ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет. При переливе заливной горловины вообще нет. Перелив, это тонкая (обычно 1/2") труба, идущая от верхней плоскости или точки бака вниз системы. Часто она идёт вдоль главного стояка в котельную.
     
  2. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Соответственно, точку запитки можете располагать в любой точке системы. Желательно в районе излива переливной трубы.
     
  3. velington9
    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    velington9

    Участник

    velington9

    Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Очень Вам благодарен!
     
  4. Таежка
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    137

    Таежка

    Живу здесь

    Таежка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Находка
    @altsem, назначение гидрострелки в моем случае, это повышение температуры на обратке в ТТК и уменьшение её на подаче в теплый пол.
    А вобщем за рекомендации большое спасибо!
    И за терпение конечно!
     
  5. Таежка
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    137

    Таежка

    Живу здесь

    Таежка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Находка
    К стати, не смог найти в поисковике, на сколько велики теплопотери через остывший ТТК, может не стоит заморачиваться? Тем более, что есть вероятность разморозить котел, при отсутствии в нём циркуляции.
     
  6. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так могу сказать, на вскидку. Не меньше двух- трёх процентов от заявленной мощности. Для ориентировки, можете посмотреть потери газового напольного атмосферного котла в простое. Тут только надо отметить, что у газового котла потери в любом случае ниже чем у ТТК, потому что газовый напольник по сути отсечён от дымохода прерывателем тяги. Дымоход, насильно через него воздух не протягивает, чего не скажешь о ТТК. Так что, в случае с ТТК - все пять процентов набегают легко. И что это за 5 процентов. Чаще всего, это "электрические" проценты.
    Это с одной стороны.
    С другой стороны, отсутствие добавленной арматуры и автоматики. Только то, что куплено в составе котлов. Но то что уже куплено в составе котлов, начинает работать на 100% своих штатных возможностей.
    Выводы за Вами.
     
  7. stepviz1
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    416

    stepviz1

    Живу здесь

    stepviz1

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    416
    Адрес:
    Екатеринбург
    Глянте схему теплый пол и коллекторное радиаторное отопление, ПЦ, котлы зота мастер 20 и зота люкс 12. Обвязка котлов Ду 40 сталь
    Волнует то что хочу поставить насос на обратке, а народ обычно между котлами или н подаче ставит?
     

    Вложения:

    • схема обвязки1.JPG
  8. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Насос можно и на обратке поставить. Конечно можно.
     
  9. stepviz1
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    416

    stepviz1

    Живу здесь

    stepviz1

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    416
    Адрес:
    Екатеринбург
    @altsem, спасибо, я почти не сомневался.
    А стоит ли где добавить обратный клапан ?
    На схеме у меня их два (стрелка в квадрате) !
     
  10. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не могу сказать точно. Уже упоминал, что обратный клапан применённый в первой схеме, ставить необязательно. Что можно вообще обойтись без байпаса.
    В каждой схеме свои особенности и свои варианты.
    Что касается тёплого пола, то там применил бы термостатический смеситель (это обязательно) и возможно, два статических балансировочника. Обратный клапан там не нужен, в Вашем случае.
     
  11. stepviz1
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    416

    stepviz1

    Живу здесь

    stepviz1

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    416
    Адрес:
    Екатеринбург
    Подскажите ! Если я хочу сделать возможность ЕЦ (в аварийных ситуациях) на втором этаже. Сделать к примеру однотрубную систему. а на первом остовляем коллекторную систему то ?
    Нужно доп насос на коллектор радиаторов?
     

    Вложения:

    • схема обвязки котел ец.JPG
  12. stepviz1
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    416

    stepviz1

    Живу здесь

    stepviz1

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    416
    Адрес:
    Екатеринбург
    @altsem, Гляньте пожалуйста. Уже почти все куплено (котлы, насосы, радиаторы, гр. безопасности, расшерительный бак, коллекторы на полы, трехходовы термо клапан (на полы).Имея ТТ котел хочется отопление на втором этаже сделать с возможностью (аварийной) ЕЦ, к примеру как на схеме в предыдущем посте. Сейчас занимаюс обвязкой котлов. Поэтому для меня важно и ваше мнение!
    Буду выкладывать фото своего процесса!
     
    Последнее редактирование: 10.04.15
  13. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Общая циркуляция через котлы составит 0,8 кубометра в час. С такой производительностью, при однометровом перепаде работает UPS 25-40. Потребляя всего навсего 25 Ватт*ч. Это четверть стоваттной лампочки. Зачем в этой схеме шестиметровый "альфа"?
    Мы здесь уже обсуждали вопрос аварийных обесточиваний. И моё мнение осталось прежним. Выгоднее и удобнее, посчитав расходы, подобрать насос требуемой производительности, включив его через ИБП. И почему именно требуемой производительности?.. Потому что ИБП потребуется небольшой. Способность гравитационной системы работать без электричества, это единственное её достоинство. Всё остальное - недостатки. И как знать, если проверить гидравлику полов, то возможно, что и насос полов сможете завести на ибэпэшку.
     
  14. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно обойтись без насоса на коллектор радиаторов. Нужна четкая конфигурация системы и гидравлический рассчет. Тогда сможете обойтись двумя насосами.
    И ещё... Если решили делать байпас главного насоса, то там нужен обратный клапан горизонтального типа.
     
  15. Алеха72
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    3

    Алеха72

    Живу здесь

    Алеха72

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    3
    Ув. @altsem, здравствуйте. Не могли бы вы посмотреть мою схему, что нужно поменять, добавить. ТТК ДАКОН ДОР 12, ЭК самодельный (труба с ввареными ТЭН) Вся система -металл D50.ТА небольшой, 750литров.Никакой запорной арматуры не показал. Кран для отключения ТА, обратный клапан для работы ТА. Уже тепло, надо делать, а я всё думаю. Спасибо. IMG_20150423_005255.jpg
     