьте ситуацию, в ГА воздуха ноль, а насос качает прилично, допустим как у ТС 4,5 атм. А теперь мысленно уберем часть корпуса ГА, и пристально присмотримся к мембране. Наверняка она будет растянута до соприкосновения со стенками ГА. Включаем думалку и осмысливаем следующую ситуацию. Вы уехали отдыхать на море, оставив на месяц, полгода, год влюбленную парочку (мембрана плотно вжата в стенки ГА)...
    Иногда, при ТО ГА проработавшего с нулевым давлением воздуха продолжительное время, приходилось наблюдать следующее. В результате длительных объятий влюбленных (мембрана + металл ГА), резинка приклеивалась к стенкам ГА. При попытке закачки воздуха через сосок в ГА давление на манометре компрессора мгновенно прыгает вверх (типа ГА накачался от нуля до максимума за доли секунды), потом следует душераздирающее хрюканье/шкрюканье, мембрана постепенно отрывается от стенок...

    Вопрос.
    Будет ли работать (отдавать в два раза больше воды) ГА с прилипшей к стенкам резинкой? ;)
     
  6. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Не ну я не против давления воздуха в ГА:), но как исключение, что ГА в нашем случае под контролем и давление как бы в нем присутствует.
     
  7. Злобный Хомяк
    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    80

    Злобный Хомяк

    Хочу в деревню!!!

    Злобный Хомяк

    Хочу в деревню!!!

    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Зеленоград
    Измерил давление в ГА, - 2,4 атм. Стравливать до 2-х очков?
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.900

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.900
    Адрес:
    Уфа
    Стравливайте до величины, которая на 10% будет меньше давления включения насоса (реле давления).
     
  9. Злобный Хомяк
    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    80

    Злобный Хомяк

    Хочу в деревню!!!

    Злобный Хомяк

    Хочу в деревню!!!

    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Зеленоград
    Вчера заснял АГ с обвесом.
    2013-11-09-1268.jpg

    Ручным велосипедным насосом АГ на 50 литров долго качать придётся? :|:
     
  10. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    Согреешся. :)]:hello:
     
  11. Злобный Хомяк
    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    80

    Злобный Хомяк

    Хочу в деревню!!!

    Злобный Хомяк

    Хочу в деревню!!!

    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Зеленоград
    Я вобщем-то и не мерзну... И все же: долго качать придется?
     
  12. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    Нормально. :hello:
     
  13. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873
    Адрес:
    Москва
    Погодьте травить, ... что бы потом не греться ручным насосом. :)]
    Как то меня настораживает цифра воздуха 2,4 атм. и показания манометра на следующей фотографии.
    хомяк.png
    Злобный Хомяк, колитесь:), вернее опишите подробно методу измерения давления воздуха в ГА?
     
  14. Злобный Хомяк
    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    80

    Злобный Хомяк

    Хочу в деревню!!!

    Злобный Хомяк

    Хочу в деревню!!!

    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Зеленоград
    Мерил не дренируя воду из АГ. :|:
     
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.900

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.900
    Адрес:
    Уфа
    Да, прежде нужно сбросить давление в системе на ноль ближайшим к ГА краном, потом замерить давление воздуха и потом, не закрывая кран, докачать, при необходимости, воздух в гидроаккумулятор. :super: