ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. bucher
    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    23

    bucher

    Живу здесь

    bucher

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Да, гидрострелка
     
  2. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Вопрос к спецам:
    Я выполнил данную оптимизирующую обвязку и она успешно работала уже 2 сезона.

    Справа приходит труба обратки. Она проходит байпасом над каминной топкой под небольшим углом вверх. В неё врезается сначала каминная топка: на фото видно два тройника между 20см трубой. Далее за котлом врезан электрокотел. Между его врезками установлен обратный клапан, что позволяет автоматически переходить на ЕЦ при отключении энергии: насос котла выключается, давление за клапаном снимается и обратный клапан открывается. Теплоноситель продолжает циркуляцию без насоса. Режим этот опробован, он рабочий. Но основной режим - с насосом. Далее была приготовлена врезка для БКН с насосом на этом ответвлении.

    Сейчас строю отдельную котельную, в которой будет установлен пеллетный котел с насосом и Эл котел Протерм Скат со своим насосом, который переедет туда из дома.

    Как лучше подвязать новый отопительный прибор?
    Думаю тепломагистраль от котельной включить вместо существующего ЭК, а пеллетник с насосом и ЭК с насосом в котельной подключить параллельно, но развести через обратные клапаны.

    Надо ли перекинуть подачу и обратку ТТК на врезке ?

    Схема текущей обвязки:
    image.jpeg

    обвязка.png

    Untitled Diagram.jpg
     
    Последнее редактирование: 27.08.19
  3. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Мысль по подключению новых котлов хорошая. но я бы их подключил по схеме кольцевого коллектора, так же с ОК на байпасе между их выходами. как у вас сейчас ЭК подключен. Только новое кольцо точно так же.
    А по поводу подключения ТТ? Можете добавить еще одну врезку с краном для перевода на прямую врезку. Тем самым в сильные морозы можно увеличить температуру после ТТ, если конечно вам нужно это.
     
  4. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Вы не могли бы пояснить свою мысль хотя бы эскизом от руки, я не совсем понимаю как это

    В трубу 20см врезать ШК ?
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Обвязка 2-х котлов.jpg Вот подключить котлы. вместо существующего ЭК.
    А вот примерно так врезки котла
    БКН и ОПТ1.jpg На врезках краны, они не показаны. Только принцип.
     
  6. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Котел №1 пеллетник, котел №2 - электрический, а вместо ШК на байпасах котлов поставить ОК ?
    Как тогда настроить насосы обоих котлов? Они включаются с разной скоростью и в разное время.
     
    Последнее редактирование: 27.08.19
  7. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Скорее всего так не буду делать так как нет задачи повышать температуру.
    А перебросить подачу и обратку лучше будет или оставить как уже работает ?
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Пускай и включаются в раное время. Они друг другу не помешают. Главное что бы очередность котлов была правильной, в зависимости от задачи.
    А по поводу байпасов там не краны а ОК, просто в программе не смог закрасить:)
    Тогда оставить как есть.
     
  9. bucher
    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    23

    bucher

    Живу здесь

    bucher

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Если гидрострелка есть, То циркуляции в сторону ТТК не будет? правильно я Вас понял
     
  10. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Надо теперь придумать как их заставить включаться в разное время. У ZONT управление одним котлом только вроде бы
    Ок, спасибо
    Не перекидывать подачу и обратку как тут рекомендовали ?[/QUOTE]
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    [/QUOTE]
    Управляйте Зонтом основным котлом, второй на минимуме. Он включится сам по своей настройке если температура теплоносителя снизится ниже уставки.
    Если вас все устраивает в обвязке зачем переделывать? Хотя мне больше нравится с лпрокинутыми врезками, лучше для котла, есть подмес в обратку.
     
  12. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Я бы хотел включать ЭК Протерм на ночном тарифе только. Поэтому надо подумать алгоритм более внимательно
    Врезки опрокину, посмотрю может уменьшится паразитная циркуляция
     
  13. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Так все таки, чем плоха схема парралельного подключения котлов? Ведь их работу тогда не нужно будет синхронизировать!
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Ничем не плоха. Можно и параллельно. Только в этом случае нужны дополнительные действия по управлению.
    Если хотите ЭК только на ночной тариф то простое реле времени с этим справится.
     
  15. Boyex
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    48

    Boyex

    Участник

    Boyex

    Участник

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Екатеринбург
    Добрый день! :hello:
    Буду очень признателен если поможете советом:hndshk:
    Тему просмотрел полностью, не вчитываясь в подробности, чего в полне хватило для принятия решения в пользу данной обвязки :super:
    В ходе так сказать примерки, возникла небольшая проблемка. :um:
    В силу того, что котельная маленькая, не могу сообразить, как лучше поставить насос, :faq: возможно ли избежать установку ОК, ну и чтоб без ущерба для ЕЦ. Наверно слишком много хочу от данной обвязки:no: Мои два варианта, исходя из условий
    ТТК- Таймень 6, ЭК- Зота эконом 6квт 20190902_140153.png
     