1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27

ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Spenser577
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Spenser577

    Участник

    Spenser577

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Вырица Гатчинский район Ленинградская область
    Источник тот, кто планировал первоначальную схему.

    По первоначальной схеме были одни радиаторы. Если получится, что все термоголовки закроются одновременно, не будет циркуляции, ТТК будет перегреваться
     
    Последнее редактирование: 13.09.19
  2. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.776
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.776
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
    Последнее редактирование: 13.09.19
  3. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А, вот такой источник? Понял. А что-ж тот источник котельную не расписал, в свете своего сурового нормирования?
     
    Последнее редактирование: 13.09.19
  4. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.776
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.776
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надеюсь, этот источник не будет с нами спорить?
    А то по соседски можем и не понять! ,
     
  5. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.776
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.776
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы так делал.
    15683682125347206493038357418265.jpg

    Для Эл. котла со своим насосом.
     
    Последнее редактирование: 13.09.19
  6. Spenser577
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Spenser577

    Участник

    Spenser577

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Вырица Гатчинский район Ленинградская область
    Честно говоря схемам altsem из поста 2458 больше подходит с учётом планировки котельной
     
  7. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.776
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.776
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот моя компановка
    IMG_20190914_104329.jpg IMG_20190914_104315.jpg
    ТеплоАккум, ЭлБоллер, БКН (сам сделал),ТТК.(Стропува)
    Внизу насос и гидрострелка, на стене автоматика.
    Это в котельной.
    Теперь Техотдел.
    IMG_20190914_105725.jpg
    IMG_20190914_105715.jpg
    Электро котел,(в серой защите)(проточный),ЭлБоллер,
    Там ещё один ТеплоАккум,
    Насос на отопление дома,
    Насос на рецеркуляцию ГорВоды.
    Эл. щит, с автоматами и коробочки с реле.
     
  8. sergiopilot
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    10

    sergiopilot

    Живу здесь

    sergiopilot

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    10
    Доброго времени суток! Помогите найти ошибку и за дешево исправить. Если убираем насос электрокотла и закрываем там кран. При отоплении твердотопливным котлом- отопление работает хорошо. Если поставить в схему насос электрокотла и открыть там кран, топим твердотопливником- батареи греются очень плохо. Мобыть где какие клапаны поставить, что бы ТТ котел электрокотел работали в паре.
    Моя схема отопления.jpg
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.485
    Благодарности:
    28.994

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.485
    Благодарности:
    28.994
    Адрес:
    Касимов
    Зачем насос на регистрах? Или это теплый пол?
     
  10. sergiopilot
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    10

    sergiopilot

    Живу здесь

    sergiopilot

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    10
    Смеситель теплого пола. Моя схема отопления.jpg
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    После насосов котлов поставьте ОК.
     
  12. sergiopilot
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    10

    sergiopilot

    Живу здесь

    sergiopilot

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    10
    Как я понял, нужно поставить после насосов котлов пружинные (не лепестковые) обратные клапана. Так?
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Да.
     
  14. asrubcov
    Регистрация:
    13.09.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    asrubcov

    Участник

    asrubcov

    Участник

    Регистрация:
    13.09.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Томск
    Всем привет.
    Подскажите по правильности схемы об вязки. Есть подозрение что сделанное не правильно, и работает не корректно. А особенно где встречаются 2 подачи с котлов.
     

    Вложения:

    • IMG_20190921_201743.jpg
  15. asrubcov
    Регистрация:
    13.09.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    asrubcov

    Участник

    asrubcov

    Участник

    Регистрация:
    13.09.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Томск
    Не хочится чтобы эк, в холостяк грел 60 литров воды ТК
     
Статус темы: