Некорректная работа реле давления

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.

  1. Skiff
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    181

    Skiff

    Живу здесь

    Skiff

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Кострома
    вот и у меня такая хрень. На время заполнения бачка приходится раз 5 включения/выключения насоса.
    Чикает только в путь. ГА - нигде не течет. ГА на 100 литров. Проверяли манометром давление - в норме.
    Вчера поставил Аквафор Ватербос 700. В настройках реле ничего не менял.
    Открыл кран, стал сливать воду, так теперь при открытом кране воды тоже такая же работа реле и насоса соответственно, циклично от 2 до 3,8 атм и обратно. И так постоянно. Чую насос так долго не выдержит. У него всего 20 включений в час вроде предусмотрено (Аквариус).
    В чем может быть проблема? Ранее вроде такой работы не наблюдалось. Сразу оговорюсь - вода была хреновая, много железа, марганца и жесткая. Фильтры 100 и 20 мкр все коричневые, с глинкой и песком. Может в этом проблема, забило что-нить и где-нить? Направьте, плиз.
     
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.068

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.068
    Адрес:
    Орел
    Значит или не в норме, или не так проверяли, или заужена подводка к ГА (длинна, фильтры), или неисправен ГА.
    Или нормальное описание системы - что, как и к каком порядке расположено (в личке Вы не указали емкость ГА), или фото системы. Иначе опять на пару страниц будем играть в "угадайку".
     
  3. Skiff
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    181

    Skiff

    Живу здесь

    Skiff

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Кострома
    Сделаю сегодня фото и вечерком выложу.
     
  4. проф
    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    619

    проф

    Живу здесь

    проф

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Череповец
  5. Skiff
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    181

    Skiff

    Живу здесь

    Skiff

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Кострома
    сорри, закрутился перед Новым годом. Я сам все устранил. Суть в том, что в ГА было давление в 4атм. "Спецы" установили. И соответственно вода не могла это давление преодолеть. Груша не наполнялась, вода из магистрали практически прямоходом шла далее через ГА далее на водоразбор. Сбросил в ГА давление до 2 атм и все стало ОК.
     
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.068

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.068
    Адрес:
    Орел
    А вот не удержусь:)] и ткну носом процитирую:
     
  7. Skiff
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    181

    Skiff

    Живу здесь

    Skiff

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Кострома
    на ГА приклеена табличка - с показаниями давления 4 и 10 атм. Те, кто устанавливал - сочли, что 4 это минимум, вот и установили. Я тут с другими пообщался, мне сказали, что 1,7 максимум - 2 должно быть.
    Поэтому я и считал, что 4 атм это норма, пока не было доказано обратного, причем на практике.
    Реально в любом случае должно быть 1,7-2? Или есть отступления?
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.068

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.068
    Адрес:
    Орел
    Предположу, что помимо цифр там есть и сопутствующие им буквы:nono:, т. е что эти цифры означают. Первое - что накачивают на заводе, второе - максимально допустимое.
    Если у Вас РД включает насос при 2-2,2 атм, то "другие" правы. Если на РД остались стандартные настройки (1,5 - включение, 2,8-3 - выключение), то и эти не правы.
    (Усталым, нудным тоном:() давление воздуха в пустом, без воды, ГА должно быть на 10% ниже чем давление ВКЛючения насоса. По другой "версии" - ниже на 0,1-0,2 атм чем давление включения насоса. Собственно и то, и другое верно. Изменяете/перенастраиваете давление включения - так же и изменяете давление воздуха в ГА.
    "Те, кто устанавливал" обязаны об этом были знать. А также знать КАК работает автоматика управления работой насоса. А еще знать как рассчитать и подобрать оборудование.
    И реле, и давление в ГА можно (а часто и нужно) настраивать/перенастраивать. А еще проверять (желательно раз в полгода) во время эксплуатации.
    П. С. в отоплении и в ГВС давление воздуха ТОЖЕ настраивается (правда немного по другому). Это Вам на случай если эти мастера и там что-то делали.
     
  9. Skiff
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    181

    Skiff

    Живу здесь

    Skiff

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Кострома
    ага, на иностранном языке, ...
    т. е. если включение насоса идет на 2-2.2 атм, то давление в ГА (пустом) должно быть 1,8-1,98 атм?
    Если самому настроить, то если ли где четкий алгоритм настройки реле давления включения/выключения?
    Воду из ГА через кран внизу только слить? Просто через кран вся не уйдет думаю, под давлением часть выйдет, но остатки будут. Или это уже не критично, поскольку груша в спущенном состоянии будет? В систему никак нельзя отправить, если перед ГА перекрыть магистраль и водоразбор открыть?
     
  10. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.068

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.068
    Адрес:
    Орел
    Совершенно в тютельку.
    Через любой ближайший кран. Удобнее всего через штатный кран/смеситель сразу в канализацию, что бы не носиться с блюдечками/баночками. Задача - что бы давление в системе упало до нуля.
    Кран при проверке/подкачке ГА не закрывается, т. е. если в ГА осталась вода, то при накачивании в него воздуха эта вода могла бы выйти.
    Настройка реле давления.

    Насос набрал давление и отключился. Немного приоткрыли кран. Смотрим на манометр. При достижении нужного давления перекрываем кран. Затягиваем большую пружину (давление включения) пока насос не включится (реле щелкнет). Смотрим при каком давлении выключится. Ослабляем или затягиваем маленькую пружину - выставляем давление выключения (при этом приходится несколько раз открывать кран - что бы в системе упало давление и включился насос). Проверяем давление включения и выключения (кран при этом открываем не на полную). Выключаем насос, сливаем воду (открываем кран). Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) выставляем на 10% ниже чем давление включения (подкачиваем/стравливаем).
     
  11. Skiff
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    181

    Skiff

    Живу здесь

    Skiff

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Кострома
    это какой кран? На магистрали перед ГА или на самом ГА? Или все краны открыты?

    к этому времени ГА пустой должен быть?

    я извиняюсь за глупый вопрос. А как насос при закрытых кранах наберет давление?

    то есть это нижнее давление, включения, так?
     
    Последнее редактирование модератором: 08.01.16
  12. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.068

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.068
    Адрес:
    Орел
    Любой, через который Вы сбрасываете давление.
    Если из ГА вышел воздух, то мембрана может остаться заполненной водой. При накачивании воздуха, он (воздух) давит на мембрану и вода соот-но из ГА вытесняется. Давление воздуха выставляется в пустом ГА, т. е. без воды. Вообще без воды в нем. А если у Вас воде некуда выйти (все краны закрыты), то как Вы сможете правильно накачать ГА. Поэтому и уточняется что хоть один кран да должен быть открыт.
    Обычно еще до установки ГА на нем выставляется нужное давление воздуха. Далее собирается вся система. Запускается в работу насос, выгоняется весь воздух, краны закрываются, насос набирает нужное давление и отключается. Обычно после (не до-, не на отводе к ГА, а только после-) всей автоматики ставится магистральный кран. Далее приоткрывается магистральный кран (при этом любой кран в доме должен быть открыт, что бы вода уходила в каналью или на полив - на участок). Причем приоткрываем магистральный кран слегка, лучше уж подождать пяток минут пока давление на снизится до нужного значения, чем проворонить этот момент и еще раз цать ловить нужное давление.
    Дождались пока давление не упадет до нужного значения, закрываем кран и начинаем крутить гайку реле. Ну и далее по тексту.
    ГА в этот момент с водой, по мере падения/снижения давления вода из него выходит.
    Ни один закрытый кран на работу насоса не влияет, просто потому, что этих самых кранов между насосом и автоматикой быть не должно! Они там собственно и не нужны.
    Посмотрите стандартный монтаж погружного насоса - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ на фото всё достаточно понятно.
    Краны можно и нужно ставить перед поверхностными НС, но только когда они работают на повышение давления, да и там они (краны) нужны только для демонтажа/ремонта НС.
     
  13. Geryy
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Geryy

    Участник

    Geryy

    Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    P_20160307_213618.jpg P_20160307_213649.jpg
    Есть проблема насос Espa, выключается сам по себе насос
    Стоит реле давления - работающее.
    Насос стоит на улице возле дома, до воды 60 метров, насос Espa 24, примерно выдает 90-120 литров в минуту. Труба 32 ПНД.
    Включаю насос - отключается через 5 секунд после работы. При работе закрываю кран -отключается. А иногда после этого сам вкл. и откл 2 раза за секунду.
    Проверить давление не могу, манометр не работает. :(
     
  14. seosnik
    Регистрация:
    29.06.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    26

    seosnik

    Живу здесь

    seosnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Бронницы
    Где расположено реле?
    Стоит ли гидроаккамулятор, если нету как вариант поставить.
    Установлен ли обратный клапан перед реле после насоса.
    Чем больше информации тем лучше.
     
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.068

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.068
    Адрес:
    Орел
    @Geryy, порядок подключения по гидравлике: насос - блок автоматики - реле - ГА - потребители.
    1. в блоке автоматики свой встроенный обратный клапан (он же датчик протока) и весь водоразбор (и все подключения) должны идти после него.
    2. наличие в БА своего встроенного ОК не отменяет и не заменяет ОК устаовленного во всасывающей трубе, т. е. на входе НС.
    3. при использовании реле давления установка ГА обязательна.
    Порядок подключения по электрике: сеть 220 - реле - блок автоматики - насос.

    Альтернативный вариант - выбросить РД и оставить только насос и блок автоматики. Но не жаловаться что насос срабатывает при утечке пары капель воды.